Bonjour à tous,

Je suis en pleine construction, mon HE/HA est fini et je m'occupe de tout le second œuvre (électricité, plomberie, isolation).
Par contre, je fais installer un plancher chauffant par un professionnel. J'ai opté pour une système SSC (système solaire combiné) de marque NIBE.

Ma question porte sur l'alimentation de cette PAC. En effet, je suis en monophasé, le fournisseur préconise alors de câbler la PAC avec un disjoncteur de 50A avec des câbles en 10mm2.

Ne trouvant pas de disjoncteur en 50A, je suis passé sur un disjoncteur de 63A toujours avec des câbles en 10mm2.

Est ce que cela peut poser un problème pour mon matériel?
qu'est ce que je risque? (garantie, surcharge etc....)

Merci pour votre aide et vos réponse.
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est interdit et dangereux de surcalibrer le disjoncteur. Refus probable du consuel.

Pour le 50A, vous avez mal cherché. Exemple :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-6000-visvis-2p[...]ect-depart-p-31969.html

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Ce que vous n'avez pas précisé c'est la puissance de votre abonnement et donc le calibre de votre disjoncteur de branchement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Toulon (83)
Mon abonnement sera en 9kW (voire en 12) mais le calibre du disjoncteur? je vois pas ce que c'est....
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le calibre du disjoncteur de branfchement c'est ce qu'il y a sur la petite fenêtre du disjoncteur et qui dépend de la puissance que vous avez souscrite.
Pour 9kVA c'est 45A et pour 12kVA c'est 60A.
ERDF vous mettrez un disjoncteur de branchement 30/60A qui permet de régler sur 30A, 45A ou 60A.

Mais de toute façon quelque soit le calibre de réglage de ce disjoncteur, il faut mettre au départ du cable de votre circuit un disjoncteur de calibre adapté à la section du cable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Toulon (83)
Donc, si j'ai bien compris, si je prends une abonnement 9kVA, j'aurais du 45A.
Ma PAC peut atteindre un courant max de 44A, si je lui met un disjoncteur de 50A, je ne declencherai jamais le disjoncteur. c'est ça?
Messages : Env. 50
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas pour raison de surcharge.
Mais éventuellement pour un court-circuit.
Cela vous permettra également de couper manuellement le circuit.

C'est le même principe pour un lave-linge qui ne dépasse par 10A et qui se trouve pourtant un aval d'un disjoncteur 16A ou 20A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 14h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques