Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation de mon tableau

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 329 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonjour,

Je voudrais avoir une validation de mon installation.



Je pensais partir sur un tableau 5x24 modules.

Questions:
* Je suis a 80 m du coffret, j'aurai une installation de type 2. Il faudra mettre un interupteur-sectionneur 63A mais qui le fourni, ErDF ou je le prevois dans mon tableau ?
* Pour le branchement, je dois tirer du 70mm² entre le compteur et la maison avec des connecteur michaud K127 (25-95) coté tableau (en l'occurence). Faut-il en fournir a ERDF pour le branchement au compteur ?
* La barette de terre, sera placé en bas de la GTL. En revanche, je me pose la question de savoir ou mettre les piquets de terre ? En sachant que sous le garage j'ai un sous-sol et il faudra donc que je tire une gaine avec le cable de terre, qui va jusqu'aux piquets ? Faut-il un regard sur chaque piquet ?
* Peut-on mettre les prise GTL dans le tableau VDI ?

Voila, c'est tout pour le moment. Et merci!
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire.
C'est plutôt dimensionné très large

Pourquoi avoir mis le garage sous l'ID extérieur ?

Pour répondre à vos question

1/ Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est à votre charge, donc y compris l'inter sectionneur
2/ Donc y compris les fouets et c'est vous qui ferez le raccordement sur le DB, pas ERDF
3/ OK pour la gaine pour les parties qui ne sont pas dans la terre. Il faut un regard par piquet
4/ Oui s'il y a une séparation couranst forts/courants faibles dans le tableau VDI

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Merci Carminas pour vos conseils.

Pour vous répondre, effectivement c'est taillé large pour avoir quelque chose d'évolutif dans le futur. J'ai un grand sous-sol, et j'envisage un jour de l’aménager (faire un home-cinema, une chambre...), sans parler de l'exterieur!

Apres j'ai mis la garage sur l'ID d'exterieur, parceque je voulais pas le mettre sur les autres et que l'ID extérieur était moins chargé par rapport aux autres. C'est tout bête.

Voila. Encore merci!
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si les circuits extérieurs ne sont pas attenants au batiment, il faut un ID dédié à l'extérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir