Retour
Menu utilisateur
Menu

Realisation canalisation enterree Eu et Ep

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 934 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Lavans Les Saint Claude (39)
Bonjour

Nous sommes en pleine construction et le terrassement vient de se terminer.

On a remarqué que les canalisations enterrée pour les Eu et Ep ne sont pas dans un lit de sable ni dessous ni dessus.

Le terrassier nous dit affirme qu'il a mis des tuyaux CR8 plus resistant et qu'il n'est pas nécessaire de mettre du sable ou de la gravette. O_o

Quelqu'un a t il un avis sur la question et aussi (ou surtout ) des normes ou dtu qui explique comment realiser ces tranchees dans les regles de l'art ( enfin du batiment qui est un art aussi... )

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Lavans Les Saint Claude (39)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Demandez lui de vous sortir le DTU qui l'autorise à faire cela. Une règle dans le bâtiment, la meilleur défense c'est l'attaque. Ce n'est pas à vous de justifier quelque chose, mais à lui. Vous allez vois après c'est tellement simple.
Je suis sur que 70% des personnes qui travailler dans le bâtiment ou les VRD ne connaissent rien aux D.T.U. Même si dans les VRD c'est moins sur, eux leur spécialité c'est de connaitre, mais de ne pas faire, c'est pire.
Je n'ai jamais vu de ne pas mettre de lit de sable dans un tranché. Régler des pentes avec la terre, c'esttop, comment régler une pente avec un matériau qui n'est pas stable, demandez lui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
seba39 a écrit:
Quelqu'un a t il un avis sur la question et aussi (ou surtout) des normes ou dtu qui explique comment realiser ces tranchees dans les regles de l'art ( enfin du batiment qui est un art aussi... )

Il est préférable de vérifier d'abord ce qui a été convenu dans le contrat

Chacun sait (à part les débutants) que les DTU sont d’application volontaire,
cependant en cas de problème, l'entreprise reste responsable des non conformités
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Que ce soit des tuyaux en CR4, CR8 ou CR16, mettre du sable autour va justement tenir ce tuyaux en place et éviter qu'il bouge ou s'affaisse par endroit. Le sable est incompressible, on ne peut pas en dire autant de la terre. Là, vous risquez de vous retrouver avec des pentes inversée ou des flash dans les canalisations qui créeront des désordres dans l'écoulement (surtout des EU) voir boucher les canalisations.

Le fait de mettre du plus costaud n'intervient pas du tout dans celà, les tuyaux en CR8 ou plus sont utiliser sous des voiries lourdes ou tout au moins pouvant recevoir un poid plus important. Le sable agis sur le réglage du tuyaux. Cà n'à rien en commun.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Gwendalfr a écrit:Demandez lui de vous sortir le DTU qui l'autorise à faire cela. Une règle dans le bâtiment, la meilleur défense c'est l'attaque. Ce n'est pas à vous de justifier quelque chose, mais à lui. Vous allez vois après c'est tellement simple.
Je suis sur que 70% des personnes qui travailler dans le bâtiment ou les VRD ne connaissent rien aux D.T.U. Même si dans les VRD c'est moins sur, eux leur spécialité c'est de connaitre, mais de ne pas faire, c'est pire.
Je n'ai jamais vu de ne pas mettre de lit de sable dans un tranché. Régler des pentes avec la terre, c'esttop, comment régler une pente avec un matériau qui n'est pas stable, demandez lui


ne critiquez pas ce que vous ne connaissez pas.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Vous pouvez vous rendre dans le service spécialisé dans l'assainissement pour connaître les règles de mise en oeuvre.
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Lavans Les Saint Claude (39)
Merci pour vos retours.

Nous avons signé un CCMI (terrassement compris) ou il est noté la phrase "constructions selon les normes en vigueur, zone sismique, DTU etc..

Poutrelle : tu parles d'un service spécialisé dans l'assainissement : Je trouve cela ou ??? Merci

Personne n'a en sa possession les DTU correspondant à ces tuyaux d'évacuation pour que j'ai des cartes dans mon jeu en face du constructeur?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
De : Lavans Les Saint Claude (39)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Demande à ta mairie ou SPANC, vas là, j'ai recherché pour toi http://www.hautjurasaintclaude.fr/le-spanc.html, prends rdv avec eux ils seront de bons conseils.
sinon le DTU est payant, donc non accessible sur internet.
Messages : Env. 60000

 
Env. 60 message Charente Maritime
seba39 a écrit:
Nous avons signé un CCMI (terrassement compris) ou il est noté la phrase "constructions selon les normes en vigueur, zone sismique, DTU etc..

Personne n'a en sa possession les DTU correspondant à ces tuyaux d'évacuation pour que j'ai des cartes dans mon jeu en face du constructeur?

Tu sais pas faire des recherches avec gogol...

Citation: DTU 65.10 - Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées
...
4.6 Canalisations enterrées
...
Les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau. Le fond de fouille est dressé ou corrigé à l'aide d'éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) damés de façon que les tuyauteries reposent sur le sol sur toute leur longueur.
Le remblayage de la fouille doit être exécuté en éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) jusqu'à 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.

Au-delà, le remblayage est effectué en tout-venant par couches successives et damées.
Pour des tuyauteries à très faible profondeur, il est admis de remblayer différemment : béton, macadam, ...
Le parcours du réseau peut être signalé par un dispositif tel que bande de grillage, placé à environ 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir