Téléreport ou pas?

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 971 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Bonjour
Dans 3 semaines je fait ma tranché pour raccorder ma maison a mon compteur qui est en limite de propriété dos à un coffret. il est à 95 mètres de mon tableau elec à l'intérieur de ma maison.
Je vais donc passer un câble de 2x35mm2 pour l'alim dans un fourreau de 90 ou de 63 d'après les information que j'ai eu. Es ce bon à votre avis?

Je suis un peu perdu car une connaissance normalement calé en élec m'a dit que je devais passer un câble de téléreport. Si il sert comme j'ai compris au relevés du compteur par l EDF je n'en ai pas besoin puisque mon compteur est a la limite de la rue dans un coffret?? Donc je n'est pas d'intérêt de passer un câble de mon compteur à mon tableau dans ma maison? es ce que j'ai bien compris? Merci
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, le câble de téléreport peut servir dans votre cas à faire la commutation heures creuses/heures pleines.
vous pouvez passer un 2x50² en alu ou 2x70², ça vous coutera moins cher que 2 x 35 en cuivre.
La gaine de 90 est parfaite pour ce cable, pensez a en passer d'autres, ça peut toujours servir (portail élec, éclairage etc...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
guigui668 a écrit:Salut, le câble de téléreport peut servir dans votre cas à faire la commutation heures creuses/heures pleines.
vous pouvez passer un 2x50² en alu ou 2x70², ça vous coutera moins cher que 2 x 35 en cuivre.
La gaine de 90 est parfaite pour ce cable, pensez a en passer d'autres, ça peut toujours servir (portail élec, éclairage etc...)

Merci pour votre réponse
Je pensais que l on devait absolument passer un câble en cuivre je vais faire des devis pour l aluminium en espérant aussi que la durée de vie ne rentre pas en compte dans l equation
En tous cas si c est moins chère cella m interresse car j en ai pour 660 euros les 100 mètre pour le cuivre a voir je vais me renseigner merci
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salutations, prix fournisseur, je suis à 180 euros pour du 2x1x70² (2 fils unipolaires) pour 100m, jolie différence !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
guigui668 a écrit:Salutations, prix fournisseur, je suis à 180 euros pour du 2x1x70² (2 fils unipolaires) pour 100m, jolie différence !


C est clair il y a une différence non négligeable on vient de me faire un devis a 204 e !! Je revis d un coût!

Par contre je me demande si je ne vais pas avoir de pb de branchement dans le coffret Edf e à l arrivé dans mon tableau a cause de la forte section?? Qu en pensez vous
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si, mais même en 35² vous auriez eu le souci, ça passe jusqu'à 25² sur un disjoncteur monophasé.
Il faut utiliser des fouets de raccordement ou un réducteur à sertir bimétal (qui ferait la réduction alu 70 vers cuivre 25) mais c'est plus réservé aux pros)
Pour le particulier, vous pouvez utiliser le K127 de chez MICHAUD
http://www.elec44.fr/embout-[...]5-9653.html

il vous en faut... 4, mais il les aurait fallu en 2x35² cuivre aussi... donc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
guigui668 a écrit:Si, mais même en 35² vous auriez eu le souci, ça passe jusqu'à 25² sur un disjoncteur monophasé.
Il faut utiliser des fouets de raccordement ou un réducteur à sertir bimétal (qui ferait la réduction alu 70 vers cuivre 25) mais c'est plus réservé aux pros)
Pour le particulier, vous pouvez utiliser le K127 de chez MICHAUD
http://www.elec44.fr/embout-[...]5-9653.html

il vous en faut... 4, mais il les aurait fallu en 2x35² cuivre aussi... donc


Mais tu gére guigui668. Merci

Pour reccap je met de l'alu avec ces quatres fouets et c'est réglé je peux me connecter de chaque coté.

Par contre je me demande si l'alu n'a pas une durée de vie limité et si le consuel accepte??
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Aucun souci avec le Consuel, s'il faut le changer dans 100 ans, un autre le fera ;)
Par contre, les fouets, ce n'est pas super joli à l'intérieur, essaie de les planquer dans une boite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous etes loin du compte avec votre 2x35² cuivre

Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF, il vous faudra pour 95m :
- du 2x70² cuivre
ou
- du 2x95² alu

Voir ce tableau récap
http://www.forumconstruire.c[...]-174553.php

Pour le téléreport, vous avez effectivement raison, ce n'est pas nécessaire dans votre cas.

Par contre en fonction vous pourriez avoir besoin de :
- l'asservissement HC (2x1,5²) si vous pensez avoir besoin de ce tarif HC/HP
- la téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée, et du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage) pour raccorder un gestionnaire d'énergie (interessant si vous avez du chauffage électrique)
Prévoir une gaine TPC 40 à part pour ces câble


Ne pas oublier un ou 2 regards intermédaires


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Carminas a écrit:Bonjour

Vous etes loin du compte avec votre 2x35² cuivre

Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF, il vous faudra pour 95m :
- du 2x70² cuivre
ou
- du 2x95² alu

Voir ce tableau récap
http://www.forumconstruire.c[...]-174553.php

Pour le téléreport, vous avez effectivement raison, ce n'est pas nécessaire dans votre cas.

Par contre en fonction vous pourriez avoir besoin de :
- l'asservissement HC (2x1,5²) si vous pensez avoir besoin de ce tarif HC/HP
- la téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée, et du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage) pour raccorder un gestionnaire d'énergie (interessant si vous avez du chauffage électrique)
Prévoir une gaine TPC 40 à part pour ces câble


Ne pas oublier un ou 2 regards intermédaires


@+


Merci pour ton aide mais tous les infos que j ai eu au près de pro ou sur internet me dise du 2x35 mm2 cuivre et d ailleurs ce que je comprend sur le tableau c est que la section doit faire 70 mm2 or 2x35=70
Est tu certains de ce que tu avance pour la section du câble d'alim ?
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est même désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013)



et plus particulièrement cette page



La section c'est la section d'un seul conducteur, pas la somme des 2.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Carminas a écrit:Oui c'est même désormais normé par la NF C 15-100 (amendement A4 de 2013)



et plus particulièrement cette page



La section c'est la section d'un seul conducteur, pas la somme des 2.

@+


Il n est pas marqué que la section est celle d un conducteur par contre il parle de la perte de 1 ou 2 % si c est 1 la longeur est a divisé par deux. Je prend ta remarque en considération mais permet moi d être perplexe car même avec ces doc pour moi le 2x35 cuivre correspond puisqu'il parle de 70 mm2 du conducteur sans considérer qu il y a deux câbles? Sinon il dirait d un des deux conducteur non? Bref tu me fous le doute tu est calé en elec ? Pro? Merci pour ton aide en tous cas
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour

Je confirme les propos de Carminas qui est "une pointure" sur ce site
70² en cuivre chute de tension de1,61%
95² alu chute de tension de 1,89%

l'erreur d'interprétation vient souvent que certains prennent la chute de tension de 5%,
qui correspond au point le plus éloigné de l'installation pour un usage autre que l'éclairage.
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Nota
évidemment que c'est pour 95 mètres uniquement et 60A
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
QUANDIRATON a écrit:Bonjour

Je confirme les propos de Carminas qui est "une pointure" sur ce site
70² en cuivre chute de tension de1,61%
95² alu chute de tension de 1,89%

l'erreur d'interprétation vient souvent que certains prennent la chute de tension de 5%,
qui correspond au point le plus éloigné de l'installation pour un usage autre que l'éclairage.


Donc 2 x35 mm2 ou 2x70 mm2 en cuivre?? Je suis perdu lol
Je ne met pas en cause les infos de carminas je le renseigne car je suis nouv eau
Merci a toi
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux passer en 95² alu, la différence de prix est négligeable.
Pour 90m, si c'est tout droit, logiquement 1 seul regard suffit.
Quel va être votre abonnement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un hasard que ce soit la seule section normalisée dont la moitié tombe sur une autre section normalisée
Quand les valeurs sont 16 ou 25 ou 35 ou 95 votre raisonnement ne tiendrait pas.

D'ailleurs le calcul de la chute de tension en mono utilise utilise un coefficient 2 pour tenir compte du fait qu'il a 2 fois la longueur a effectuer (contrairement au tri où l'on considère que le neutre n'est pas chargé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
J avoue ne pas être sur de moi mon voisin a plus de distance que moi et son alim a été passé par le constructeur je me renseigne quel section il a mis
J ai une question pourquoi on met du 2x35 au lieux de mettre du 70 ? Si ça existe? Ou alors c est plus facile pour passer dans la gaine?
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faut un 70² cuivre pour la phase et un 70² cuivre pour le neutre
Dans ces sections là ce sera un conducteur par câble, donc 2 câbles R2V de 1 conducteur.

Par contre interdit d'utiliser 2 câble de 35² en parallèle pour faire du 70² (donc interdit de mettre 2x35² pour la phase et 2x35² pour le neutre).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
eddy76 a écrit:

Il n est pas marqué que la section est celle d un conducteur par contre il parle de la perte de 1 ou 2 % si c est 1 la longeur est a divisé par deux. Je prend ta remarque en considération mais permet moi d être perplexe car même avec ces doc pour moi le 2x35 cuivre correspond puisqu'il parle de 70 mm2 du conducteur sans considérer qu il y a deux câbles? Sinon il dirait d un des deux conducteur non? Bref tu me fous le doute tu est calé en elec ? Pro? Merci pour ton aide en tous cas


C'est une question de vocabulaire :
Conducteur = UN fil
Câble : plusieurs conducteurs dans une enveloppe
Gaine : tuyau annelé (souvent muni d'une aiguille de tirage) dans lequel on fait passer plusieurs conducteurs, voire un ou des câbles
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Mon voisin a mis pour 170 metres du Câble R2V 2 x 95 mm2 en alu.
J ai 70 mètres de moins je devrais pouvoir descendre de section non?
En partant du principe que le choix de sa section est bonne
Bref je me renseigne pour le prix du 2x95 alu mais je ne comprend toujours pas pourquoi on double le câble et pourquoi c est pas mentionné dans les tableau?Huh
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Carminas a écrit:Il vous faut un 70² cuivre pour la phase et un 70² cuivre pour le neutre
Dans ces sections là ce sera un conducteur par câble, donc 2 câbles R2V de 1 conducteur.

Par contre interdit d'utiliser 2 câble de 35² en parallèle pour faire du 70² (donc interdit de mettre 2x35² pour la phase et 2x35² pour le neutre).

@+


Ba oui quel nul je suis la phase et le neutre pfff je me suis lever a 5h aujourd'hui donc j ai pas les idées clair
Encore merci carminas c est super cool!

Pour recap je peut mettre du 2 x 95mm2 en alu ; alu car moins chère ?
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui l'alu est nettement moins cher et est donc pertinent pour les grandes longueurs, même si cela impose une section un peu plus grosse.

Dans votre cas du 2x95² alu est adapté
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Je crois plutôt que votre voisin à du câble à 4 conducteurs (installation tétrapolaire appelée triphasée = 3phases + 1 neutre).

Je vous conseille du câble U1000 R2V 2x70
en alu en 2 conducteurs pas sûr du tout que vous trouverez pour du 95² (si cela existe, en 4conducteurs là ok)
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
QUANDIRATON a écrit:Je crois plutôt que votre voisin à du câble à 4 conducteurs (installation tétrapolaire appelée triphasée = 3phases + 1 neutre).

Je vous conseille du câble U1000 R2V 2x70
en alu en 2 conducteurs pas sûr du tout que vous trouverez pour du 95² (si cela existe, en 4conducteurs là ok)


Je ne pense pas le voisin a que 2 câbles bref

Voila deux avis sur les dernier post qui me font hésiter soit du 70 ou du 95 carrée??
Entre les deux mon coeur balance pour le moins chère evidemant mais faut aussi que ça déconne pas...

Merci
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 70² et le 95² on ne le trouve qu'en câble à un conducteur (sauf erreur de ma part)
Donc il faut 2 câbles.

Je vous ai donné la formule de la chute de tension issue de la norme un peu plus haut.
Faites le calcul avec une hypothèse de chute de tension de 2% maxi et 60A pour vérifier.

Mais sinon le lien vers l'en tête de ce forum que je vous ai donné plus haut vous évite les calculs
Il vous indique :
- 70² cuivre entre 83 et 117m
- 95² alu entre 72 et 98m

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
eddy76 a écrit:Bonjour
Dans 3 semaines je fait ma tranché pour raccorder ma maison a mon compteur qui est en limite de propriété dos à un coffret. il est à 95 mètres de mon tableau elec à l'intérieur de ma maison.
Je vais donc passer un câble de 2x35mm2 pour l'alim dans un fourreau de 90 ou de 63 d'après les information que j'ai eu. Es ce bon à votre avis?

Je suis un peu perdu car une connaissance normalement calé en élec m'a dit que je devais passer un câble de téléreport. Si il sert comme j'ai compris au relevés du compteur par l EDF je n'en ai pas besoin puisque mon compteur est a la limite de la rue dans un coffret?? Donc je n'est pas d'intérêt de passer un câble de mon compteur à mon tableau dans ma maison? es ce que j'ai bien compris? Merci



Bonjour

Bonjour,
Sur les branchements neufs, le câble téléreport est installé d’office. Pour en être sûr, il faut vérifier sur le coffret d’arrivé réseau qu’il y ait bien la pastille permettant la relève des consommations, celle-ci est reliée au compteur. Si c’est le cas il n’y a pas d’inquiétude à avoir, il n’est donc pas nécessaire de tirer un câble pour le téléreport de votre logement au compteur.
L’équipe eRDF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Hyères (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
eRDF-Racco a écrit:
eddy76 a écrit:Bonjour
Dans 3 semaines je fait ma tranché pour raccorder ma maison a mon compteur qui est en limite de propriété dos à un coffret. il est à 95 mètres de mon tableau elec à l'intérieur de ma maison.
Je vais donc passer un câble de 2x35mm2 pour l'alim dans un fourreau de 90 ou de 63 d'après les information que j'ai eu. Es ce bon à votre avis?

Je suis un peu perdu car une connaissance normalement calé en élec m'a dit que je devais passer un câble de téléreport. Si il sert comme j'ai compris au relevés du compteur par l EDF je n'en ai pas besoin puisque mon compteur est a la limite de la rue dans un coffret?? Donc je n'est pas d'intérêt de passer un câble de mon compteur à mon tableau dans ma maison? es ce que j'ai bien compris? Merci



Bonjour

Bonjour,
Sur les branchements neufs, le câble téléreport est installé d’office. Pour en être sûr, il faut vérifier sur le coffret d’arrivé réseau qu’il y ait bien la pastille permettant la relève des consommations, celle-ci est reliée au compteur. Si c’est le cas il n’y a pas d’inquiétude à avoir, il n’est donc pas nécessaire de tirer un câble pour le téléreport de votre logement au compteur.
L’équipe eRDF


Merci pour l infos mais qu appelez vous "pastille" ?

Pour mon câble j'ai décidé de passer du 2x95 mm2 alu ...
Messages : Env. 100
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
[Merci pour l infos mais qu appelez vous "pastille" ?

Bonjour,


Sur la porte du coffret, côté voie publique, vous avez le téléreport qui est installé. Il est de forme cylindrique avec un numéro en dessous.

L'équpe eRDF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Hyères (83)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 13h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir