Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
Bonjour à tous !

Tout d'abord un grand bravo pour ce forum !

Je vous expose ma problématique. Nous avons acquis récemment une habitation récente de 2007, un pavillon avec comble "aménageable" mais non aménagé.

L'année passant nous nous intéressons de plus en plus à cet espace et souhaiterions nous lancer mais nous ne savons pas si nous pouvons y aller directement !
La charpente est en forme de A, industrielle avec un solivage qui me pose question.

Les solives sont disposées tous les 60cm +/-2cm (entraxe) et sont de section à priori 35*210 (ou approchant au mm).
La maison fait (au plus large) 9.35*15.9 metres et l'espace est scindé par une poutre(20cm) de renfort ce qui fait une répartition de 4.45m et 4.70m. L'écart

LA question est de savoir : peut-on plaquer de l'OSB directement ? Si oui quel type est préférable..? Si non, quels travaux doit-on envisager de faire ??? J'ai tenté de retrouver la société ayant fabriqué la charpente mais en vain...(maison construite par un particulier qui a tout géré).

Vous trouverez ci-après un album avec les photos et plans nécessaires. http://www.hostingpics.net/album/hemanaco-210820.html

Merci par avance pour vos réponses !!!
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

tout dépend de ce que vous ferez en toiture.... des vélux peut être....?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
Il y a déjà des découpes dans la charpente d'effectuée pour les velux ainsi qu'une trémie pour l'escalier. On voit un renforcement en rectangle à l'emplacement spécifié que le plan. Ce renforcement est reproduit dans les combles au sol. Ces éléments peuvent-ils vous guider ?
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,

tout dépend de ce que vous ferez en toiture.... des vélux peut être....?


Et donc pour répondre à votre question, oui nous partirions sur des velux en aménagement !
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Alors il faudra renforcer au niveau des vélux et dans la flèche
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
Nous souhaitons dans un premier temps isoler le sol puis poser un plancher avant d'envisager ces étapes là. Selon votre expertise le solivage nécessite-t-il un renforcement ? J'ai pu lire tout et son contraire sur les différents forum. J'ai également lu tout et son contraire sur le choix de l'OSB (16, 18, 22...). Avez vous des idées pour nous aider ...?

Merci par avance !!
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Non le solivage ne nécéssite rien en terme de renfort....

pour l'OSB le choix de l'épaisseur réside dans les entraxes de pose....
pour vous le mieux sera de poser des lambourdes avant vu que votre entraxe de fermette est de 60 et variant ......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
Merci pour votre réponse si rapide !! Oui nous nous étions posés la question de lambourder et vous confirmer nos pensées. Nous souhaitions isoler l'entre solive par de la laine de roche soufflée (plus simple et isolation couvrante) et remplir à hauteur des solives -2cm (lame d'air). Qu'en pensez-vous ?

Encore merci !
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Que c'est une erreur.....

si vous avez l'intention d'aménager par la suite, mieux vaudrait isoler en fermette avec de la laine de roche en rouleaux ou autre........ ça vous éviterait double dépense et de surcharger les fermettes....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Sillé Le Philippe (72)
Bonjour Ludovic,

Merci pour votre réponse, elle va nous aider à orienter nos travaux au mieux. je vous tiens au courant
Messages : Env. 10
De : Sillé Le Philippe (72)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 16h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir