Retour
Menu utilisateur
Menu

Charpente : différence entre poids propre et poids initial

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.496 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Hédé-bazouges (35)
Bonjour,

je suis en train de concevoir une toiture plate, monopente, inaccessible et j'ai trouvé un logiciel intéressant.

C'est iProXpress, le même fourni par STEICO, pour l'élaboration de toiture à base de poutre en I.

J'ai passé pas mal de temp à chercher un bon soft : celui-ci est abordable, je parle techniquement parlant, si vous avez des bases sur les forces : kg , kN/m², etc.
Au niveau prix : il est payable à la semaine (5 roros) ou au mois !

Bon, j'arrête de faire de la pub, je pose ma question.

Dans ce soft, lorsqu'on détermine les charges d'un niveau, il est demandé le "poids propre" et le "poids initial" de la charpente ?

Quelle est la différence entre les deux ?

Je joins une copie d'écran pour + de clarté.

Merci à tous.
Messages : Env. 30
De : Hédé-bazouges (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à notre logiciel.
Je suis heureux de voir qu'il peut répondre à vos attentes.
La version 2#1 qui sera mise en ligne à la rentrée devrait rendre l'expérience encore plus abordable, avec une interface moins technique et plus de paramètres pré-renseignés.
Pour répondre à votre question, il faut au préalable expliquer pourquoi cette différentiation est nécessaire.

Classiquement, les normes de calcul demandent -entre autre- que soit vérifiée et limitée la déformation (on dit aussi "flèche") totale d'un élément porteur (poutre, chevron, solive,...).
La norme de calcul (Eurocode 5 pour le bois) dans son application en France demande également que soit vérifiée et limitée la déformation subie par un élément de second-œuvre (plafond, linteau de porte ou de fenêtre, ...) à long terme, appelée aussi "flèche active".
Il s'agit d'un calcul un peu plus fin que celui de la flèche totale, dont l'objectif est de vérifier que cette déformation ne risque pas de causer un désordre (fissure du plafond, porte qui ne s'ouvre plus parce que le linteau se déforme trop,...)
Pour la calculer, on doit retirer à la déformation totale (celle sous toutes les charges, aussi bien de poids propre, dites "permanentes" que les charges d'exploitation ou climatiques), la fraction de déformation qui est induite par le poids propre de la structure qui était déjà là avant que ne soit posé l'élément de second-œuvre concerné.

Par exemple, si on considère une charpente avec tuiles, isolant et plafond en plaques de plâtre (les chiffres sont des exemples) :
- pour la flèche totale : on prend en compte le "poids propre" total = structure (chevrons, pannes,...) 0.35 kN/m2 + couverture (tuiles + lattage) 0.55 kN/m2 + isolant 0.05 kN/m2 + plafond (plaques de plâtre) 0.15 kN/m2
- pour la flèche "active" sur le plafond en plaques de plâtre : on enlève de la déformation totale celle qui est induite par les éléments qui étaient là avant le plafond, donc par le poids propre "initial", qui serait ici le poids propre "structure + couverture + isolant"

Par définition, le "poids propre initial" est inférieur #ou au mieux égal# au "poids propre" total#

Dans l'exemple ci-dessus, on renseigne le logiciel avec :
- "poids propre" = structure + couverture + isolation + plafond = 0.35 + 0.55 + 0.05 + 0.15 = 1.10 kN/m2
- "poids propre initial" = structure + couverture + isolation = 0.35 + 0.55 + 0.05 = 0.95 kN/m2
et le logiciel fait le reste .
Le logiciel est pré-paramétré de manière sécuritaire avec un "poids propre initial" de 0.25 kN/m2 en général, qui correspond juste à une structure (chevrons, solives) légère. Ceci évite qu'on ne fasse une grosse erreur par inattention.

Il faut noter en outre que les limites imposées par les règles de conception pour la flèche totale et la flèche "active" ne sont pas les mêmes (en général elles sont plus restrictives pour la flèche "active").
Donc s'il n'y a pas d'élément de second-œuvre à protéger (p.ex. plafond d'un comble non aménagé, sans plafond sous les chevrons ou pannes), il vaut mieux supprimer la limite de flèche correspondante.
En espérant avoir pu rendre tout cela compréhensible

Bien cordialement
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Hédé-bazouges (35)
Merci pour votre réponse précise. Même avec qq heures de recherche, je n'aurai pas trouvé.



J'ai une question subsidiaire : dans le "poids propre", je dois indiquer le poids de la structure.

Or, c'est justement celle-ci que je cherche à déterminer, avec votre logiciel.
Plus précisément, je cherche quel type de poutre en I de marque STEICO, conviendrait pour une toiture plate non accessible.
(maison de plain-pied avec, de bas en haut : volige au plafond , poutre en I avec isolant, osb 18mm, epdm.

Cherchant des poutres de 360 mm de hauteur, avec un entraxe de 60cm, je dois inclure le poids de celles-ci (ramené en kn/m², of course) dans la case "poids propre", est-ce bien cela ?

Merci

PS : au passage, un document intéressant sur le lien suivant, pour les estimations de charge,

http://cefa-montelimar.org/IntraLV/fichiers/SCBH/ec51.pdf
Messages : Env. 30
De : Hédé-bazouges (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour,
Le document dont vous donnez le lien donne les poids propre de la plupart des matériaux utilisés classiquement.
En première approche, inutile de vous triturer les méninges pour déterminer avec une ultra précision le poids propre, partez sur une hypothèse simple et regardez ce qu'il en est.
Une poutre en I à base de bois du type de celles de STEICO pèse en général entre 3 kg (SJ 45 - 240) et 7 kg (SJ 90 - 400) par mètre linéaire, son entraxe variant usuellement entre 500 et 600mm (donc 0,5 et 0,6m).
Ceci nous donne une contribution au poids propre de la structure située entre : (3 / 0,6) = 5 et (7 / 0,5) = 14 kg par m2.
Transcrit en charge cela fait environ 5 à 14 daN/m2 ou encore 0.05 à 0.14 kN/m2.
Si vous prenez au départ disons 0.10kN/m2 pour la partie chevron, et y ajoutez les voliges, etc... votre marge d'erreur est faible.
Vous pouvez également vous positionner du côté de la sécurité et prendre 0.15 kN/m2 pour ces éléments.
Une fois que vous voyez ce que le logiciel vous propose comme solution satisfaisante, vous pouvez affiner ce poids.
En effet, lorsque vous avez défini votre élément comme Solive ou Chevron, le logiciel considère que la poids de la solive/du chevron est inclus dans la charge de poids propre saisie.


Une autre solution pour vous est de calculer avec iPro(r) Xpress(tm) en définissant votre élément comme une Poutre : dans ce cas, ignorez le poids propre de la poutre STEICO dans la valeur du poids propre que vous saisissez dans les charges, le logiciel ajoutera automatiquement exactement le poids de chaque type de poutre STEICO.
Dans la version 2.1 à venir, l'utilisateur pourra définir s'il souhaite que le logiciel auto-ajoute le poids propre exact de la poutre calculée ou s'il l'a saisi dans la charge de poids propre.
Bien cordialement
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
C4Ci_FK a écrit:Bonjour,
Le document dont vous donnez le lien donne les poids propre de la plupart des matériaux utilisés classiquement.
En première approche, inutile de vous triturer les méninges pour déterminer avec une ultra précision le poids propre, partez sur une hypothèse simple et regardez ce qu'il en est.
Une poutre en I à base de bois du type de celles de STEICO pèse en général entre 3 kg (SJ 45 - 240) et 7 kg (SJ 90 - 400) par mètre linéaire, son entraxe variant usuellement entre 500 et 600mm (donc 0,5 et 0,6m).
Ceci nous donne une contribution au poids propre de la structure située entre : (3 / 0,6) = 5 et (7 / 0,5) = 14 kg par m2.
Transcrit en charge cela fait environ 5 à 14 daN/m2 ou encore 0.05 à 0.14 kN/m2.
Si vous prenez au départ disons 0.10kN/m2 pour la partie chevron, et y ajoutez les voliges, etc... votre marge d'erreur est faible.
Vous pouvez également vous positionner du côté de la sécurité et prendre 0.15 kN/m2 pour ces éléments.
Une fois que vous voyez ce que le logiciel vous propose comme solution satisfaisante, vous pouvez affiner ce poids.
En effet, lorsque vous avez défini votre élément comme Solive ou Chevron, le logiciel considère que la poids de la solive/du chevron est inclus dans la charge de poids propre saisie.


Une autre solution pour vous est de calculer avec iPro(r) Xpress(tm) en définissant votre élément comme une Poutre : dans ce cas, ignorez le poids propre de la poutre STEICO dans la valeur du poids propre que vous saisissez dans les charges, le logiciel ajoutera automatiquement exactement le poids de chaque type de poutre STEICO.
Dans la version 2.1 à venir, l'utilisateur pourra définir s'il souhaite que le logiciel auto-ajoute le poids propre exact de la poutre calculée ou s'il l'a saisi dans la charge de poids propre.
Bien cordialement


z'en avez pas marre de faire votre pub là...?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour,
Je suis désolé que vous considériez ces réponses pourtant techniquement circonstanciées et étayées comme de la publicité.
Nous n'avons fait que tenter d'aider la personne qui a lancé ce sujet, et qui, je le rappelle, a mentionné à la fois la marque des poutres et du logiciel, sans intervention de notre part.
Nous sommes joignables via notre adresse mail de support pour toute question plus spécifique sur l'outil.
Au plaisir de lire votre contribution à la question de départ, qui est je crois l'objet central de ces échanges.
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Ludo, c'est pô de la pub Smile le môssieur esssplique son logiciel , je trouve çà sympa, d'autant plus que çà n'a pas l'air simple ...
ok, il parle de la prochaine version... mais je comprends qu'il ait envie de rassurer les lecteurs, car en lisant ce fil, dans l'état, le truc peut faire peur.

oui, je sais, je te l'accorde, je n'y comprendrai jamais rien ... mais tout çà pour un toit plat non accessible, pfiouuuuuu

question curiosité pour "exPapalagui" : quelle portée pour les poutres ? pourquoi le choix des I ?
H=360 c'est un impératif ? pour l'isolant ? en panneaux ?
l'entraxe de 60 idem ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Hédé-bazouges (35)
Bonjour *****,

La portée est de 5,63m.
H 360 : c'est pour l'isolant : 100 de béton de chaux-chanvre, 160 de laine de chanvre, le reste c'est pour la circulation de l'air, car c'est une toiture froide.


Entraxe de 60 : c'est un maximum, pour que le plafond en volige bois puisse supporter le déversement du béton de chaux-chanvre (22 kg/m²).
En plus , les montants verticaux des murs sont eux aussi espacés de 60.

Poutre en I : mon choix n'est pas arrêté définitivement sur ce produit. La légèreté du produit m'intéressait pour la manipulation et la mise en place, mais au niveau budget, je m'aperçois que ça douille. Je crois que je vais me rabattre sur du bois massif.
Messages : Env. 30
De : Hédé-bazouges (35)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir