Env. 10 message Castelnau Valence (30)
Bonjour

J'habite dans le gard qui subit de fortes pluies à l'automne. Comme actuellement où il y a des inondations!
Dès qu'il pleut fort, mon vide sanitaire se remplit par endroit jusqu'à 30cm. Le sol est argileux. Les fondations ont été bâties plus larges pour s'adapter à ce type de sol.
Ma question, est-ce un problème que le vide sanitaire soit régulièrement sous l'eau; au niveau de la stabilité de la construction et risque-t-il par la suite d'y avoir des fissures dans les murs? Faudrait-il que j'envisage des travaux pour éviter d'avoir cette montée des eaux quand il pleut beaucoup?

Merci pour vos réponses éclairées.

Mau
Messages : Env. 10
De : Castelnau Valence (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Il y a déjà pas mal de sujets là dessus.
Cà ne risque rien si vous avez de l'eau dans votre vide sanitaire. Quand à savoir si vous pouvez faire quelque chose pour l'enlever, il faut faire pour çà une étude de sol. Empêcher l'eau d'arriver pourrait être problématique pour votre construction. Contrairement au fait de la laisser.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Castelnau Valence (30)
Effectivement, j'ai lu des sujets sur les problèmes d'eau dans le vs mais il s’agissait d'eau stagnante, ce qui n'est pas mon cas. Elle s'évacue une fois les pluies passées. De plus, je n'ai pas de problème de remontée d'humidité.


Ma crainte est surtout un affaissement des fondations.

Mau
Messages : Env. 10
De : Castelnau Valence (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Herault
Ne vous inquiétez pas. si eau s'évacue, il n'y a pas de problème.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
La solution c'est de faire un drainage extérieur et intérieur dans le vide sanitaire.Si l eau ou la terre est en contact avec les blocs ;ça risque de les fragilisés et a la longue ça les trous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour
En cas de presence d'argiles gonflantes il est recmmander de maintenir constante l'hygrométrie des terres entourant le soubassement
C'est ce pourquoi il est parfois déconseiller de drainer les fondations.
Si vous alternez donc des périodes d’inondations et de sécheresse c'est peut-être un risque a considérer
.Avez vous fait une étude de sol ?
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Castelnau Valence (30)
Les études de sol ont été faites avant la construction et la solution proposée a été de faire des fondations plus larges.
En période de sécheresse, dans le vide sanitaire, l'argile ne craquèle pas.
Messages : Env. 10
De : Castelnau Valence (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour, les désordres liés aux argiles ne se voient pas en surface, l'absence de craquellement ne veut strictement rien dire.

L'important est de ne pas modifier l'état hydrique du sol autour des fondations.

Si vous n'avez aucun problème d'humidité alors ne touchez à rien, vos fondations ne vont pas s'affaisser tant qu'elle seront protégées par une épaisseur suffisante de terre.

L'humidité du sol sous les fondations ne varie pas et l'argile ne bouge pas. Par contre, si vous drainez ou décaissez, vous allez faire varier le taux d'humidité et à ce moment là, les argiles vont tanto gonfler tanto se rétracter... et la maison risque de ne pas aimer.

Donc ne surtout pas drainer autour de la maison ni décaisser dans le vide sanitaire!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Castelnau Valence (30)
Merci Franchou pour ta réponse; elle est rassurante.
Messages : Env. 10
De : Castelnau Valence (30)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 10h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir