Retour
Menu utilisateur
Menu

étanchéité à l'air, enduit extérieur et bardage

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 637 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour

Nous faisons construire une maison en T 2012: murs brique, isolation par l'extérieur avec bardage bois rapporté.
Il est prévu un enduit sur les briques, avant de poser l'isolant extérieur et le bardage.
Question: est-ce que cet enduit (et donc l'étanchéité à l'air) ne va pas être endommagé par la pose des tasseaux tous les 60cm?
Personne n'est vraiment capable de nous répondre pour l'instant, tout est très flou.
De plus, nous voulons du lambris dans certaines pièces, donc la brique va elle aussi être percée par les tasseaux du lambris
Cela fait beaucoup de trous pour une RT2012 à force non?
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur cette situation en RT 2012

Je reprends la composition de l'enveloppe de l'ext vers l'intérieur
- bardage
- lame d'air
- isolant
- tasseaux
- enduit ciment
- brique
- tasseaux
- lambris

Merci d'avance à tous
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Bonne question ! Et il faudra plus de détail : comment sont fixés les tasseaux sur la brique ? Quel est l'isolant ? Les isolants rigides collés sont plus respectueux de l'étanchéité. Quand il faut absolument percer un enduit ciment étanche, le recours au scellement chimique permet de préserver l'étanchéité, mais c'est cher.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonsoir et merci

Isolant = rockfaçade
Et justement, le problème est comment fixer cet isolant sans endommager l'enduit qui fait étanchéité?
En fait, il est prévu de percer pour fixer les équerres qui maintiendront les tasseaux et l'isolant en place
Cela me parait très compliquer et cher de sceller ces équerres ou les tasseaux sur l'enduit étanche!!!
Je ne suis pas certaine qu'on puisse coller le rockfaçade
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Alors il faudra faire une reprise d'enduit après pose des équerres, pour les noyer...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
05omega a écrit:Bonjour

Je reprends la composition de l'enveloppe de l'ext vers l'intérieur
- bardage
- lame d'air
- isolant
- tasseaux
- enduit ciment
- brique
- tasseaux
- lambris

Merci d'avance à tous


Bonjour,
Pour moi le problème est que la barrière d'étanchéité à l'air est mal définie. Ici elle devrait se trouver à l'intérieur des briques, c'est là qu'il faut gérer les liaisons. Les briques doivent être AUSSI enduites à l'intérieur. En remettre une couche après la pose des équerres n'empêchera pas l'air de s'infiltrer entre l'acier des équerres et l'enduit. D'ailleurs attention au type de montage et donc à l'impact des équerres sur la performance global du complexe isolant !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Moselle
Salut,

+1, l'étanchéité à l'air doit se faire du coté intérieur.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci à tous

Nous sommes en train de nous orienter effectivement vers une solution type aeroblue pour traiter l'étanchéité à l'air par l'intérieur.

Quid de l'étanchéité à la pluie?
D'après le site de rockwool, avec du rockfaçade pas beoin de parepluie, l'étanchéité est assurée par le bardage et lame d'air
Ils ne posent un enduit qu'à l'interieur sur leur doc

Nous aurions donc;
bardage bois
lame d'air
15cm de rockfaçade
brique creuse de 20 non enduite
aeroblue puis parement placo ou lambris suivant les pièces

Je suppose qu'il vaut mieux envisager de sceller les tasseaux pour le lambris sur l'aéroblue? Ou fixer des rails de placo et faire un contreliteaunage ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations