Retour
Menu utilisateur
Menu

Création tableau electrique

Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 6.112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ oui, vous pouvez également utiliser des bornes à connexion automatique, plus pratiques

2/ tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Ce n'est pas que je préconise le disjoncteur. C'est que la norme le rend obligatoire .
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Yonne
OK, alors

1) en entrée du tableau secondaire, je ne mets rien (J'ai vu que vous parliez sur un autre fil d'un interrupteur sectionneur en tête du secondaire m'en faut-il un dans mon cas?)
2) pour relier au tableau principale, 3 fils de 16mm² (10mètre)
3)Dans le tableau principale, un "disjoncteur différentiel 30mA/63A" sur lequel arrive le 16mm² du secondaire
Citation: tout dépend de la puissance dont vous avez besoin

Comment je peux savoir combien j'ai besoin?

N'hésitez pas à me reprendre sur les termes et autres je n'ai que de petites bases en électricité.
Cela fait beaucoup de questions, merci à vous pour le temps que vous consacrez.
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quels type de circuits sont prévus dans ce tableau divisionnaire ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Yonne
Comment ça quels type, c'est ceux du tableau que j'ai publier dans ce fil.

Lumière, prises, electro-ménager, et chauffage.

Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ah je n'avais pas compris que ce que vous aviez présenté était le tableau divisionnaire

Donc
Alimentation en 3G16mm2
Disjoncteur 63A au départ dans le tableau principal
Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (facultatif si vous êtes dans le même bâtiment et que vous communiquez avec le tableau principal par l'intérieur, mais néanmoins conseillé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Yonne
Ah ouf, je croyais que j'avais oublié de dire quelque chose, je comprenais plus Blush


Citation: Disjoncteur 63A au départ dans le tableau principal

C'est un "disjoncteur différentiel 30mA/63A" de quel type, Type A ?

Citation: Interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (facultatif si vous êtes dans le même bâtiment et que vous communiquez avec le tableau principal par l'intérieur, mais néanmoins conseillé)

OK pas de soucis, c'est dans la pièce à coté mais si c'est conseillé, je le mets. C'est bien : "LEGRAND Interrupteur sectionneur DX3 de tête 63A bipolaire"

Reste plus qu'a faire le schemas.

Au fait, ça ne gêne pas que le tableau secondaire soit celui qui demande le plus de puissance? sinon, je le mets en principale (mais à 10metres du disjoncteur de branchement) mais je pense pas que ça changerais quelque chose, si?
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Yonne
Bonjour,

Voila, j'ai bosser un peu pour finaliser mon schémas.
J'ai rajouté le câblage (sans la terre) et la liaison au tableau principale jusqu'au disjoncteur de branchement.
J'ai mis aussi les sections de fils.
Pouvez vous me dire si vous constatez une anomalie pour ce que j'ai rajouté, notamment pour la liaison en amont (sections)


Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Vienne
Je n'ai pas tout lu donc je ne sais pas si vous en avez parlé cependant, pourquoi autant de disjoncteurs :

- pour si peu de prises (20A = 8 socles alors que 4 dans le schéma) ?
- pour autant de radiateurs (20A = 4500W contre 4 dans la zone 3) ?
- pour si peu de points d'éclairage (16A = 8 points lumineux contre 3 à 5 dans le schéma)
- pour 2 PC dans le tableau (1 par PC)
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Yonne
Effectivement, pas tout lu Biggrin

pour résumer, je renove la moitié de ma maison, d'ou ce tableau pour cette moitié.
Déja pour cette moitié (de maison) 120m² donc 3Disj. type AC; 1 type A et 1 type HPI
Radiateurs, fils de 2.5 donc disjoncteurs 20A. Les zones ne sont pas arrêtée et seront modifiable même travaux fini, "a l'usage"

D'une manière générale, ce tableau va évoluer, à terme lorsque tout sera aménagé, cela pourra faire jusque 690m² habitable, de quoi rajouter des socles et point d'éclairages.


J'espere vous avoir éclairé.
Maintenant, je suis preneur de tout commentaires et remarque qui pourrait améliorer mon projet, je suis encore en phase de conception.

CDT
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le tableau principal, c'est un disjoncteur 63A (tout court), pas un disjoncteur différentiel 30mA type À

Pour l'inter sectionneur,celui que vous indiquez convient, mais préfère le 4 065 28, plus visible avec sa manette rouge, même si un peu plus cher

Il me semble que ce gestionnaire d'énergie peut également gérer l'ecs

Pourquoi 2 circuits Pc tableau ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
maguetlolo01 a écrit:Effectivement, pas tout lu Biggrin




maguetlolo01 a écrit:D'une manière générale, ce tableau va évoluer, à terme lorsque tout sera aménagé,


Dans ce cas pourquoi ne pas compléter les circuits au maximum et en ajouter de nouveaux ? Le jour ou l'ensemble va évoluer il va falloir reprendre et compléter le câblage ce qui risque d'être sport...

maguetlolo01 a écrit:cela pourra faire jusque 690m² habitable, de quoi rajouter des socles et point d'éclairages.


Ca en fait du radiateur... au niveau conso ça passera sur votre abonnement actuel ? Pas d'équivalent moins énergivore ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Yonne
Citation: Dans ce cas pourquoi ne pas compléter les circuits au maximum et en ajouter de nouveaux ? Le jour ou l'ensemble va évoluer il va falloir reprendre et compléter le câblage ce qui risque d'être sport...
Heu.........je sait pas, j'ai trouvé ça bien et puis pas reprendre mais complété, je me suis organisé au maximum, et mis le tableaux à un endroit stratégique où je pourrait faire arriver les gaines sans toucher à ce qui a déjà été fait. Je dis pas que c'est la meilleure solution mais je pense avoir bien fait, j'espere que le futur me donnera raison...



Citation: Ca en fait du radiateur... au niveau conso ça passera sur votre abonnement actuel ? Pas d'équivalent moins énergivore ?


Toujours dans ma petite tête, pour l'instant, j'ai aussi une petite urgence car ma fille vie actuellement dans une chambre avec son bébé, le petit grandit et dans quelque mois la chambre sera un peu juste d'ou le tout electrique. Par la suite,trois poêle à granulé chaufferont une grande partie de l'habitation et les radiateurs aujourd'hui concentrés dans cette partie seront dispatché dans l'ensemble de l'habitation d'ou la non augmentation de la conso. D'autant que d'ici la nous ne seront plus que deux donc plus d’équipement en double (congel, lave-linge etc...).

Mais bon, dans ma tête, c'est clair et organisé et si l'avenir change les projet, je m'adapterais comme je pourrais, esperont qu'il n'y aura pas trop de différence avec les prévisions.


Carminas a écrit:Dans le tableau principal, c'est un disjoncteur 63A (tout court), pas un disjoncteur différentiel 30mA type À

Pour l'inter sectionneur,celui que vous indiquez convient, mais préfère le 4 065 28, plus visible avec sa manette rouge, même si un peu plus cher

Il me semble que ce gestionnaire d'énergie peut également gérer l'ecs

Pourquoi 2 circuits Pc tableau ?


Merci Carminas pour ces précisions.

OK pour le disjoncteur, je vais regarder ça.
OK egalement pour le sectionneur.
pour l'Ecs oui mais je savait pas au depart alors bon, je verrais cela lorsque tout sera carré.

Sinon, les sections sur le schemas sont bon?
Et pour le gestionnaire, que faut il prendre comme "panneau de commande" et est-ce obligatoire ou est-ce que je peut me servir des thermostat de chauffage? je ne sait pas comment ça marche et tout se dit sur le net.
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les sections c'est correct, mais du 1,5mm2 suffit la où il y'a des disj 2A

Pour le gestionnaire il faut que je regarde la notice.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Yonne
Bonjour,

Et bien, j'ai essayer de voir avec la notice,
Pas évident de savoir si le gestionnaire d’énergie peut fonctionner seul ou pas.
Il peut s'associer avec pas mal de programmateur différents mais il n'est pas dit si on peux s'en servir seul ou pas.
Au prix où ils vendent tout cela, j'aurai bien aimé connaitre les différentes configurations possible!

Si quelqu'un en a déja installé ou comprends mieux les doc legrand, je suis preneur.

Après, je suis sur du legrand pour l'instant mais ce n'est pas figé (surtout lorsque je saurais ce que va me coûter le tableau complet ) alors si vous connaissez d'autres marques de bon matériel et/ou un modèle de gestionnaire autre, n'hésitez pas!
Messages : Env. 700
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est quoi la ref Legrand exacte ?

Sinon la série Calybox de chez Delta Dore est pas mal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 00h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir