Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur appareillage salle de bain suivant volumes

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 591 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

Je voudrais avoir votre avis sur l'équipement électrique d'une petite salle de bain. Je lis un peu tout et son contraire donc....

1/ Il y aune douche avec cabine à portes coulissantes, donc volume 0 et 1 ok ?
2/ J'ai mis le volume 2 sur 60 cm tout autour.
3/ Une des parois consiste en un mur en carreaux de platres (en vert). Derrière il y a des tuyaux en PVC pour la ventilation. Il s'agit bien du volume 2 ?

Ne pouvant placer l'interrupteur à l'intérieur (d'un côté la douche et de l'autre le sens d'ouverture de la porte), je l'ai mis dans le couloir.
4/ Est ce qu'il doit comporter un voyant témoin ?
5/ Je lis sur certains sites qu'il faut un socle de prise de courant à proximité immédiate du dispositif de commande (771.314.2.1.1), cela doit il s'appliquer ici ?

Concernant les prises, juste derrière la porte, il s'agit d'une sortie de câbles pour un sèche serviette et l'autre une prise classique. Elles sont à 25 cm du sol.
6/ Est ce correct pour le volume 3 ?

Pour finir au niveau éclairage, j'ai deux plafonniers leds. Ils sont situés au dessus du volume 3 et donc à 2.50 m du sol, ils seraient hors volume ?

Merci pour vos réponses.



Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ OK

2/ Pas exactement, tout dépend où se trouve vos porte coulissantes et comment elles s'ouvrent

3/ Oui voire volume 3

4/ Non

5/ Tout dépend si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés

6/ A voir en fonction du volume 2 et de la réponse faite au point 2

Oui les spots sont hors volume
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonsoir,

1/ - OUI - Le volume 0 correspond à la partie intérieure du receveur de douche et le volume 1 correspond au dessus du receveur de douche jusqu'à la partie extérieure. de celui-ci

/ 2 Je dirais oui mais en partie, le volume 2 se définit en dessinant un arc cercle partant de chaque angle de la cabine de douche coté portes coulissante (et en reliant ces arcs de cercle par des droites le cas échéant),

/3 si tout est bien dessiné comme ci dessus, une partie de la gaine derrière la cabine de douche sera en volume 2 et l'autre en volume 3 (dans l'angle de la SDB)

/4 La notion de volume interdisant d'installer les appareillages comme on le souhaite, tu peux dont mettre ton inter dehors avec un voyant pas obligatoire mais conseillé.

/5 Pour respecter l'article 771.314.1.1 quand il est possible de le faire , tu peux installer ton interrupteur à l’intérieur de la SDB coté chauffage électrique la PC sera mise sous l'inter (il faudra inverser la PC et la SC du chauffage)

/6 OUI, pas de problème pour les prises et sortie de câbles elle sont bien en volume 3
petite info , si ton sèche serviette est classe 2 et IP24 tu peux l'installer en volume 2

Pour les spots aucun souci c'est hors volume


A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok déjà merci pour vos réponses très rapides.
Je vais vérifier le détail concernant l'ouverture de la douche et je vous tiens au courant.
Pour le 5/, le logement ne doit pas respecter cette norme. Je me disais bien qu'il y avait confusion.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonsoir,


me revoici avec mes questions sur la salle de bains et les volumes.
Donc nous allons mettre une porte coulissante avec une ouverture en angle.
J'ai donc refait les volumes.
Les parois font 1m90 de haut.
J'ai exagéré le volume 2 en mettant 60 cm tout tout autour des parois, apparemment c'est plus une espèce de courbe autour de l'entrée mais bon comme a je suis sur.
Le plan de gauche est une vue de dessus, le volume 1 est au niveau des portes. Le plan de droite est une vue de face.
Rouge volume 0
Orange volume 1
Jaune volume 2
Vert volume 3
Donc :
1/ est correct ?
2/ si je place un spot led encastré à la place du 1 en rouge, il est donc en volume 3 ? Je peux mettre le plus bas indice de protection ? (Je ne suis pas sur de l'IP des spots que j'ai et je serai tenté de mettre les mêmes que dans les autres pièces)
3/ Si je le place au niveau du 2 en rouge, il est bien hors volume ? Du coup, je peux mettre le même que ceux des autres pièces ?
4/ un dernier truc en rapport avec la LES, l'évacuation se fait en PVC, il y a des colliers métallique pour les soutenir, dois je les relier à la LES ?

Merci d'avance.

Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Pour la vue de droite ce n'est pas exactement cela car le volume 2 se calcule par contournement vertical.

Mais au pire votre schéma est désavantageux


2/ Il faut de l'IPx1 en volume 3, ce n'est pas le plus bas

3/ OK

4/ Non, les pièces métalliques de petite taille ne sont pas à relier à la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci Carminas, décidément il va falloir que je baptise une pièce avec votre pseudo, à chaque fois vous me répondez....Biggrin

Par contre j'ai du mal à appréhender la notion IPX, la prise que j'ai placé en volume 3 est une simple prise céliane. Sur la doc, je ne trouve pas trace de mention IPX.
C'est pour ca que j'avais le doute pour les plafonniers vu que c'est ce que j'ai mis partout dans la maison, même plafonnier et prises.
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour
en fait il faut lire IPXX comme suit

IP (Indice de Protection)
X (1er chiffre correspondant à la protection contre les poussières et en général les corps dit solides)
X (2eme chiffre correspondant à l a protections contre l'eau et en général contre les liquides)

il faut bien séparer chaque terme X et ne pas lire par exemple un appareillage IP55 (IP cinquante-cinq) mais le lire (IP cinq cinq) car chaque terme à son importance
et un IP44 ne serait pas valable pour une pièce nécessitant un IP25 (car le 2eme terme est plus petit)

Bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci, donc si je comprends bien, une prise IP 21, degré de protection 2 pour les corps solide et 1 pour les liquides et donc valable pour le volume 3. Si volume 2, il faut minimum IP 24 ok ?
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
loidailen a écrit:Ok merci, donc si je comprends bien, une prise IP 21, degré de protection 2 pour les corps solide et 1 pour les liquides et donc valable pour le volume 3. Si volume 2, il faut minimum IP 24 ok ?



Exactement !
en volume 2 il faut un appareillage IPX4 donc le 2eme chiffre doit être au minimum 4 alors que le premier n'a pas d'importance (dans la réalité c'est 2 car pas d'appareillage à ma connaissance ayant 1 comme premier chiffre)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci à tous Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour une simple prise Celiane en volume 3
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 02h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir