Retour
Menu utilisateur
Menu

Prises électriques cuisine

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 889 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Bonjour,

Je viens d'acquérir un vielle appartement et je suis en plein travaux. J'ai commencé par la cuisine et je me pose quelques questions au niveau des normes.

Actuellement il y a une prise électrique au niveau de l'ancien plan de travail, je vais installer une cuisine équipée et je voudrais savoir si je peux me piquer sur cette prise pour créer 4 autres prises sur les plans de travail (un bloc de 3 et un bloc de 2) + 1 pour la hotte et 1 pour le four ? Co

La plaque de cuisson a déjà ses branchements, puis je les rallonger avec les câbles que j'ai en 2.5 ?

PS : Puis je utiliser du 2.5 pour les spots que je vais placer au plafond ?

Merci beaucoup pour votre aide
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Voici ce qu'il faut prévoir pour une cuisine qui respecte la norme actuelle (en résumant) :

Circuits spécialisés :
- plaques 6mm² 32A. Il faut continuer avec la même section si vous prolongez.
- four 2,5mm² prise 16A ou raccordement direct par câble
- lave vaisselle, 2,5mm² prise 16A
- éventuellement congélateur 2,5mm² prise 16A, mais facultatif.

Les autres appareils (hotte, frigo, micro onde...) peuvent se mettre sur un circuit prises classiques.
Minimum 6 prises classiques dans une cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.

8 prises maxi sur un circuit en 2,5mm² sachant que les prises double comptent pour 1.

Normativement vous pouvez raccorder les spots en 2,5mm2, mais en pratique vous allez galèrer.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Merci pour votre rapidité et la précision de votre réponse. Toutefois, je n'ai pas bien saisi pour le four ...

Par défaut une prise classique est en 16A non ? Je peux donc me piquer sur l'ancienne prise pour y brancher mon four ?

Encore merci
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Bertrand34000 a écrit:Merci pour votre rapidité et la précision de votre réponse. Toutefois, je n'ai pas bien saisi pour le four ...

Par défaut une prise classique est en 16A non ? Je peux donc me piquer sur l'ancienne prise pour y brancher mon four ?

Encore merci


Bonjour,
Oui, C'est une prise 16A mais celle ci doit avoir sa protection dédiée.
Cordialement,
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Certains fours se raccordent sur une prise 16A, d'autres directement sur un domino avec une sotie de câble.

Mais dans les 2 cas il faut un circuit spécialisé avec un disjoncteur 16A ou 20A dédié, ou un fusible 16A dédié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Tres bien merci pour votre aide
Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Montpellier (34)
Autre question : EN vérifiant de plus près je vois que actuellement les fils pour la plaque de cuisson sont en 2.5mm2 et je pense avec un disjoncteur 20A vu que c'est le plus gros de mon tableau ( cf image en pièce jointe )

A savoir qu'il s'agit d'une plaque qui marche au gaz
Pensez vous que je suis dans l'obligation de tirer de nouveau fils en 6 et d'ajouter un disjoncteur en 32A ?

Merci d'avance

PS : l'image n'étant a pas très lisible voici les amperages affichés en partant de la gauche :

40 pour le disjoncteur général - 20 - rien - 16 - rien - 10 - rien - 10 - rien

Messages : Env. 50
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour une installation neuve ou une rénovation totale aux normes actuelles ce serait obligatoire.

Mais dans votre cas, vous n'avez obligation de rien

Si vous avez juste une plaque au gaz, laissez en l'état.

Mais si vous pensez qu'un jour vous aurez l'occasion de mettre une induction, profitez des travaux pour tirer un 6mm2 32A.
Personnellement je le mettrais
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 01h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir