Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation pompe à chaleur et disjoncteur

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.220 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Toulon (83)
Bonjour à tous,

Je suis en pleine construction, mon HE/HA est fini et je m'occupe de tout le second œuvre (électricité, plomberie, isolation).
Par contre, je fais installer un plancher chauffant par un professionnel. J'ai opté pour une système SSC (système solaire combiné) de marque NIBE.

Ma question porte sur l'alimentation de cette PAC. En effet, je suis en monophasé, le fournisseur préconise alors de câbler la PAC avec un disjoncteur de 50A avec des câbles en 10mm2.

Ne trouvant pas de disjoncteur en 50A, je suis passé sur un disjoncteur de 63A toujours avec des câbles en 10mm2.

Est ce que cela peut poser un problème pour mon matériel?
qu'est ce que je risque? (garantie, surcharge etc....)

Merci pour votre aide et vos réponse.
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle alimentation? Si tu construis, tu es en rt2012, donc avec une pac de puissance limitée (5-6 kw), qui ne demande au grand maximum que 2 kw électriques pour son fonctionnement... il est inutile de mettre du 10 mm2 (2,5 ça suffit), ni un tel disjoncteur (un disjoncteur 16 ou 20 suffira largement)...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Toulon (83)
Alors, c'est la préconisation du constructeur... La pac à un courant max de 44A... (RT2012 pour une maison de 180m2 sur 2 étages,7500kW de besoin en chauffage et ECS) normalement elle ne doit pas dépasser 3kW... Mais selon le commercial, si la pac venait à avoir un problème, c'est la résistance interne qui prendrait le relais... Et là, selon les besoins, cette résistance peut monter jusqu'à 9kW...

Moi, je pensais comme vous Bardal mais j'avais cablé en 6mm2 et 32A. Mais le commercial m'a dit (et c'est aussi marqué sur la doc) qu'il fallait un disjoncteur de 50A... et du 10mm2...
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Eh bien je ne prendrais pas une telle pac, incapable de fournir le chauffage d'une maison rt2012 (à Martigues de surcroît)sans résistance d'appoint; et ce n'est pas la fourniture d'ECS qui peut augmenter la puissance dans de telles proportions.... on nage en plein délire, là... C'est quoi la marque de cette pac?

Et 63 ampères, ça fait 15 kw, probablement plus que la puissance de ton branchement; mais sur ce point, je laisse un électricien te répondre.

A Martigues, pour 180 m2 avec fourniture d'ECS, une pac de 5-6 kw (à -4°) doit suffire; c'est simple à trouver, certaines pac fournissant une puissance constante jusqu'à -15°; il n'y a que des inconvénients à surdimensionner une pac... enfin, si l'achat est fait...
Ceci dit, attention à ce que disent les commerciaux, ils maîtrisent rarement la technologie, surtout dans ce domaine... un disjoncteur de 40 a devrait suffire...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Toulon (83)
Bardal, je suis bien d'accord avec toi, il n'y a aucun problème pour moi dans ce que tu dis... Mais le fabricant (NIBE) dit que sa pac doit être protégé par un 50A...
Ensuite, il n'est absolument pas question de consommer 9kW avec la résistance interne, elle ne devra jamais marcher (en théorie) mais en cas de problème sur la PAC (incident matériel, problème de régulation etc...) c'est la résistance interne qui prend le relais (avec des étapes en 4, 6 et 9kW) selon les besoins de la maison...

Moi, mon soucis, c'est que je n'ai pas trouvé de disjoncteur en 50A.... Le fait d'en avoir mis un en 63A à place, qu'est ce que cela risque? (sécurité, garantie constructeur etc...)
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Pour la pac, je ne vois pas où se situerait le problème... Mais je ne maîtrise pas bien les normes électriques générales pour le bâtiment, et là, il pourrait y avoir problème.... pose donc la question sur le forum "électricité", tu auras la réponse immédiatement...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Toulon (83)
J'y vais de ce pas.

Merci Bardal
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 08h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir