Bonjour à tous,

Je viens de m'installer dans un nouvelle maison avec plancher chauffant à eau. Il fonctionne partout sauf dans le salon (salon/séjour de 40m2, la partie séjour ok mais pour le salon le carrelage est plus froid que pour les autres pièces).

Y a t il un réglage à effectuer? J'ai des vannes comme des têtes électrothermiques à proximité de la chaudière (5 en tout) avec sur chacune une étiquette : cuisine, séjour, salon entrée bureau, peut être faut il tourner un peu celle du salon?

Merci pour vos futures réponses.

Benjamin
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Biologiste a écrit:Bonjour à tous,

Je viens de m'installer dans un nouvelle maison avec plancher chauffant à eau. Il fonctionne partout sauf dans le salon (salon/séjour de 40m2, la partie séjour ok mais pour le salon le carrelage est plus froid que pour les autres pièces).

Y a t il un réglage à effectuer? J'ai des vannes comme des têtes électrothermiques à proximité de la chaudière (5 en tout) avec sur chacune une étiquette : cuisine, séjour, salon entrée bureau, peut être faut il tourner un peu celle du salon?

Merci pour vos futures réponses.

Benjamin


peut etre que la sortie est fermé suffit de tourner
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Peut-être serait-il prudent de demander à l'installateur de régler son installation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Merci


Les vannes que je décris plus haut sont celles-ci
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Bonjour,


J'ai la même installation sans la partie blanche .
En ouvrant davantage la vanne ca devrait augmenter la température
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
c est quoi cette amas de fil derrière
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
L'amas de fil est relié à un petit tableau électrique juste au dessus (la photo est coupée juste à cet endroit).
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)

Détail du débimètre qui se dévisse avec le capuchon de la vanne (sur le circuit chaud:arrivée PAC ou chaudière)
Le flotteur rouge doit monter!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Merci pour tes explication Bécamel!

Donc si je comprends bien le but du jeu est:

- d'ouvrir à fond la vanne blanche de départ,
- puis ouvrir à fond le débitmètre en dessous et de voir monter le débit visuellement

- Mais quel est le débit cible à atteindre?
- Dois-je régler également à fond le thermostat d'ambiance du salon/séjour?
- Une fois le débit souhaité atteint, comment doit-je régler la vanne blanche de départ et le débitmètre en dessous pour des températures normales?


Merci encore.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour.

Je crois comprendre que votre installateur a prévu une régulation via un thermostat d'ambiance. Celui-ci agit sur le collecteur rouge via les vannes électriques en on/off (pas d'intermédiaire) en fonction de la température intérieure. Il faut donc laisser le débitmètre du collecteur bleu grand ouvert.

Par contre, désolé de vous annoncer ça, mais ce genre de régulation est la plus mauvaise qui soit pour un plancher chauffant. Il aura toujours un temps de retard sur la température intérieure à cause de l'inertie du plancher chauffant.
Imaginez : la nuit, dès que le thermostat va détecter une baisse de température intérieure, il va augmenter la puissance du plancher en ouvrant la vanne et donc en augmentant le débit dans la boucle. Mais comme il faut plusieurs heures avant de ressentir les effets du plancher, la température intérieure aura continué à descendre. Risque d'avoir froid au petit matin. Ensuite, les températures extérieures deviennent moins froides le matin, mais comme votre thermostat d'ambiance relève une température intérieure un peu fraiche, le plancher tourne encore fort, et on ressentira l'effet seulement l'après-midi, quand il fera encore moins froid, et du coup on risque de se retrouver avec une température intérieure trop élevée ! Pour peu que l'après-midi soit ensoleillée et qu'on possède des baies vitrées au sud, on ouvre tout ! Mais, bien que le thermostat ait détecté une température intérieure trop élevée et qu' il ait fermé la vanne du collecteur, comme le plancher met longtemps à répondre il sera encore chaud. Et le cycle recommence.
C'est un peu le scenario catastrophe mais bien possible.

Tous les planchers chauffants hydo doivent être régulés selon une loi d'eau, via une sonde EXTÉRIEURE. Celle-ci agit directement sur la température de l'eau en anticipant les variations de température extérieure. Mais elle n'agit pas du tout sur les collecteurs qui doivent être réglés par un bureau d'étude qui va équilibrer le plancher chauffant afin d'avoir le bon débit dans chaque boucle. Ensuite, on ne touche plus aux collecteurs !

Votre installation est à revoir avec votre installateur.

Cordialement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour Jackdaniels
Merci pour ces explications.


C'est de ma faute mais j'ai oublié de mentionner que ma chaudière est une de dietrich condensation AVEC SONDE extérieure. Donc apparemment je n'aurai pas le scénario catastrophe que vous décrivez (oufff). Et j'avoue m'y perdre dans tous ces réglages.


Je peux régler à la chaudière une température confort et une température réduite selon le programme horaire (exemple: 20° confort de 8h à 22h et 17° réduit de 23h à 7h). Mais je peux également régler la température aux thermostats d'ambiance. Qui est maître dans ce cas?


Vous dites que le thermostat d'ambiance "agit sur le collecteur rouge via les vannes électriques en on/off (pas d'intermédiaire) en fonction de la température intérieure". " Il faut donc laisser le débitmètre du collecteur bleu grand ouvert". A moi donc de vérifier que ce débitmètre est bien ouvert pour mon salon.


Autre question: le flotteur rouge du débitmètre doit-il toujours être à un débit significatif ou se peut-il qu'il soit tout en bas si le brûleur ne fonctionne pas?
Car actuellement pour le salon il est tout en bas.


Merci d'avance.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Alors attention. Vérifiez que tous les debimetres sauf celui du salon indiquent une valeur.
Si oui il y a un problème: Demandez à votre installateur d'équilibrer le plancher selon l'étude (s'il en a fait faire une...) car visiblement il ne l'a pas réglé. En attendant, augmentez le débit dans le salon (ça ne sera pas équilibré mais ça sera toujours mieux).
Si tous les debimetres sont en bas, mettez votre circulateur en route en revérifiez.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Il y en a 2 sur 5 qui sont en bas.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Alors ces 2 circuits ne chauffent pas. Il faut les augmenter un peu en attendant un vrai équilibrage. Attendez 12h mini. Si vous sentez que vous avez trop chaud à ces endroits, baisser un peu et attendez 12h mini. Réglez comme ça.
Mais appelez l'installateur car il doit posséder les bonnes valeurs de réglage !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Je ne comprend pas?
les 5 circuits sont pilotés par un thermostat unique celui du salon?
Si oui (aberrant) ouvre tous les débitmètres, met le thermostat et la chaudière à fond (loi d'eau maxi)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 21h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir