Salut a tous

avant de faire une bêtise ,je viens aux "renseignements" .
je pense avoir compris les normes electrique concernant toute installation electrique
dans une salle de bain...mais j'ai un doute ,apres avoir lu une page web

ce lien http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-bain-volumes-securite-protection-NF-C15-100.html#Norme%20des%20volumes%20de%20salle%20de%20bain%20et%20salle%20d%27eau

ma salle de bain ressemble beaucoup a cette configuration (ci dessous)

si j'ai bien compris une prise de courant 220v peut se trouver a cet endroit (voir dessin)
ou une lampe (sans aucune spécification) peut aussi se trouvé a cet endroit , vrais ?

merci



http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/30/14073012071743803.jpg
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

- La position de l'ampoule est bonne (vol.3) si la paroi fait plus de 1m80 de haut,
- Par contre, pour la Prise (vol.3) à 70cms, ce n'est pas bon: Qu'il y ait un bac ou non, le vol.1 s'étend à 1m20 de la base du flexible OU à partir de la pomme FIXE. Donc pour que la prise soit en volume 3, il faut compter 1m20+0m60 soit au-delà de 1m80.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Loire
Donc l'ampoule est ok (ça sera ça de moin a refaire)

mais la prise ?...va falloir que je la déplace a donc 1,80m (merci)


une question ,si au lieu d'une paroi fixe de 1,80 de haut (pour la lampe) j'ai un rideau de douche
de la même hauteur ,c'est bon ? ...et si il existait un rideau de douche aussi coté prise ? (rideau d'angle)
ce serait bon la ou elle se trouve actuellement ?

une dernière question , coté lampe on suppose qu'il n'y a pas de paroi haute de 1,80m (rien)
on peut mettre une lampe d'éclairage de quelle classification ? quelle tension ? a quelle distance ?

merci
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

- Le rideau de douche ne compte pas; paroi FIXE.
- Prise au-delà de 1m80 à partir de l'origine du flexible, ou de la pomme fixe.
- Ampoule au-delà de 60cms de la paroi,
- Sans paroi: *si votre lampe actuelle se situe dans le cercle de 1m20 de la pomme ou de l'origine du flexible, elle est en vol.1: Très basse tension 12V, transfo au minimum en vol.3, IPX4,
* si la lampe est entre 1m20 et 1m80, vol.2: protect. classe II, sous 30mA, IPX4,
* Si la lampe est au-delà, vol.3: Classe I ou II,, sous 30mA, IPX1
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Loire
deffrey a écrit:Re,

- Le rideau de douche ne compte pas; paroi FIXE.
- Prise au-delà de 1m80 à partir de l'origine du flexible, ou de la pomme fixe.
- Ampoule au-delà de 60cms de la paroi,
- Sans paroi: *si votre lampe actuelle se situe dans le cercle de 1m20 de la pomme ou de l'origine du flexible, elle est en vol.1: Très basse tension 12V, transfo au minimum en vol.3, IPX4,
* si la lampe est entre 1m20 et 1m80, vol.2: protect. classe II, sous 30mA, IPX4,
* Si la lampe est au-delà, vol.3: Classe I ou II,, sous 30mA, IPX1
.
@+


tres clair , merci.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir