Bonjour,

Sur le mur côté lavabos nous aimerions positionner un interrupteur pour allumer les spots du faux plafond dans la douche (voir illustration) . Or après avoir consulté la norme NF 15-100, l'interrupteur que l'on aimerait placer derrière le mur de la douche serait dans le volume 2 donc interdit!

Si qqn. pouvais confirmer mes dires et m'aider à déterminer les volumes 0, 1, 2 et 3 de notre salle de bain ce serait sympa. Il y aura également des prises à prévoir sur le même mur côté lavabos mais plus centré donc normalement en dehors du volume 2.

[Aide] Comment déterminer les volumes 0 à 3 de notre sdb?

D'avance merci pour votre aide.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Est-ce que la cloison entre la touche et le lavabo fait 1m80 ?

Si la cloison fait moins de 2m25, l'inter est' il a plus d 60cm du haut de la cloison?

Y a t'il au moins 1m20 horizontalement entre la pomme de douche fixe et l'origine du flexible et votre inter en contournant la cloison ?


Si la réponse est oui au 3 questions vous êtes en volume 2, donc autorisé.



Pour le volume 3, il faut ajouter 60cm horizontalement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Effectivement, j'ai oublié de préciser. Le mur en question fait toute la hauteur donc 2m50.
L'interrupteur sera à 105 cm du sol fini.
Le volume 1 s'arrêterait (1m20) contre le mur. Si je rajoute 60 cm j'arrive derrière le mur. Je sais que le mur à une influence sur ces 60 cm mais je n'arrive pas à déterminer comment.

Si je suis dans le volume 2, les interrupteurs ne sont pas autorisés.

Carminas a écrit:Bonjour

Est-ce que la cloison entre la touche et le lavabo fait 1m80 ?

Si la cloison fait moins de 2m25, l'inter est' il a plus d 60cm du haut de la cloison?

Y a t'il au moins 1m20 horizontalement entre la pomme de douche fixe et l'origine du flexible et votre inter en contournant la cloison ?


Si la réponse est oui au 3 questions vous êtes en volume 2, donc autorisé.



Pour le volume 3, il faut ajouter 60cm horizontalement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oups Blush

Je fatigue, oui il fait que l'inter doit en volume 3.

Donc 1m80

Dans l'idée vous prenez une ficelle de 1m80 que vous tendez horizontalement en contournant la cloison et en partant de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Cela vous donnera le départ du volume 3
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Super merci. Je vais faire ça.

Si nous installons le mitigeur et le flexible sur le mur extérieur à la place du mur séparateur alors on est bon.

Carminas a écrit:Oups Blush

Je fatigue, oui il fait que l'inter doit en volume 3.

Donc 1m80

Dans l'idée vous prenez une ficelle de 1m80 que vous tendez horizontalement en contournant la cloison et en partant de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
Cela vous donnera le départ du volume 3
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Oui ce sera bon sur le mur extérieur , ça passe aussi (avec les dimensions données) sur la cloison lavabo avec l'inter et prise au plus prés du meuble .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Je suis arrivé à la même conclusion.

anthony29740 a écrit:Oui ce sera bon sur le mur extérieur , ça passe aussi (avec les dimensions données) sur la cloison lavabo avec l'inter et prise au plus prés du meuble .
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour,

Voici le résultat:

Déterminer les volumes de notre salle de bain


Le carré rouge avec la croix c'est le pommeau de douche fixe et la douche a un bac receveur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut donc prendre le centre de la croix rouge comme point de départ

Votre schéma semble correct
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 04h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir