Retour
Menu utilisateur
Menu

Aménagement extension

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 727 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Metzervisse (57)
Bonjour


Je commence l'aménagement de l'électricité de mon extension. Le tableau électrique existant est actuellement dans le garage de la maison existante. L'extension est composée d'une sous sol de 40 m2, d'un salon de 35 m2 et au dernier étage d'une chambre. Je souhaiterais installer un autre tableau électrique dans le couloir attenant à la chambre (donc au-dessus du salon). En surfant sur le forum, je crois avoir compris :


1) que le diamètre des fils électriques entres le tableau principal et le tableau divisionnaire dépend de la composition du tableau divisionnaire (donc du nb de prises électriques, du nb de points lumineux...)
2) qu'il existe plusieurs possibilités :
- un disjoncteur 32A sur le tableau principal puis fils en 6 carré
- un disjoncteur 40 A sur le tableau principal puis fils en 10 carrés
Dans les deux cas, arrivée à un ID dans le tableau divisionnaire


Ai-je bien compris les très bonnes explications du forum ?


Pour pouvoir placer ce nouveau tableau, je dois percer des hourdis. Dans ma maison existante, j'avais uniquement des dalles béton donc à force de percer j'ai pris confiance. Mais les hourdis me laisse songeur. Est-ce que je peux percer tranquillement les hourdi pour faire passer mes gaines ICTA ?


Je vous remercie pour à l'avance pour votre aide


mic
Messages : Env. 10
De : Metzervisse (57)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Plus précisement de la puissance maxi dont on veut disposer dans le tableau


2/ Le nombre d'ID dans le tableau divisionnaire dépendra du nombre de circuits à raccorder et de la sélectivité qu'on veut avoir.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Metzervisse (57)
Bonjour


Merci pour ces précisions.
J'ai essayé d'être précis et concis pour ma prochaine question (j'espère).


1) La situation (électrique) actuelle de la maison existante est la suivante : abonnement = 12 KW avec disjoncteur de branchement 60A. A partir du DB, un tableau principal dans la cave est alimenté (il gère les circuits lumière, PC classiques, PC spécialisés type congélateur...). A partir de ce tableau principal, on a un tableau divisionnaire à l'étage qui gère toute l'électricité de la partie "vie" de la maison (cuisine, 3 chambres, couloir, salon, WC).


2) L'extension construite est collée à la maison existante. Elle a 3 niveaux : caves, vie et une chambre en haut (dans les combles). Je souhaite repartir du tableau principal dans la cave pour faire un nouveau tableau divisionnaire. La distance estimée entre le tableau principal et le nouveau tableau divisionnaire est au maximum de 15 mètres
J'ai essayé de lister correctement les circuits :
Eclairagesalon = 2 points lumineux (suspension) + 3 points lumineux extérieur + 2 pointslumineux appliques. Un disjoncteur 10 A avec 1,5 mm2
Commepour un logement de plus de 35 m2 il faut 2 circuits de lumière on va mettre unautre disjoncteur 10 A pour l’éclairage de la chambre


Prise decourant salon
3 Tripleprise = 2 +2+2+2 points
1 doubleprise = 1
4 prisessimples = 4 pts
Le restepour le couloir/escalier
Donc 2disjoncteurs 20 A


Prise decourant chambre
2 triplesprises
2doubles prises
1 prise
Donc 1disjoncteur 20 A
Un voletroulant électrique donc circuit spécialisé avec disjoncteur 16A en 1,5 mm2


En essayant d'intégrer toutes ces données et les commentaires du forum, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait estimé le deltaV entre le tableau principal et le nouveau tableau divisionnaire. Si j'ai tout compris (ce dont je doute fortement), il faut que la section des fils soit adaptées à la chute de tension qu'on estime. Comme j'ai un circuit avec de l'éclairage, cette chute doit être inférieure à 3 %
Voilà ma proposition :


Disjoncteur sur tableau principal de 32 A
Section de fil de 10 mm2 (en sachant que la distance maximale sera de 15 m2)
ID de 40 A dans le tableau divisionnaire


Est-ce que ma proposition est correcte ?


Encore merci pour votre aide


@+
Messages : Env. 10
De : Metzervisse (57)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce que vous proposez est correct.
Cela vous autorise 7kW ce qui est suffisant pour l'usage prévu

Du 6² aurait également été possible, mais le 10² reste plus évolutif

A noter que vous n'avez pas l'obligation de respecter les 2 circuits éclairages comme pour un logement de plus de 35m².
La règle vaut pour l'ensemble de l'habitation, pas pour l'extension.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Metzervisse (57)
Merci encore carminas pour cette aide précieuse
@+
Messages : Env. 10
De : Metzervisse (57)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Metzervisse (57)
Bonjour


J'ai encore une question concernant ce futur tableau divisionnaire. Dans le futur, je vais aménager les combles de la maison existante (qui sont au même niveau que la chambre de l'extension). Le nouveau tableau pourrait servir à l'alimentation des combles (normalement 2 chambres + salle de jeux + WC + douche). Est-ce que la solution que j'ai proposée dans mes messages précédents (10 mm2) peut suffire à ce futur projet ?


Merci encore pour votre aide


@}
Messages : Env. 10
De : Metzervisse (57)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est un peu ce dont je parlais en évoquant l'évolutivité.

Au vue des pièces que vous indiquez du 10² suffira, tant qu'il n'y a pas ou peu de chauffage électrique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Metzervisse (57)
Super ^^


Encore merci
Messages : Env. 10
De : Metzervisse (57)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir