Retour
Menu utilisateur
Menu

Fuite sur Gouttière encastrée

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 5.979 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Vienne
Bonsoir, ayant construit moi meme ma maison, il se trouve que j'ai quelques soucis avec mes gouttières entièrement encastrées ( descente PVC et gouttière type chêneaux pliés sur mesures et seulement soudés dans angles )

La toiture étant relativement complexe (4 pans a 92% et 4 autres a 100% de memoire) avec 4 lucarnes, 4 noues dévoyées, pans avec coyaux et d'autres non, etc... Étant du métier ( maçon ) et connaissant des pros dans la couverture, c'est personne me dise qu'il est impossible que ce que j'ai fait fonctionne et qu'il n'y pas d'autres solutions que de mettre des gouttières standard ou alors de ressoudé des membranes élastomères sur mes gouttières existantes. ( problème de dilatation du zinc dans l'angle au niveau de la soudure) les soudures lâchent et fuite sur mon murs pierre...



Comme j'ai vu que sur plusieurs sujets des pros maîtrisent le sujet sur le zinc, je voulais discuter avec eux pour avoir leurs avis.

J'aurais bien sur en fonction des discutions avec ceux ci des photos, schémas ou autres a apportés pour expliquer au mieux mon soucis...

Bien cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...

Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

c'est donc le retour d'angle à la noue que cela pisse..?

si la soudure pète à cet endroit et vu le peu de longueur de cheneau.... soit c'est bridé et la soudure étant un peu légère elle péte....

z'auriez pas un cliché du fond de cheneau..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Soit c'est ta soudure d'angle qui est défectueuse et c'est visible, donc comme dit Ludo, c'est ton zinc qui est bridé et qui n'arrive pas à prendre ses aises de part et d'autre de l'angle, soit c'est ton chéneau en pied de noue qui est mal conçu et n'arrive pas à avaler la flotte de la noue qui arrive à toute berzingue pour cause de forte pente.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Bonjour, voila pour les photos d'un côté de ma couverture ou il n'y a pas de soucis ( pour le moment )












Et voici le côté ou il y a un soucis depuis 15 jours alors qu'avant pas de problème



















C'est sur que sur les photos, ont voit très bien que le côté sans soucis actuel est super propre, mais il se trouve que le côté qui fuit été a peu près similaire en terme d'esthétique, c'est moi qui est recharger en soudure (et vu que cela n'avez rien changer) et puis après c'est moi qui est mis aussi l'adhésifs exprès pour réparation de soudure zinc.


Et il se trouve que rien y fait. Je me demande donc si c'est bien cela le problème.


Je pense que mes noues sont trop fermés et il y a aussi un blocage de feuille donc va falloir que je ré ouvre celle ci... ( à mon grand désespoir)


j'ai voulu faire une maison qui était compliquée, j'ai été servi ! et je le paie pas que pour la construction puisse m'as fallu 3 ans de travaux, mais je le paie aussi après....


Quand pensez vous?


merci de vos réponse


Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,

Votre maison est superbe , que de belles pierres , magnifique .
Pour le reste vous êtes déjà entre de bonne mains ( deux experts pour le prix d'un )
Mais pour commencer , vos soudures me font très mal aux yeux , certaines sont très laides ( a l’œil ) maintenant la capillarité y est peut être .
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re bonjour ,

Pas tous lu , lol , vous avez ressoudé dessus , pas évident de souder , mais bon , donnez leur le développé de vos chenaux , les côtes entre chaque plis , la section de vos évacuations d'eau et la surface de votre toiture ( superficie ) pas dans la longueur du pent mais du pignon à vos murs extérieurs + les longueur ( ou plan mieux ) ainsi que le nombres de descentes . Ainsi que le recouvrement de vos chenaux car le retour ( bavette n'est pas soudée apparemment ) ET si présence de joint de dilatation , nombre pour les longueurs de chenaux ( individuelle et le nombre de descentes sur chaque tronçon .

Bonne préparation Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
J'ai plus de temps pour préparer tout cela, que de découvrir ma noue et de vérifier l'ensemble...lol
Je voulais plutôt que l'on me parle de soucis résolu par expérience sur ce type de travaux.
Je ne veux pas déposer tout ce que j'ai fait pour le refaire. je voulais plutôt savoir si un pro avez déjà réalisé ce type de gouttière encastrée et s'il voyez une anomalie majeur sur les photos, par rapport a son expérience, car je suis un pro mais pas dans la zinguerie...
J'ai réalisé cela par logique en pensant que... mais c'est pas ça...
Des dimensions rapide... 350m² de couverture, rampant maxi 7.5ml, noue maxi 8.5ml, longueurs de chéneaux 3.5ml maxi d'un côté puis angle comme sur photos puis 2.5ml maxi, pas de dilatation pour chéneaux car libre côté lucarne et libre aussi a l'opposé,huit naissances pour l'ensemble de la couverture PVC Diam 100 mais naissance sur mesure de 5cmx5cm, les recouvrements des feuilles de zinc du chéneaux sont d'au moins 15cm.

Merci pour les compliments Couvreur c'est gentil, mais dur dur de cumulé un emploi de 10h par jour mini et une construction de 3 ans. Je suis fier du résultat quand même et si je devais recommencer, je ferai pareil mais sans les défauts... lol

Voila, j'attends vos messages.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour, le mieux serait de refaire et remplacer le chéneau......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Le problème d'une belle soudure, c'est la gravité, difficile de soudé quand l'angle est supérieur a 90°, c'est a dire quand la goutte qui tombe par la gravité et bien ne tombe pas ou vous voulez soudés...
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Remplacer le chéneau par?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Cristou24 a écrit:Remplacer le chéneau par?


la même chose mais en améliorant la chose si j'puis dire..... surtout tout ce qui est coupe d'angle et rive de tête sur tuile.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Et le faire comment...
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
La rive de tête sur tuile avec le chéneau, c'est fait en deux pièces ou une seule....?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Le chêneau complet est en une seul pièces ... Pour limiter les soudures, les feuilles ne sont soudées que dans la longueurs ...
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Cristou24 a écrit:Le chêneau complet est en une seul pièces ... Pour limiter les soudures, les feuilles ne sont soudées que dans la longueurs ...


et cela fait un développé de combien.... depuis la bavette sous tuile en haut jusqu'à la tuile en bas..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de gouttièresArtisan
Devis pose de gouttières
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos de gouttières
Photos de gouttières
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir