Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à la terre et barre laiton

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 741 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

je possède une armoire XL3 400 dans laquelle arrivent toutes mes lignes électriques. Du coup, j'ai l'ensemble de mes fils de terre.
Je pensais mettre une barre laiton prévue pour cette armoire : LEG037301
Mais le nombre de trous est insuffisant, ex 36 trous pour du 1.5 mm2 à 10 mm2.
Je me pose la question de savoir si je peux mettre plusieurs fils dans un trous ?
Je sais que pour les blocs de jonction c'est non mais la j'ai un doute.
La jonction entre la barre laiton et le bornier terre du tableau sera en 16mm2.

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

La norme NF C 15-100 précise :

543.3.5 Les masses des matériels à relier aux conducteurs de protection ne doivent pas être connectées en série dans un circuit de protection, à l'exception du cas visé au 543.2.2.
La connexion de chacun des conducteurs doit être indépendante.

La dernière phrase est claire ; il ne peux y avoir un raccordement multiple de conducteur de protection sur la même borne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci beaucoup. C'est ce que je pensais mais sans pouvoir consulter cette norme, j'avais un doute.
C'est quand même dingue qu'on ne puisse pas l'obtenir sans autre moyen que de payer un prix aberrant....

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
loidailen a écrit:Ok merci beaucoup. C'est ce que je pensais mais sans pouvoir consulter cette norme, j'avais un doute.
C'est quand même dingue qu'on ne puisse pas l'obtenir sans autre moyen que de payer un prix aberrant....

Merci



Salut


Ben non, c'est gratuit (en consultation uniquement) sur le site de l'AFNOR

Malgré tout, si on ne sait pas où chercher dans le texte, ça ne sert pas à grand chose

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Rfco a écrit:
loidailen a écrit:Ok merci beaucoup. C'est ce que je pensais mais sans pouvoir consulter cette norme, j'avais un doute.
C'est quand même dingue qu'on ne puisse pas l'obtenir sans autre moyen que de payer un prix aberrant....

Merci



Salut


Ben non, c'est gratuit (en consultation uniquement) sur le site de l'AFNOR

Malgré tout, si on ne sait pas où chercher dans le texte, ça ne sert pas à grand chose

@+



Bonjour,

j'ai bien tenté sur ce site mais ca ne se génère pas. Comme je suis sous linux, je me suis dis que ce n'était peut être pas adapté. Du coup, j'ai essayé (rapidemment) sur un windows 8 mais pareil.
Avec quel os consulter vous et quel navigateur ?
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Re

sous SEVEN et IE ca marchait la dernière fois, par contre pb avec firefox chrome et safari...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok. J'ai testé sur win8 et ie, ca fonctionne. Mais pas sous linux ou android.
Mais bon on devrait pouvoir la télécharger, ca serait plus simple d'autant plus qu'elle est obligatoire.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
loidailen a écrit:Ok. J'ai testé sur win8 et ie, ca fonctionne. Mais pas sous linux ou android.
Mais bon on devrait pouvoir la télécharger, ca serait plus simple d'autant plus qu'elle est obligatoire.


il y a bien d'autres choses obligatoires et payantes.

Heureux celui qui a des conseils gratos
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Oui enfin sauf que la, il ne s'agit pas de conseils mais d'une norme qu'on doit appliquer. Les conseils en l'occurence ce sont par exemple ce forum, les livres qu'on peut acheter etc... On peut ou pas les acheter pour avoir ces conseils.
Ex, le code de la route est applicable en France, tu peux acheter des bouquins qui le synthétise (tu paies alors le boulot de synthèse) mais tu peux obtenir le code de la route gratuitement sur legifrance.
Il devrait en être de même pour cette norme. D'autant plus que quand ils ont été obligés (par décret) de la mettre a disposition des personnes, ils se sont contentés du minimum sans donner la possibilité de pouvoir la télécharger.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

nouvelle question concernant cette mise à la terre. Je résume, pratiquement l'intégralité de mes lignes arrivent dans un armoire dans laquelle j'ai mis des blocs de jonction. De la, ca part vers le tableau électrique. Pour la terre, je vais donc mettre des barettes en laiton.
Quelle doit être la section du conducteur de terre reliant cette barette et le réparteur de terre présent dans le tableau ?
merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

La même section que les fils d'alimentation principale

16mm² pour un DB 30/60A


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci Rfco Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonsoir,

J'ai un doute sur la section des cables phase/neutre entre l'armoire de brassage et le tableau électrique.
En prenant par exemple les prises de deux chambres. Ca me fait 8 points. Vu que j'ai tout ramener à mon armoire, ca me fait 8 gaines * 3 fils en 2.5 mm2.
Les phases arrivent sur 8 blocs de jonction et idem pour les neutres. J'ai mis des peignes pour relier les 8 blocs phases et neutres.
Ensuite il faut que je parte vers le disjoncteur du tableau électrique avec deux fils. Concernant la section je dois mettre quoi ? je pensais à du 2.5 mm2 ou faut il plus ?

Merci encore.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonsoir


C'est un circuit prises, donc du 2,5mm² suffit


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci.
J'avais peur qu'il y ait un problème vu qu'il s'agit par ex de 8 lignes 2.5 mm2 de 10 m regroupés près du tableau et pas une ligne partant du tableau et répartie en pieuvre au dessus des chambres.

merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il n'y a bien que 8 prises

par contre, pas judicieux de mettre 8 prises sur une protection, car après pas possible d'en rajouter
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Oui que 8 points : 6 * blocs de 2 prises donc 6 points et 2 * une prise : 2 points.
En fait justement, le fait d'avoir cabler directement dans une armoire de brassage me permet de modifier.
Ex, pour le moment les deux chambres sont sur le même disjoncteur. Donc comme je le disais plus haut 8 blocs de jonction. Admettons que je veuille ajouter une prise dans une chambre, je sépare en deux ce bloc de jonction, donc 2*4 blocs et chacun relié à une protection.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonsoir,

avant tout, meilleurs voeux à tous Biggrin

je déterre un peu mon précédent post. Je finalise seulement les protections de mon installation. Pour rappel j'ai mes différentes lignes qui arrivent dans une armoire de brassage sur des blocs de jonction. De là, j'ai ponté et j'ai le neutre et la phase qui partent vers le disjoncteur correspondant.

J'étais assez embêté pour les fils de terre, j'en ai pas mal également à raccorder.

J'ai pensé à utiliser des borniers de répartition IP 2X.

Si j'en utilise 3, le gros des fils sera branché sur ces borniers et le reliquat sur le bornier du tableau. La distance entre les borniers de répartition que j'ajoute et du bornier de répartition du tableau principal est d'environ 80 cm max, en fait les borniers seront juste au dessus du tableau principal.


Donc sur le bornier du tableau principal j'ai :

Arrivée terre en 16mm2 gainé
LEP en 6mm2
Arrivée du premier bornier en 16 mm2
Arrivée du second bornier en 16 mm2
Arrivée du troisième bornier en 16 mm2

LES en 2.5 mm2 dans goulotte + d'autres circuits

1/ Est ce que cela est correct au niveau des sections ?

2/ Sur le premier bornier que j'ajoute, il y aura la protection des plaques de cuisson, donc en 6 mm2. Cela pose t'il un problème qu'elle ne soit pas sur le bornier du tableau principal ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 25 novembre 2024 à 15h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir