Retour
Menu utilisateur
Menu

Mesure consommation sur PAC: quel sous compteur utiliser

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Bonjour,
Je souhaite mettre un sous compteur électrique précis sur une PAC, qui n'est pas très puissante. Et j'hésite entre 2 modèles:
http://www.ineprometering.com/products-of-inepro-metering-ma[...]-line/pro1d-mid-b-and-d
http://www.ineprometering.com/products-of-inepro-metering-ma[...]ine/pro75d-100a-mid-bad

Sachant que la PAC en elle même a un courant max de 37A (y compris résistance d'appoint), un courant de démarrage de 3, c'est une "11kW", quasiment le plus petit modèle de chez Technibel.
Ce qui n'est pas clair dans la spec (http://www.bis-electric.com/catalog/doc_technique/M32L/NOTICE_M32L.pdf), c'est l'aspect "5(45)": c'est quoi le 5A ? (aussi appelé courant de base, mais peut être une mauvaise traduction)

Evidemment avec le gros modèle je ne prends pas de risque, mais il est 4 fois plus gros justement.
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
J'ai trouvé la définition:
"The basic current is defined in IEC1036 (1996–09) section 3.5.1.1 as the value of current in accordance with which the relevant performance of a direct connection meter is fixed. IMAX is the maximum current at which accuracy is maintained."
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Bon au final, le plus petit devrait convenir mais pas beaucoup de marge (encore que...: disjoncteur de 32A en amont de la PAC) et il est surtout limité à un conducteur de 10mm2, là où j'ai déjà un 20mm2 (souple vers peigne).
Comme je viens de faire de la place dans le boitier, je vais prendre le plus gros. Qui pour le coup est largement dimensionné.

Et pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà le petit depuis plus d'un an, pour mesurer la consommation du CET. Ca marche parfaitement, rien à dire. Je compte bien exploiter la sortie impulsion prochainement avec un appareil de ce type:
http://gce-electronics.com/fr/nos-produits/409-module-telein[...]leinfo-eco-devices.html
ou
http://www.cartelectronic.fr/content/8-serveur-wes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour, pourquoi mettre un compteur?
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Pour suivre la conso poste par poste, voir l'influence de la température extérieure sur le COP, et accessoirement convaincre les incrédules qu'une maison basse consommation est une réalité, pas une invention de technocrate.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Fresher a écrit:Pour suivre la conso poste par poste, voir l'influence de la température extérieure sur le COP, et accessoirement convaincre les incrédules qu'une maison basse consommation est une réalité, pas une invention de technocrate.


bonjour
Si c'est pour mesurer un COP vous pouvez laisser tomber ou alors il faut instrumenter votre PAC d'une manière complète
Selon les cas :
- un ou deux compteur d’énergie électrique (si les modules intérieur et extérieur sont sur des disjoncteurs différents). On en trouve vers 50 € de bonne qualité en terme de précision avec une sortie à impulsions
- plus couteux un intégrateur d’énergie calorifique par circuit (radiateurs, plancher chauffant...) avec deux sondes de température (aller et retour); A titre indicatif http://sensus.com/fr/web/fr/water-management-solutions/produ[...]ing/product/pollustat-e
compter environ 400 € pour un modèle professionnel avec également une sortie à impulsions

Il est alors possible de faire les mesures, évidement il faut aussi une centrale de mesure pour récupérer les impulsions des deux types de compteurs pour calculer le COP (c'est juste un rapport en pondérant les poids des impulsions) et moyenner les températures. Pour une centrale du genre Millenium 3 de crouzet et compléter avec des sondes de température (environ 300 - 400 €). Si la PAc n'a qu'un circuit de chauffage on peut également utiliser le M3 comme intégrateur

Ainsi vous avez l'ensemble des données pour mettre en œuvre votre projet. N'espérez pas obtenir une belle courbe mais plutôt un nuage de points avec une tendance linéaire nette en général

C'est alors un excellent outil de contrôle du fonctionnement correct de la PAC qui permet de constater rapidement une dérive du fonctionnement (panne ?)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Je constate effectivement qu'un calcul de COP nécessite du matériel pas vraiment destiné au grand public.
Dans un premier temps, je me contenterai de la partie comptage et accumulation. La température suivra.
Merci pour les détails techniques.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 17h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir