Bonjour,

j'ai une question ? le
Poele a granule doit-il etre obligatoirement installé l'ors du test d étanchéité qui doit être réaliser avant la remise des clés par notre constructeur ?

ou peuvent-il boucher le conduit pour faire le test ? nous contions acheter le poile plus tard car nous n'aménagerons pas dans la maison avant 6mois, une fois la remise des clés effectuée ?

merci de votre aides.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Bonjour,
le poêle n'est pas obligatoire pour le test d'étanchéité, par contre, il est obligatoire pour le contrôle final RT 2012 (et celui-ci est obligatoire pour la déclaration d'achèvement des travaux...) Wink
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Près De Sommières (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Var
Aloupa a écrit:Bonjour,
le poêle n'est pas obligatoire pour le test d'étanchéité, par contre, il est obligatoire pour le contrôle final RT 2012 (et celui-ci est obligatoire pour la déclaration d'achèvement des travaux...) Wink



bonjour,

merci de votre réponse. je n'y comprend rien sur sujet qui vient contrôler pour la RT 2012 la mairie , un organisme affrété par constructeur ?

Quand a lieu ce contrôle avant la remise des clés ? si nous avons un poêle dans un carton doit-il forcement être installé ?


merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Le contrôle final pour la RT2012 est fait par un organisme indépendant (donc affrété par votre constructeur) et ce contrôle doit avoir lieu avant la remise des clés (car c'est là que vous ferez le dernier paiement au constructeur, sauf si réserves...).

Cela veut dire qu'il faudra effectivement installer le poêle car lors du contrôle, on vérifiera si vous avez respectez tout ce que votre étude thermique a demandé... A mon avis, le plus simple, c'est de demander à votre constructeur
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Près De Sommières (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Var
Aloupa a écrit:Le contrôle final pour la RT2012 est fait par un organisme indépendant (donc affrété par votre constructeur) et ce contrôle doit avoir lieu avant la remise des clés (car c'est là que vous ferez le dernier paiement au constructeur, sauf si réserves...).

Cela veut dire qu'il faudra effectivement installer le poêle car lors du contrôle, on vérifiera si vous avez respectez tout ce que votre étude thermique a demandé... A mon avis, le plus simple, c'est de demander à votre constructeur


notre chef de chantier nous a dit que c'était obligatoire, mais nous espérions y échapper pour le moment ?
je trouve cela nul d’être obliger de l'avoir le jour du contrôle. dans la mesure ou tout y est pour en mettre un quand nous y habiterons
si jamais j'en trouve un d'occasion est ce que j'ai le droit de le brancher juste pour le contrôle ? ou faut-il un papier certifiant l'installation du poêle par un professionnelle ?


merci de votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Oui, effectivement, il y a plein de trucs qui sont "nuls" Personne n'y échappe, hélas!

Pour le poêle, il faudra mettre le modèle prévu dans votre étude thermique....

Courage!
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Près De Sommières (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Bois De Céné (85)
alezan83 a écrit:
Aloupa a écrit:Le contrôle final pour la RT2012 est fait par un organisme indépendant (donc affrété par votre constructeur) et ce contrôle doit avoir lieu avant la remise des clés (car c'est là que vous ferez le dernier paiement au constructeur, sauf si réserves...).

Cela veut dire qu'il faudra effectivement installer le poêle car lors du contrôle, on vérifiera si vous avez respectez tout ce que votre étude thermique a demandé... A mon avis, le plus simple, c'est de demander à votre constructeur


notre chef de chantier nous a dit que c'était obligatoire, mais nous espérions y échapper pour le moment ?
je trouve cela nul d’être obliger de l'avoir le jour du contrôle. dans la mesure ou tout y est pour en mettre un quand nous y habiterons
si jamais j'en trouve un d'occasion est ce que j'ai le droit de le brancher juste pour le contrôle ? ou faut-il un papier certifiant l'installation du poêle par un professionnelle ?


merci de votre réponse.


étant concerna t car j'ai fini de construire en rt 2012. tu es obliger d'avoir une facture de ton poêle qui prouve qui est celui de l’étude thermique. Et oui il y a aucun moyen de contourner.
Messages : Env. 300
De : Bois De Céné (85)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 300 message Eure
Je vous confirme aussi que le poele qui est indiqué dans l'étude thermique doit être installé pour l'attestation finale faite par le diagnostiqueur (qui, chez nous, a fait aussi le test d'étanchéité le même jour). On a du aussi poser les radiateurs électriques.
En revanche, la maison peut être meublée et habitée, ça ne pose pas de problème (et c'était notre cas).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
Le poêle influançant l'étanchéité, il est dommage de faire le test sans. Si c'est votre moyen de chauffage principal, il semble aussi normal que sa présence ou son achat soit exigé pour vérifier le respect de la rt2012.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Le poele doit etre obligatoirement posé pour faire le test.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 09h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir