Retour
Menu utilisateur
Menu

Prise électrique Céliane 16 A 250V sur disjoncteur de 20 A

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.026 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour,

Il n'est pas rare de voir un circuit prise (composé de 8 prises) sur un câblage en 2,5 mm2 et protégé par un disjoncteur de 20 A. Dans le cas ou on aurait un appareil qui consomme par exemple 20 A on aurait une surcharge de 4 A (25%) sur une prise qui peut en supporter 16 A.

Vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup?

Normalement la tolérance dans le domaine de l’électricité est de 5 à 10%.
Ce ne serait pas mieux de protéger le circuit par un disjoncteur de 16 A?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
vous en connaissez des appareils domestiques qui consomment 20A ?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Oui, on met par exemple une triplette avec 2 consommateurs de 10A (plancha 2300 W http://www.amazon.fr/Philips-HD4418-20-Thermostat-Amovible/dp/B001EY934U)

phil-decuivre a écrit:Salut,
vous en connaissez des appareils domestiques qui consomment 20A ?

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
bisonlux a écrit:Oui, on met par exemple une triplette avec 2 consommateurs de 10A (plancha 2300 W http://www.amazon.fr/Philips-HD4418-20-Thermostat-Amovible/dp/B001EY934U)


@+
[/quote]

vous mettez ces 2 appareils sur votre "triplette" et c'est le départ de feu assuré,le cordon d'alimentation étant bien souvent de section en 0,75 mm² voire 1 mm².
pour cet exemple précis ,c'est la triplette qui va bruler bien avant la prise de courant

il y a qql années ,on trouvait des anciennes prises 20A,celle ci on était retirées du marché, on en trouve encore sur de vieilles installations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Je suis d'accord avec toi. C'était un exemple. Prenons alors une fiche multiprise qui supporte également 16 A comme la prise elle-même.

Evidemment c'est qqch. que je ne ferai pas car je suis conscient des dangers.

Or dans une maison on ne vit pas seul. Exemple vous laissez la maison à vos enfants qui font une soirée plancha avec des amis pendant que vous allez au resto avec votre femme. Comme nous ne possédons qu'une plaque de plancha un de leurs amis ramène la sienne.

A côté de la table, nous avons qu'une seule prise. Logiquement ils vont brancher les deux planches sur la même prise. Vous n'êtes pas au courant de cela et donc vous les avez pas mis en garde.

Les deux planches vont tirer 20 A. Trop pour la fiche multiprise et la prise elle-même. Aucune protection du tableau va couper le courant car vous êtes en dessous du seuil de déclenchement.

Je sais, c'est tiré par les cheveux, mais ma question initiale est de savoir si c'est pas mieux de protéger les circuits prises avec des disjoncteurs de 16 A. Cela pose-t-il un problème par rapport à la norme?

La norme dit max 8 socles sur 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 20 A. Moi j'aimerai mettre 8 socles sur 2,5 mm2 avec un disjoncteur de 16 A. La norme autorise-elle cette configuration?

phil-decuivre a écrit:
bisonlux a écrit:Oui, on met par exemple une triplette avec 2 consommateurs de 10A (plancha 2300 W http://www.amazon.fr/Philips-HD4418-20-Thermostat-Amovible/dp/B001EY934U)


@+


vous mettez ces 2 appareils sur votre "triplette" et c'est le départ de feu assuré,le cordon d'alimentation étant bien souvent de section en 0,75 mm² voire 1 mm².
pour cet exemple précis ,c'est la triplette qui va bruler bien avant la prise de courant

il y a qql années ,on trouvait des anciennes prises 20A,celle ci on était retirées du marché, on en trouve encore sur de vieilles installations[/quote]
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
le calibre du circuit "prises" en 2,5 mm² est de 20A maxi,donc un 16A est tout à fait possible et ca reste conforme à la C 15 100

perso, je ne pose jamais de 20A sur les pc.......

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Ok super. Merci pour l'info.

phil-decuivre a écrit:Salut,
le calibre du circuit "prises" en 2,5 mm² est de 20A maxi,donc un 16A est tout à fait possible et ca reste conforme à la C 15 100

perso, je ne pose jamais de 20A sur les pc.......

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Le disjoncteur n'est pas prévu pour protéger la prise. Il protège le câble ou les fils. Donc en 2,5 on met du 20A. De toute façon même si vous mettez du 16A, il ne disjonctera pas si vous dépassez de 1 ou 2A. Ou plutôt il disjontera mais comme on dit "au bout d'un certain temps" car c'est la partie thermique qui devra réagir. Pour qu'un disjoncteur disjoncte instantanément il faut un court jus franc. Donc 3 a 4 fois son intensité nominale.

Sinon vous pouvez mettre des 2A si vous avez peur. La norme ne l'interdit pas. Elle donne juste un maximum.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 700 message Ain
daryl40 a écrit:Le disjoncteur n'est pas prévu pour protéger la prise. Il protège le câble ou les fils. Donc en 2,5 on met du 20A. De toute façon même si vous mettez du 16A, il ne disjonctera pas si vous dépassez de 1 ou 2A. Ou plutôt il disjontera mais comme on dit "au bout d'un certain temps" car c'est la partie thermique qui devra réagir. Pour qu'un disjoncteur disjoncte instantanément il faut un court jus franc. Donc 3 a 4 fois son intensité nominale.

Sinon vous pouvez mettre des 2A si vous avez peur. La norme ne l'interdit pas. Elle donne juste un maximum.


Je confirme, le disjoncteur est calibré pour protéger les conducteurs et pas les prises. Sans quoi, il faudrait un disjoncteur 16A par prise !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
daryl40 a écrit:Le disjoncteur n'est pas prévu pour protéger la prise. Il protège le câble ou les fils. Donc en 2,5 on met du 20A. De toute façon même si vous mettez du 16A, il ne disjonctera pas si vous dépassez de 1 ou 2A. Ou plutôt il disjontera mais comme on dit "au bout d'un certain temps" car c'est la partie thermique qui devra réagir. Pour qu'un disjoncteur disjoncte instantanément il faut un court jus franc. Donc 3 a 4 fois son intensité nominale.

Sinon vous pouvez mettre des 2A si vous avez peur. La norme ne l'interdit pas. Elle donne juste un maximum.

A


3 à 4 fois In vous êtes sacrément loin du transfo erdf...
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour,
petite précision erdf vous fourni une arrivé monophasé 230V ac
ensuite si je prend votre exemple dj 20A deux plancha 10A => en théorie aditionelle comme vous le faites ca fait 20 sauf que vos plancha ne vont pas consommé à fond tout le temps, votre voiture si vous appuyer sur l'accelerateur vous consommerez 12 ou 15 L/100 et pourtant la conso moyenne est à 5l/100 l'elec c'est la mémé chose. quand legrand vous sort une prise 16A elle peut tenir plus il se sont gardé une marge... c'est pas comme les triplettes bon marché ....
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir