Retour
Menu utilisateur
Menu

Imperméabilitation dalle avant remblaiement?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 948 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Correze
Bonjour,

Sur mon CCMI est inscrite la phrase suivante:

"Les parties enterrées ou destinées à être remblayées recevront une imperméabilisation"

A priori, mon terrassier devrait remblayer dans la semaine, mais il n'y a aucune trace de cette imperméabilisation...

Pourriez vous me dire de quoi il s'agit exactement (géotextile??Produit imperméable??...)?

Merci d'avance.
Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Les soubassements ( rangs de parpaings sous la terre ) sont badigeonnés d'une enduit d'imperméabilisation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Correze
Merci Gwendalfr!!

Et qui fait ce travail selon toi?

Le terrassier avant de remblayer?? Le maçon??
Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour,
ce sont les soubassements qui sont imperméabilisés et non la dalle
avec 2 couches de trapco puis une couche de groudon et le tout protégé par du delta ms, en principe c'est le maçon, mais à voir avec votre cst directement , ceci doit être fait avant de remblayer bien sûr, en tenant compte du temps de séchage entre les couches
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Correze
Et autre question:

Est-ce que cet enduit est visible(pour un oeil non expert) aprés séchage?

Mon VS n'est pas en parpaings mais a été coffré. A vue d'oeil , il n'a pas été traité pour l'imperméabilisation...
Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Correze
Merci alexbuisson!

Donc s'il y a du goudron, je suppose que mon vide sanitaire devrait être foncé? Alors que là, on dirait vraiment du béton brut...
Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Correze
Voilà, une photo:

Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Si vous faites une petite recherche sur le forum ,voici une discussion https://www.forumconstruire.com/construire/topic-77549.php il y a bien d'autres sujets à ce props sur le forum https://www.forumconstruire.com/construire/topic-102873.php
a t il fait l'arase étanche ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Correze
Aucune idée pour l'arase Alexbuisson!

Merci pour les liens!
Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Si le soubassement est en béton armé pas besoin d’étanchéifier.

Peut-on avoir des photos des attentes des chainages d'angle (les trous en pied de mur aux angles)?

Par contre la dalle me parait basse par rapport au niveau du terrain. Attention à l’arase étanche SOUS le plancher (cas des planchers poutrelle/entrevous) et la règle des 15cm entre le terrain fini et l'arase.

Le schéma explicatif de l'arase étanche est en page 2 sur ce sujet.
https://www.forumconstruire.[...]-214798.php
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Correze
Bonjour Franchou,

Effectivement, mon vide sanitaire est en béton banche donc tu penses qu'il n'y a pas besoin d'imperméabilisation?

Mais pourtant ce poste est bien indiqué sur le contrat...

Voilà la seule photo que j'ai qui pourrait correspondre:

Messages : Env. 200
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Même pour les vide sanitaire en parpaings ce n'est pas obligatoire. Mais bon on le fait presque toujours. L'important c'est l'arase étanche ( sauf si ton planché a été coffré sans planelles, pas d'arase dans ce cas )
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Les CCMI en général c'est du copié collé, c'est pas très sérieux dans ton cas car tu payes un poste qui ne sert à rien. Le plus important c'est l'arase étanche comme dit Gwendal.

Apparemment l'arase est sur la dalle (épaisseur de mortier sous la première rangée de brique).

Si ta dalle est sur terre plein c'est bon, si c’est un plancher poutrelles/entrevous c'est non conforme.

J'ai l'impression qu'ils ont oublié le chainage oblique sur le garage (obligatoire depuis 2008) et même le chainage d'angle vu les briques mais bon jpeux me tromper.

Tu as des photos d'ensemble?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Si les soubassements sont en béton, il n'y a pas d'arase étanche .
Concernant l'imperméabilisation, il a été de bon ton de badigeonner les parois entérrées d'un produit à base de bitume, depuis longtemps on s'est aperçu que cela ne servait à rien.
Un Delta MS doit être mis entre la terre et les murs de soubassements et c'est tout.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Pourquoi mettre un delta MS ? protéger un mur en béton ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 06 juillet 2024 à 23h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir