Ferreillage sans cales

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.000 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Paris
Bonsoir,

Je suis très inquiet sur la solidité de mes fondations. Effectivement, le ferraillage a bien été lié, cependant il a été directement posé dans les tranchées sans cales. En regardant différents site internet, il est recommandé de mettre des cales afin que le béton passe en dessous du ferraillage pour qu'il ne soit pas en contact avec la terre. Si c'est le cas, le ferraillage se détériorera en s'oxydant. Ce qui mettra en péril la solidité des fondations et donc de la maison.
Je l'ai précisé au maçon et il m'a répondu qu'il a mis un polyane avant de mettre le ferraillage afin d'éviter ce contact et que c'était suffisant.

Est ce une nouvelle technique? Est ce vraiment suffisant ?

Merci de votre aide!
Messages : Env. 40
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Non, ce n'est pas suffisant.
Le polyane empêche le contact avec la terre mais ne cale pas les ferrailles
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Beaucoup de maçon travaille ainsi je vois ça souvent il ne faut pas s'en inquieter non plus.
en general, ce que l'on fait c'est que lors du coulage on leve le feraillage de maniere a ce que le beton passe dessous au fur a mesure du coulage ainsi le feraillage vient "floater" dans le beton sans toucher la terre.
Ce qu'il faudrait faire c'est un fond de fouille en beton de propreté style remblai liquide de fondation, puis poser le feraillage et couler le beton de fondation.
De toute façon pour que le fer s'oxyde il faut qu'il y ai contact avec l'oxygene donc dessous ... pas d'O²
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Totalement faux !

- Ce n'est pas parce que beaucoup de maçons font ainsi qu'il ne faut pas s'en inquiéter (on ne travaille plus comme il y a quarante ans). Et les faits nous ont prouvé que ce n'est pas la bonne méthode.
- Le fait de lever le ferraillage après coulage est proscrit pour la simple raison que l'on ne peut vérifier ce que l'on fait.
- Le calage des armatures est obligatoire vis à vis du DTU 21.
- Un béton de propreté ne remplace pas le calage.
- Cette manière de faire est contraire à toutes les règles de béton armé.
- Comment ça, pas d'O2 en dessous ? Un acier mal protégé finit par rouiller et disparaitre. Le seul avantage c'est que, par rapport à une poutre en élévation, on ne s'en aperçoit pas : pas vu, pas pris !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Surtout que dans la réaction de carbonatation c'est le CO2 qui intervient
Sinon +1 avec Tournesol, l'argument "tout le monde le fait" est généralement celui employé pour justifier de déroger aux règles qui sont pourtant d'application obligatoire
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le problème dans le domaine du BTP , c'est qu'il y a beaucoup de pratiques et de raisonnements dus à la méconnaissance de la pathologie du béton et à des idées toutes faites basées sur de mauvaises pratiques pendant des années.
D'où les problèmes que l'on rencontre maintenant sur tous les bâtiments des années 60-80, éclats de béton, fers apparents et fissures en façades etc...
Dans la construction de maisons individuelles, c'est encore pire, ouverture des fouilles plusieurs jours avant, fondations coulées n'importe comment sans calage des armatures, pas de vibration du béton etc...
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
pierre35000 a écrit:Surtout que dans la réaction de carbonatation c'est le CO2 qui intervient


Lancé dans mon élan, j'ai emboité le pas ! Honte sur moi !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Paris
Que faire alors? Dois je demander à mon constructeur de refaire les fondations ?
Messages : Env. 40
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Je suis ok avec vous mais faut pas non plus fantasmer sur les normes.
Le soucis ce sont surtout ce qui font vraiment n importe quoi.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Nousdeux31 a écrit:Je suis ok avec vous mais faut pas non plus fantasmer sur les normes.
Le soucis ce sont surtout ce qui font vraiment n importe quoi.


Ben la notion de "n'importe quoi" est subjective.
Exemple concret : pour vous, ce n'est pas choquant que les armatures soient en contact avec le sol ("il ne faut pas s'en inquiéter"), alors que c'est déjà "n'importe quoi" (hors DTU)...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Je dit pas que c est normal, mais en faisant correctement l armature est 100% enrobé.
La ou ça m énerve c est ceux qui font très mal.
Et qui pourrisse le travail de ceux qui font à l ancienne mais très bien.
Mais je vous comprends.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Paris
A priori tout le monde est d'accord sur le fait que le ferraillage ne doit pas être à même la terre pour éviter l'oxydation. Dans mon cas, il est déposé directement mais il y a un polyane entre les deux. Est une protection suffisante ou dois je le signaler au constructeur pour qu'il refasse les fondations?
Merci de vos réponses et de votre aide !
Messages : Env. 40
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Dans tous les cas il te faut un ecrit de sa part sur le sujet, tu devrait lui en parler de vive voix et lui faire un mail, pour récapituler tout ce qui a été dit par telephonne.
Et lui demander une validation ou pas de ce qu'il a fait.
Il faut qu'il s'engage dans une solution.
Mais dit toi que les trois quart des fondation en France sont coulé sans cale, meme les pieux ou forcement les gages touchent plus ou moins la terre ...
Mais comme les autres ont dit c'est pas parce que ils font ça que ça doit être tout fait de cette manière.
c'est un petit maçon? avec un constructeur?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Mais arrêtez de discuter et de trouver des prétextes (tous les maçons font comme ça) :

Extrait DTU 13.12 (fondations)
Citation: 2.5.4 Position des armatures
La distance libre minimale entre toute génératrice extérieure d'une armature quelconque et la surface de la semelle ou du béton de
propreté la plus voisine doit respecter les enrobages prescrits par les règles de béton armé en vigueur. A défaut, cette distance
sera prise égale à 4 cm .


Comment voulez-vous respecter cette préconisation si les aciers ne sont pas calés (calage qui de plus, est exigé par le DTU 21 et les règles de béton armé) ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Cotes D'armor
Bonjour,
Carbonatation du béton:
CaO+CO2=CaCO3
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 17h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir