Retour
Menu utilisateur
Menu

Fosse septique bac a graisse dans le garage mise au normes !

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.474 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message La Chapelle En Vexin (95)
Bonjour.

J'habite dans le val d'oise dans une vieille maison de 1800.

Cette grange a ete renovée il y a un peu plus de 10 ans pour devenir une habitation.

J'ai un serieux probleme d'odeur de bac a graisse dans le garage ou sont le bac et la fosse.

Veolia a signalé lors du controle qu'il n'y avait qu'une aeration primaire, pas de secondaire.

La seule ventilation qui part au toit est celle du bac a graisse mais j'ai 3 coudes avant que cela ne monte.

En ce qui concerne la fosse, l'aeration est en direct apres deux coudes a 45 en sortie de mur a hauteur des genoux !

J'ai coupé les evacuations ce weekend car la douche partait dans la fosse et il y avait des coudes de partout.

Probleme depuis malgré la presence de siphon qui n'y etait pas, j'ai plus d'odeur dans la sdb qu'avant !!

Je vais faire des photos car j'ai une vague idee de ce que je peux faire mais je dois valider.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : La Chapelle En Vexin (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,
C'est pas clair du tout mais dans l'absolu :
- L'ensemble du système doit être traversé par un flux d'air VB + VH ventilation basse et haute > en bas du toit + en haut du toit !
- La ventilation haute peut être directement située à l'aplomb du wc le plus haut de la maison et partir vers le toit (tuile douille), elle est directement branché sur l'évacuation du wc.
- La ventilation basse part de la fosse et pointe vers une tuile douille en bas de toiture.
- Pour la ventilation peu importe les coudes mais il faut un diamètre de 100 je crois....
- Cette ventilation conforme comme l'a préconisé Véolia évitera les dé-siphonnages potentiel des WC et une parfaite ventilation de l'ensemble nécessaire aussi à l'oxygénation de la fosse.
- Après, votre installation est peut-être peu hermétique aussi et laisse passer des odeurs > revoir cet aspect.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, je me permets d'intervenir également sur ce point :

dmgpau a écrit:
- Pour la ventilation peu importe les coudes mais il faut un diamètre de 100 je crois....
.


Alors non, pas "peu importe", en effet, les coudes sont un "frein" au bon dégazage, les limiter au maximum si possible, éviter à tout prix toute contrepente sur le tuyau de ventilation (cela engendrerait un siphon à cause de la condensation qui se crée dans le conduit), et effectivement diamètre 100 pour la ventilation (primaire ou secondaire)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message La Chapelle En Vexin (95)
J'ai 4 coudes a la suite car le tuyau de 100 passe sous le plafond du garage.

Je vais prendre des photos de l'oeuvre d'art...
Messages : Env. 10
De : La Chapelle En Vexin (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message La Chapelle En Vexin (95)
rlehoux a écrit:J'ai 4 coudes a la suite car le tuyau de 100 passe sous le plafond du garage.

Je vais prendre des photos de l'oeuvre d'art...


voici les photos :


le tuyau de 40, cest le nouveau de ce weekend qui a la douche avec avec un siphon et un t plus tard pour le lavabo puis cela descend coude qui rejoint lévacuation de la machine a laver pour aller au bac a graisse.


le tuyau de 100 du bac a graisse avec a droite le tuyau de levier de la cuisine et le lave vaisselle qui a aussi un siphon, la ou il y a le flexible c était l ancienne evacuation de la machine a laver qui a un bouchon maintenant



l aeration basse de la fosse septique, jai cassé le tuyau de 40 qui allait dedans pour mettre un de 100 ce weekend.


le tuyau de 100 qui va a la fosse septique ou j ai changé le tuyau de 40 a droite par un 100 avec un nouveau t pour prevoir le remplacement du sani broyeur par un wc, le coude qui remonte c est l aeration basse !


a droite sur la photo le tuyau de 100 qui monte est l aeration haute qui va au toit mais qui longe le plafond et passe par 4 coudes.
Messages : Env. 10
De : La Chapelle En Vexin (95)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir