Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau electrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.745 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

Je suis en train d'agrandir ma maison (50+50m²), je me suis occupé de la partie électrique et aurai besoin de votre avis sur le tableau.
Etant donné que je vais réaménager par la suite la partie existante j'ai préféré faire un nouveau tableau qui se situe sur le mur commun à l'ancien et le nouveau.
Les circuit sont déjà tirés. En vu de domotiser par la suite j'ai tiré tous les interrupteurs et les lampes au tableau.
J'ai réfléchi au tableau mais dans du 4x13 j'ai du mal à tout faire tenir, si vous voyez des erreurs ou des choses que je pourrais "optimiser".
Du fait que le tableau ne soit pas à coté du disjoncteur principal j'ai mis un sectionneur en entré.

La liste des circuit avec les sections:
pc :
salon+salle : 7 prises, 2.5mm²
TV : 2 prises : 2.5mm²
sol salon : 1 prise 1.5mm²
prise commuté salon : 1 prise 1.5mm²
poel + placard : 2 prises : 2.5mm²
sol cuisine : 1 prise (multiprise ilot) 2.5mm²
cuisine : 6 prises (dont hotte) : 2.5mm²
chambre+escalier : 5prises : 2.5mm²
Ext : 4prises : 2.5mm²
tableau : 2 prises : 2.5mm²

lum :
salle +salon : 4 points
entrée 1 point
cuisine : 2 points
escalier : 1 point
chambre 1 point
Cave : 4 points
escalier cave : 1 point
ext : 5 points

sp :
four : 2.5mm²
plaque : 6mm²
frigo : 2.5mm²
Congel + frigo : 2.5mm²
Lave vais elle : 2.5mm²
Lave linge : 2.5mm²
Sèche linge : 2.5mm²
Baie : 2.5mm²
VMC : 1.5mm²
Garage (piscine, atelier, lumière) 2° tableau sans diff. : 2.5mm²
cumulus : 2.5mm²

radiateurs:
chambre 2.5mm² 1000w
Pièce de vie : 2.5mm² 2000W + 1 emplacement

estimation existant à réaménager :

pc :
Sdb : 2 prises 2.5mm²
couloir : 1 prise 2.5mm²
chambre 1 : 3 prises 2.5mm²
chambre 2 : 3 prises 2.5mm²
bureau : 3 prises 2.5mm²
Grenier (domotique+wifi): 3 prises 2.5mm²

lum :
Sdb 1 + 2 : 5 points
WC : 1 point
Couloir : 1 point
Chambre 1 : 1 point
Chambre 2 : 1 point
Bureau : 2 points

radiateurs :
Sdb 1 : seche serviette : 2.5mm² 750W
Sdb 2 : seche serviette : 2.5mm² 750W
Chambre 1 : 2.5mm² 1000W
Chambre 2 : 2.5mm² 1000W
Bureau : 2.5mm² 1000W

Voici le tableau lorsque je regroupe tout :





Ce qui me gène c'est de ne pas arriver à garder les 20% libre, je peux gagner 2 places en mettant le contacteur et le fusible 2A HC/HP vers le chauffe eau où il est déjà aujourd'hui, ce qui ne fait que 7 emplacements au lieu de 11 .

Comment vous faites pour tout faire tenir dans une maison sur un tableau ?

Merci d'avance pour votre aide.

Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous n'êtes pas obliger de dédier des circuits au frigo, à l'éclairage de la sdb
Pour les circuits "normaux" vous pouvez mettre 2 ID 63A plutôt que 3 ID 40A

Mais le mieux serait de mettre un tableau 4x18

Ceci dit vous en rénovation, sans consuel, si vous n'avez pas les 20% personne n'ira rien vous dire.
De toute façon ils sont prévus pour les ajouts ultérieurs. Considérez que c'est votre agrandissement qui l'a rempli.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Merci Carminas pour votre réponse.
Vous pensez quoi du diff Hpi? Nécessaire?
Quand vous dites de regrouper les ID en 2 au lieu de 3, vous parlez desquels? DifAC1,2 et 4?
J'ai hélas déjà acheté le tableau 4x13, le 4x18 ne se faisait pas chez Schneider.

@++
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le HPI est intéressant pour le congel. Cela apporte un supplément de sécurité mais ce n'est pas non plus une garantie à 100%.
Je me dit que cela peut permettre de sauver le contenu d'un congel.

Je parle des 3 premiers ID à gauche des rangées

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Ok, donc les deux types AC et le type A en 63A.
J'ai déjà 2 types AC en 40A que j'aimerai bien réutiliser, je refais le dispatch et te poste ça.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Voici après quelques modifications.
Selon mes calculs et utilisations selon les heures, le Dif AC2 est suffisant en 40A, même s'il y avait le SL + Four + Cumulus je serait à 7500W.
Le type A le serait aussi en 40A (pic à 5400W) mais la norme impose du 63A si plus de deux circuits dessus en plus des plaques et Lave Linge il me semble.



Vous en pensez quoi?

Est ce que je suis obligé de prendre un sectionneur 230V ou un 415V fait aussi (moins cher)?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Personnellement je déplacerait le chauffe-eau sous l'ID de chauffage, car la 2ème rangée est bien chargée

Pas de problème pour un inter sectionneur 415V (c'est la tension maxi qu'il accepte)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Merci Carminas pour tes conseils.



Vu que j'ai remonté tous les cables dans la goulotte, ça me fait un sacré paquet de fil, je pensais les connecter avec des wago ou des bloc de jonctions.
Tu as un conseil pour que ce soit propre tout en gardant une longueur de câble de réserve pour faire évoluer ensuite (ajout domotique)?

Merci
@++
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Des connexions avec des Wago dans la goulotte permet de diminuer le nombre de fils qui arrivent au tableau



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 07h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir