Retour
Menu utilisateur
Menu

Capteur de panne de VMC

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 826 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vaux Sur Mer (17)
Bonjour,

Je rénove une maison en Charente, que j'espère élever au niveau RT 2012 grace aux conseils d'un bureau d'étude thermique. Celui ci m'a conseillé d'installer une VMC simple flux Atlantic Hygrolix BBC hygro B compte tenu du projet - Dont acte.

Ma question concerne une éventuelle panne de cet équipement.

Installée dans le grenier, très peu consommatrice de courant ( 36 w/h si mes souvenirs sont exacts), très peu bruyante, je crains qu'une anomalie de fonctionnement de cette VMC ne soit détectée qu'après l'apparition des premières taches de moisi compte tenu de l'étanchéité prévisible de la maison.

Je suis donc à la recherche d'un système - capteur - outil - kit de mesure - capable de me prévenir en cas d'absence de dépression, voire de pression en fonction de la position de la mesure, style "voyant rouge - alarme clignotante dans la cuisine".

J'apprécierais quelques conseils ou tout au moins axes de recherche avant de passer les derniers cables et de couler le total sous une épaisse couche de BA13.

Avec tous mes remerciements, Patrick
Messages : Env. 10
De : Vaux Sur Mer (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Un trombone et un fil de laine devant la bouche ?

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
En Charente Maritime !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour,
Si la VMC n'est pas munie d'une sortie défaut, il faut faire le "câblage" soi-même.

Il faut un pressostat d'air comme celui là par exemple (un 20/300 PA suffira) :
http://www.degre5.com/fiche.asp?langue=fr&famille=29&[...]fj8jLxcACFdMbtAoddzQAIg

Le pressostat sert à faire office de capteur de pression, et donc de débit.

Faire passer une tension dans les bornes du pressostat ( 230V est surement à proscrire) prévoir un transfo 24V
Câbler de sorte que le contact du pressostat se ferme lorsque la pression est "mauvaise"
Valeur réglable sur le sur le pressostat,

Du coup deux possibilités avec le voyant rouge.
Soit en 24V, plus simple personnellement je préfére, alimenté directement par le contacte fermé du pressostat.
Soit en 230V (si le 24V vous dérange) là par conte il faut relayé le 24V et prévoir une alim 230V pour le voyant (c'est plus compliqué, cher et long).

Je reste à dispo au besoin .Wink
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 07h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir