Retour
Menu utilisateur
Menu

Controle des prise electrique.

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 984 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour @ Tous,

N’étant pas confiant dans mon installation électrique (soit disant refaite ), j'ai décider de la tester.
J'ai acquis le multimetrix VT35.


Cela me permet de contrôler le branchement s'il est dans le bon sens et que la terre est branché.
Il a également la particularité de faire un test sur le disjoncteur.

Voici mon premier tableau



Voila le souci: Quand je fait le test c'est bien le disjoncteur individuel qui dois sauté ?

J'ai fais le test sur deux pièces et c'est le général qui saute?

Est-ce normal ?

Merci pour vos info
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Votre appareil permet de tester les dispositifs différentiels et pas les disjoncteurs ... normal donc que ce soit le "général" qui déclenche puisqu'il s'agit d'un interrupteur différentiel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour

si je ne dit pas de bêtise votre appareil doit créer une fuite vers la terre et donc cela doit faire sauter votre différentiel de 30mA qui est en bout de ligne, si c'est cela alors pour moi tous est normale
je laisse un autre membre nous confirmer cela
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
C'est écrit en gros dessus : Earth Leakage Tester !
Donc oui, il crée une fuite vers la terre (limitée à l'intensité choisie), et c'est donc le différentiel qui saute.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Merci pour vos réponse.
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, j'ai le même scénario où j'ai voulu tester les prises. Les lumières s'affichent "correctes", mais quand je fais le teste "earth leakage" rien ne se passe (l'interrupteur différentiel ne se déclenche pas). Alors, quel est mon problème? D'ailleurs, j'ai testé l'appareil dans un autre bâtiment et là l'interrupteur différentiel se déclenche. Donc l'appareil marche correctement. Merci pour vos lumières!
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Je ne connaissais pas cet appareil testeur de différentiel 30mA...
Mais je ne comprends pas trop non plus son utilité puisque les différentiels sont équipés d'un bouton test qui fait le même contrôle que cet appareil !

Si ton différentiel ne se déclenche pas avec ton appareil, essai d'appuyer sur son propre bouton test...
et si il ne déclenche pas, c'est qu'il faut vite le remplacer car il n'assure plus sa fonction.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bon je suis curieux...
ce VT35 a d'autres fonctions comme contrôle de raccordement des prises de courant :
absence terre, absence N, inversion Ph/N, etc
et il a plusieurs calibres d'injection de courant de défaut pour test différentiel
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, merci JCdu26 pour votre réponse. De fait, j'ai un VT11 qui est semblable au VT 35, sauf qu'on ne peut pas modifier les mA. Le but principal est de tester les prises courantes (branchement L/N est dans le bon sens et que la terre est branchée), mais aussi en cas de problème avec un appareil (branché dans la PC) l'interrupteur différentiel se déclenche. Problème que j'ai est que quand je fais le "leakage teste", l'interrupteur différentiel ne se déclenche pas et je ne sais pas pourquoi. (mais dans un autre bâtiment l'interrupteur différentiel se déclenche parfaitement quand je fais le "leakage test". D'ailleurs, j'ai suivi votre conseil et j'ai testé l'interrupteur différentiel directement (en utilisant son bouton "test") et là, l'interrupteur différentiel se déclenche correctement, mais non pas à partir du testeur VT11 branché dans la PC. voilà mon problème.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est probablement que la prise n'est pas alimentée sur le départ du différentiel...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il y a 1 seul différentiel en tête de tableau ou alors il y en a plusieurs ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour. C'est un peu compliqué... le sous-tableau en question (qui est le plus ancien de notre maison) n'a pas de différentiel, mais à côté du tableau principal (où il y a le compteur EDF), il y a un "tableau" avec quatre interrupteurs différentiels - un pour chaque sous-tableau reparti dans la maison (Niveau 0, 1, 2 & 3). Mais aucun des quatre se déclenche. Si la prise n'est pas alimentée par aucun des quatre, comment peut-elle être alimentée? merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Dans ta 1ère phrase, si je comprends bien, l'ancien sous-tableau n'est pas équipé de différentiel... Ta prise serait donc sur ce départ !

Sinon, il faut couper un par un ces disjoncteurs et tu trouvera le départ de la prise.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Pas tout à fait. L'ancien tableau n'a pas de différentiel, mais il est alimenté par un câble depuis le 1e ("niv. 0") des 4 différentiels du petit tableau à côté du tableau principal (à côté du compteur EDF). En plus j'ai testé l'alimentation de la prise: quand je coupe le différentiel "niv. 0" la prise n'est plus alimentée. Et encore en plus: dans une autre pièce (alimentée par ce même sous-tableau et donc alimentée par le même différentiel "niv. 0"), quand je fais le "leakage teste" le différentiel "niv. 0" se déclenche.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ce sont bien 4 diff 30mA...
le 1er, ce n'est pas le différentiel 300 ou 500mA du général ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
L'appareil, il marche sur toutes les prises, donc il fait déclencher les diff.
Sauf sur une, c'est bien ça ?

Cette prise, même si l'appareil la voit bonne, il faut vérifier qu'elle soit bien raccordée à la terre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Je ne connais pas précisément cet appareil, mais il créé un défaut "réel" entre phase et terre. Donc il n'a pas du tout la même fonctionnement que le bouton test du différentiel, qui est plutôt un test interne indépendant du réseau et de la prise de terre de votre installation.
Comme JCdu26, je pense plutôt à un raccordement défectueux de la terre sur la prise testée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Non, ce sont bien quatre différentiels qui vont vers les 4 sous-tableaux. Tous des "Merlin Gerin Multi 9 C60N" sur deux est marqué "C63" et les deux autres "C50". voici une photo...
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Question complémentaire ; c'est une installation de logement ? Ça me parait assez important vu le tableau. Il faudrait un peu plus de détail sur l'installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
DamCar1 a écrit:Non, ce sont bien quatre différentiels qui vont vers les 4 sous-tableaux. Tous des "Merlin Gerin Multi 9 C60N" sur deux est marqué "C63" et les deux autres "C50". voici une photo...

Je ne parlais pas des disjoncteurs mais du module différentiel sur la droite.

le calibre, il est bien à priori de 30mA sur les 4 ; c'est ça ?

il faut regarder le raccordement à la terre de la prise en question.
Sans la démonter, avec 1 multimètre, tu dois avoir :
entre Ph et N : 220V
entre Ph et terre : 220V
entre N et terre : 0 ou quelques volts

si tu n'as rien entre Ph et terre, c'est que la terre n'est pas raccordée derrière la prise et donc que ton appareil testeur ne peut injecter un courant de défaut qui s'écoule à la terre, donc ton diff ne déclenche pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
JCdu26 a écrit:
il faut regarder le raccordement à la terre de la prise en question.
Sans la démonter, avec 1 multimètre, tu dois avoir :
entre Ph et N : 220V
entre Ph et terre : 220V
entre N et terre : 0 ou quelques volts

si tu n'as rien entre Ph et terre, c'est que la terre n'est pas raccordée derrière la prise et donc que ton appareil testeur ne peut injecter un courant de défaut qui s'écoule à la terre, donc ton diff ne déclenche pas.

C'est exactement ce qu'il faut vérifier car je soupçonne également un problème de raccordement de terre quelque part. Par contre la tension entre phase et terre, en cas de problème sur cette dernière, peut être un peu "bâtarde" quelques dizaines de volts par exemple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour, un grand merci à JCdu26 & Thierry_01 pour vos conseils. Effectivement, le multimètre m'a indiqué qu'il n'y a pas de terre derrière la prise courant - les prises courantes (j'ai plusieurs pièces qui ont le même problème ! Voilà un travail pour notre électricien "prochainement". Bon weekend à tous! DamCar1.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir