Retour
Menu utilisateur
Menu

Lla liaison equipotentiel

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 538 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour

Je suis un peu perdu par la liaison équipotentiel de la salle de bain,il n y a des choses pas claire

Voici comment j ai procédé ; j ai mis une boite de dérivation avec terre de la fenêtre alu en 2.5mm2+ douche en 2.5mm2+ lavabo en 2.5mm2 , la terre retourne vers la borne de terre du tableau sous gaine en 2.5mm2.

Pour la terre de l éclairage + prise,elles sont raccordées chacune au tableau.

Je me pose 2 questions : - la section de terre entre ma boite de dérivation et tableau est elle bonne?

- faut il raccorder les prises + éclairages à la boite de la liaison équipotentiel en plus,c'est à dire doubler la terre des prises et éclairages?

Merci a vous pour les réponses
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas bon.

La liaison équipotentielle est une liaison locale.
Il n'est pas nécessaire de revenir au tableau
Par contre il faut relier localement les conducteurs de terre des circuits de la sdb

Par exemple comme ceci :

ou comme cela :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Merci a vous mais je ne suis pas plus avancé,ce schéma je l ai vu plein de fois dans des forums mais rien de bien claire,dans se que vous me dites,il faut que je relie les prises et éclairages au niveau de ma boite de liaison équipotentiel même si mes prises sont déja connecté a la terre par mon cable au tableau?

ma section est-elle bonne entre ma boite liaison équipotentiel et tableau
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela.

La liaison équipotentielle est une liaison supplémentaire, redondante, qu'il faut faire localement au niveau de la sdb

La LES se fait en 2,5² si protection mécanique, 4² mini sinon

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 07h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir