Retour
Menu utilisateur
Menu

Conformité Tableau / GTL

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 729 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Bonjour,

J'ai une question qui me travaille et la réponse de l’électricien ne me plait pas trop.
Je voulais partager cela avec vous et voir si c'est moi qui est trop strict ou si effectivement il y a un couac.

Je m'explique le tableau & la GTL de la maison ont été posés semaine dernière et à regarder la répartition des circuits sur les différentiels j'ai un écart assez important entre la 2eme et la 3eme ligne du tableau.

Sur la 2eme j'ai 3x10A & 4x16A couvert par un différentiel de 63A
Sur la 3eme j'ai 3x10A & 5x16A couvert par un différentiel de 40A
Ce qui voudrait dire que j'ai le risque de voir sauter trop souvent le différentiel non pas à cause d'une fuite de terre mais à cause d'une surcharge (en théorie).

Voici le tableau :




Etant situé au sous-sol semi-enterré les prises ne devraient elles pas être IP44 ou IP55 ?

Quels sont vos avis là dessus ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas le calibre des disjoncteurs qui compte, mais l'usage prévu des circuits

Aucun problème de surcharge sur aucune des rangées. Je ne vois pas ce que vous reprochez.

Éventuellement on aurait pu mettre un 40A sur la 2ème rangée, mais qui peut le plus peut le moins. A choisir j'aurai mis le 63A sous l'ID de droite de la 1ère

A noter que si vous dépassez 40A sur un ID 40A il ne saute pas mais se détériore (dans les faits il y a un peu de marge)

Inutile de mettre de l'IP44 dans un sous sol.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Disons que la somme des disjoncteurs sous le 40A est supérieur à celle des disjoncteurs sous le 63A, c'est de cette logique que j’étais partis.
Mais à relire une info du site de Legrand les 40A sont préconisé et le 63A seulement en cas de chauffage électrique (le 63A étant sur la ligne ou se trouve le sèche-serviette mixte)

http://www.legrand.fr/professionnels/la-protection-differentielle_831.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut obligatoirement mettre un 63A quand c'est trop chargé, chauffage ou pas (mais il vrai que la norme prévoit de manière explicite le cas du chauffage car c'est facile à calculer)
Ici ce n'est pas le cas, bien que la 1ère rangée à droite soit limite.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir