Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison equipotentielle

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 601 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour le forum

Je suis actuellement en train de refaire dans les normes ma liaison équipotentielle de ma maison ainsi que la terre .

j'ai à peu prêt compris les grandes lignes de cette protection équipotentielle ,en revanche il me manque une info
qui va me faciliter la tache ou au contraire me la compliquer .

en ce qui concerne la liaison des radiateurs ,sèche serviette (qui fait office de radiateur ) ,et bloc douche , si les arrivées d'eau sont en PER (alimentation qui passe sous dalle en béton par le constructeur )
et qui ensuite sont raccordés en cuivre
ma question : est-ce que je dois relier ces appareils sur la liaison équipotentielle ?

merci
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout ce qui est alimenté en PER ne se raccorde pas à la liaison équipotentielle

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour

Citation:
Tout ce qui est alimenté en PER ne se raccorde pas à la liaison équipotentielle

oui si c'est alimenté de a à z je suis ok mais si la dernière partie est en cuivre est-ce que la règle est identique ?

merci
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la LEP je ne ferai rien

Pour la LES je relierai le cuivre à la LES

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Citation: Pour la LEP je ne ferai rien

Pour la LES je relierai le cuivre à la LES


tu te bases sur des normes précises ou c'est ce que toi personnellement tu ferais !
je demande çà car j'ai vu sur des sites que dans mon cas précis ,je n'ai pas besoin de relier à quoi que ce soit !

merci
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la LES, la norme parle des masses métalliques de la sdb.

La longueur de cuivre à partir de laquelle on considère que c'est une masse métallique n'est pas précisée.

Relier ce cuivre à la LES ne peut de toute façon pas faire de mal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour

Citation:
Relier ce cuivre à la LES ne peut de toute façon pas faire de mal.


oui c'est sur mais vu le coté inesthétique de la chose si c'est pas obligatoire je m'en passerai bien
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il n'y a pas un endroit derrière un meuble ou vous pouvez le faire ?
Sinon vous ne m'avez pas indiqué la longueur de ce cuivre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Cote D'or
Euh Carminas il faut qu'on se tutoie (enfin si çà ne te dérange pas ) j'ai l'impression d'avoir 20ans de +hihihi

Pour la longueur de cuivre sur mon sèche serviette qui fait office de radiateur je n'ai que 60 cm de cuivre d'un coté et 30cm de l'autre
Pour la douche ,vous avez répondu au début car pas de cuivre
fenetre et huisserie en bois
et enfin pour l'arrivée d'eau de mon lavabo je suppose qu'en la faisant à l'autre extrimité ,c'est a dire à la nourrice dans le garage ,çà peut suffire ??? qu'en penses tu ?

encore merci pour ton aide
Messages : Env. 200
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 19h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir