Retour
Menu utilisateur
Menu

Eau dans maison hors d'eau - hors d'air

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.842 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Contes (6)
Bonjour,

La construction de ma maison vient de passer l'étape du hors d'eau hors d'air.
Lors d'une première averse, j'étais surpris de voir de l'humidité dans la maison, au niveau des murs au dessus du plancher et sous les fenêtres.

Après un coup de téléphone a mon constructeur, il m'a dit que ce n'était pas anormal, sachant que la brique (optibric pv3+) n'est pas étanche.
Il m'assure que l'enduit hydrofuge extérieur qui sera fait ultérieurement empêchera ce phénomène.

Après l'alerte orange dans le sud-est de cette semaine, je suis repassé sur le chantier.
Même situation que précédemment sauf que, les pluies ayant été plus importantes; la quantité d'humidité à l'intérieur est encore plus impressionnante.
Tout le plancher paraît humide.

Pour info; ma maison a un garage en sous sol sur la moitié de la maison, le reste du sous-sol étant un vide sanitaire. Il y ensuite 2 étages au-dessus.
Donc le plancher salon-cuisine est actuellement environ 2.5m au dessus du sol naturel, qui sera remblayé plus tard.

Je suis un peu inquiet mais malgré tout, je ne vois pas de malfaçons apparentes.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le plaquiste est le prochain intervenant et j'ai du mal à imaginer que l'on puisse poser le placostyl alors que l'intérieur sera humide a la moindre grosse averse.

Qu'en pensez-vous?
Est-ce que le problème d'humidité est normal selon vous?

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

comme l'a si bien expliqué le cst : sans enduit c'est normal.... et c'est bien pour çà que HE/HA c'est AVEC enduit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 200 message Eure
Bonjour,

Le plaquiste passe alors que les enduits extérieur ne sont pas effectués ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Contes (6)
***** a écrit:Bonjour,

comme l'a si bien expliqué le cst : sans enduit c'est normal.... et c'est bien pour çà que HE/HA c'est AVEC enduit


Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse. C'est rassurant aussi d'avoir des avis extérieurs, et non pas celle du cst uniquement.
Messages : Env. 10
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Contes (6)
typhendu26 a écrit:Bonjour,

Le plaquiste passe alors que les enduits extérieur ne sont pas effectués ?


Oui selon mon constructeur, bien qu'il me dit qu'il s'arrange pour que le temps entre la pose des cloisons et l'enduit soit réduit au mimimum ... mais bon il suffit d'une journée...
Messages : Env. 10
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On met la maison HA/HE avant le passage du plaquiste et non l'inverse .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Je n'ai été assez claire Blush

hors d'eau hors d'air = AVEC enduits FINIS .

le cst a bien expliqué : c'est normal qu'il y ait des infiltrations puisque l'enduit n'est pas fait, la maison n'est donc pas HE HA.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Contes (6)
Bonjour *****,

Si si vous avez été extrêmement clair.
L'enduit doit être fait pour considérer la maison HE HA et cela doit être fait avant que le plaquiste n'intervienne.

Dans mon cas, l'enduit n'étant pas fait, la maison n'est pas HE HA, bien que je pensais le contraire. Malgré tout, le constructeur s'apprête à faire intervenir le plaquiste avant de faire l'enduit, d'où mon inquiétude.

Vos remarques me confirment donc que ce n'est pas normal et je vais pouvoir l'appeler dès demain pour remettre les choses dans le bon ordre

Merci beaucoup!
Messages : Env. 10
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Haute Vienne
Bonjour,

De plus, si votre isolant prend l'eau il perdra une partie de son "pouvoir", l'eau étant un mauvais isolant.
Malheureusement beaucoup de CST pose l'enduit juste avant la réception de la maison pour éviter (je pense) les accros sur celui-ci avec les outils !
Essayer de bien insister sur le fait qu'il doit poser l'enduit et que la brique soit sèche avant de poser l'enduit. Voir ce que dit le DTU à ce niveau.

Smile
Messages : Env. 60
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 200 message Eure
Blackleon a écrit:Bonjour,

De plus, si votre isolant prend l'eau il perdra une partie de son "pouvoir", l'eau étant un mauvais isolant.
Malheureusement beaucoup de CST pose l'enduit juste avant la réception de la maison pour éviter (je pense) les accros sur celui-ci avec les outils !
Essayer de bien insister sur le fait qu'il doit poser l'enduit et que la brique soit sèche avant de poser l'enduit. Voir ce que dit le DTU à ce niveau.

Smile


Moi perso j'ai eu le même problème, intervention plaquiste avant enduit façade, parce que les façadiers, suite aux mauvais temps avaient pas pu intervenir en Aout.

J'etais dans tout mes états, j'en ai parlé au ctx... ils les a fait intervenir la semaine d'aprés... et j'ai jamais autant regardé les bulletins météo de ma vie.

Pas eu une goutte de pluie... mais je me dit que l'eau contenu dans l'enduit extérieur a quand même due migrer vers l'isolant...

Malgré tout, les DTU ne disent pas grand chose sur le fait qu'ils faut enduire avant d'isoler/plaquer la maison, ils préconisent juste que l'enduit soit déjà fait...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Bonjour

Vous devez absolument demander au constructeur de ne pas commencer l'intérieur (iso + cliosons) avant que l'enduit ne soit posé !

Il le reconnait lui-même, c'est normal d'avoir de l'eau dans la maison tant que l'enduit n'est pas posé.
Donc posez lui cette question : "Du coup, est ce normal de faire l'isolation en sachant que l'eau rentre dans la maison ?" "Quel sera l'état le pouvoir isolant de cette isolation mouillée ?"

Il faut vraiment insister pour qu'il fasse l'enduit d'abord, et l'iso après !!!

Alain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
typhendu26 a écrit:
..............
Malgré tout, les DTU ne disent pas grand chose sur le fait qu'ils faut enduire avant d'isoler/plaquer la maison, ils préconisent juste que l'enduit soit déjà fait...


donc c'est bien précisé que "L'enduit soit DEJA fait"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Bonjour,

Tous les cst essayent de faire l'enduit à la fin seulement, même si ça ne respecte pas les DTU et la logique !

Le mien ne voulait pas le faire non plus avant de partir en congés fin juillet, mais j'ai insisté et de toute façon je refusais de payer le HE / HA sans l'enduit !

A force d'insister il l'a fait faire juste avant de partir en vacances fin juillet, et j'avais raison d'insister, outre les DTU, il est tombé des cordes tout le mois d'août !

Insiste et refuse de payer le HE / HA sans l'enduit extérieur, et dit lui que si il fait commencer l'isolation périphérique avant l'enduit, tu lui feras refaire !

Surtout ne demande pas d'arrêt de chantier de ton propre chef, ça pourrait se retourner contre toi pour les délais de livraison !

Avec les bons arguments ( financiers, parce que les DTU ils s'en foutent), tu vas obtenir gain de cause en 5 mn !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

LB59 a écrit:... j'ai insisté et de toute façon je refusais de payer le HE / HA sans l'enduit !

...

Insiste et refuse de payer le HE / HA sans l'enduit extérieur, et dit lui que si il fait commencer l'isolation périphérique avant l'enduit, tu lui feras refaire !



Surtout ne demande pas d'arrêt de chantier de ton propre chef, ça pourrait se retourner contre toi pour les délais de livraison !

Avec les bons arguments ( financiers, parce que les DTU ils s'en foutent), tu vas obtenir gain de cause en 5 mn !



+1 !!!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Contes (6)
Bonjour a tous!

Merci à tous pour vos messages.
Mon conducteur de travaux fait probablement le pont car injoignable.

Je vais voir un peu comment il réagit sur ma demande de faire l'enduit avant les cloisons, en espérant ne pas avoir à aller plus loin.
Messages : Env. 10
De : Contes (6)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 04h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir