Retour
Menu utilisateur
Menu

Coffret divisionnaire et disjoncteur courbe D

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 728 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Conches (27)
Bonjour à tous!

Je parcours ce forum avec attention depuis maintenant plusieurs années. En farfouillant un peu partout je n'ai pas trouvé de réponse à mon intérrogation du moment, je viens donc sollicité votre savoir faire et vos connaissances en électricité.

J'installe actuellement une pompe à chaleur pour une piscine.
Conformement aux préconisations du constructeur, j'ai mis un disjoncteur courbe D dans mon garage (coffret divisionnaire).

La question que je me pose, c'est que se passera-t-il au niveau du départ dans la maison, protégé par un courbe C ? S'il y a un fort appel de courant le D devrait tenir (c'est son role), mais qu'en est-il du courbe C du dessus?

Si je mets ce courbe D dans la maison, même question avec le disjoncteur de branchement. Si la PAC tire une pointe de 100A au démarrage, mon BACO 60A devrait déclenché, non?

HELP !
Messages : Env. 50
De : Conches (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Schématiquement :

Un courbe C accepte un courant d'appel entre 5 et 10 fois son calibre
Un courbe D accepte un courant d'appel entre 10 et 20 fois son calibre

Donc un DB (courbe C) 60A ou un disjoncteur 32A courbe D acceptent a peu près le même courant d'appel.

Voir en fonction du calibre du disjoncteur au départ du tableau s'il faut mettre un courbe D ou non.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Conches (27)
Bonjour Carminas,

Et merci pour tes réponses qui m'ont déjà bien aidé sur plusieurs autres postes.
Je vois ce que tu veux dire.

Donc dans mon cas j'ai un disjoncteur 63A qui alimente un tableau où se trouve mon disjoncteur 32A courbe D. Normalement je ne devrais pas avoir de souci.

Parcontre j'avais vu sur le web des PAC à protéger avec disjoncteur 63A courbe D. Je me demandais, les gens qui installent ce matériel, comment ils font?
Si un jour je veux mettre ça à la place de ma chaudière à gaz, le DB d'EDF ne tiendrait pas le courant d'appel?!
Messages : Env. 50
De : Conches (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
À mon avis c'est pour se faire plaisir
C'est surdimensionné pour du domestique.
Si nécessaire prendre des PAC type Inverter qui ont un faible courant d'appel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Conches (27)
Je ne sais pas, j'imagine qu'en hiver si tu sors de la plage de fonctionnement il doit y avoir une résistance chauffante qui prend le relai ou qui fait un appoint.
Si tu as une cabane de 200m² à chauffer il doit falloir une résistance costaud.

Ah ouai mais tu me diras si c'est la résistance qui tire, un courbe D n'a pas d'utilité particulière... Blush

A la limite tu prends un 63A courbe C, ce serait suffisant pour le courant d'appel et ça couvrirait tout aussi bien un 50A de conso pour une résistance électrique.

Mon raisonnement te semble correcte?

Je garde ça dans ma tête pour le remplacement de ma chaudière ^^
Messages : Env. 50
De : Conches (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas de courant d'appel avec une résistanace.

Donc un 63A courbe C doit faire l'affaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Conches (27)
Yes, bon ben merci pour ton aide! A bientôt pour de nouveaux défis techniques.
Messages : Env. 50
De : Conches (27)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir