Retour
Menu utilisateur
Menu

Combien de spots LED pour 18 m2 ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.268 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Allier
Bonjour,

L électricien qui va effectuer l'installation électrique dans nos combles préconise 5 spots encastrés avec lampe LED 7W GU10 pour éclairer une salle de jeux de 18 m2 (4m x 4,50m).

Est-ce que ça vous semble suffisant? Quel espacement entre les spots?

Merci de vos réponses
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,

Cela dépend de l'intensité lumineuse fournie par les ampoules et de leur angle de diffusion, votre électricien est un professionnel et fera en sorte que l'éclairement soit conforme à l'usage prévu de la pièce.

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
jubriclem a écrit:Bonjour,

L électricien qui va effectuer l'installation électrique dans nos combles préconise 5 spots encastrés avec lampe LED 7W GU10 pour éclairer une salle de jeux de 18 m2 (4m x 4,50m).

Est-ce que ça vous semble suffisant? Quel espacement entre les spots?

Merci de vos réponses


Bonjour

La puissance en watts (w) e veut plus dire grand chose, il faut plutôt vérifier la puissance lumineuse en lumens (lm),
pour une salle de jeux je partirais sur des LED avec les caractéristiques suivantes pour une hauteur de 2.50m

- Température de couleur de 3500/4000° (plus elle est faible plus la couleur vire au jaune, plus elle est grande plus elle vire vers le bleu), plus la température de couleur augmente plus le flux lumineux augmente pour une ampoule de caractéristiques équivalentes
- Angle de flux de 60° pour limiter l'éblouissement en regardant vers le haut pour les yeux des enfants (cône plus étroit)
- Pour une salle de jeux, je resterais sur un éclairement de 300 lux maximum

La puissance lumineuse à répartir sera de 1580 lumens sur 5 ampoules soit une puissance lumineuse de 320lm environ par ampoule

Attention : cette puissance lumineuse n'est valable que pour une hauteur de 2.50m et un angle de flux de 60°

Pour les emplacements des LEDS
- une LED au centre géométrique de la pièce
- les quatre autres LED forment un carré de 2.25 de coté et centré sur la LED précédemment installée

Voilà, j'espère avoir répondu à tes attentes

A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Allier
Merci brfou65 pour cette réponse ultra complète Smile

Même si je fais confiance à mon électricien (cf. réponse de Icare) ça me permettra d'en discuter avec lui lors de s prochaine visite !!
Messages : Env. 60
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Brfou65,

Comment trouvez-vous 1580 lumens pour éclairer une pièce de 18m2 avec une valeur souhaitée de 300 Lux...? Il y aurait pas une erreur quelque part ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir Carminas,

Merci pour ce lien en effet utile, bien que j'aurais souhaité qu'il exprime le type de spot en lumen plutôt qu'en watt... mais on ne peut pas tout avoir !

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Vodkatonik a écrit:Brfou65,

Comment trouvez-vous 1580 lumens pour éclairer une pièce de 18m2 avec une valeur souhaitée de 300 Lux...? Il y aurait pas une erreur quelque part ?



Bonjour
J'ai simulé le calcul ici
http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=19
d'autres sites donnent également le même résultat
A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Mea culpa,

Effectivement le calcul est le bon, mais je n'ai pas pris en compte la surface éclairée qui est de 6.5m² pour une hauteur de 2.5m à 60°. Tout ceci implique que pour avoir 300lux sur la pièce pour les 18m² il faut faire le rapport 18/6.5 = 2.77 et ensuite multiplier la valeur de flux déjà donnée soit 1580lm et la multiplier par 2.77

On trouve donc environ 4377lm à répartir sur la surface de la pièce. si on reste sur 5 spots il devront faire 875lm environ chacun. pas forcément facile de trouver ce genre de spot mieux vaut donc doubler le nombre de spot de 450lm pour avoir une meilleure uniformité d'éclairement dans la pièce0.

merci a vodkatonic pour sa réaction sur le sujet

A bientôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonjour,

Comment ce simulateur pourrait-il être fiable alors que l'on ne peut même pas y paramétrer la surface de la pièce à éclairer ? C'est ubuesque.

De toute façon comme 1 Lux=1 Lumen/m2, il est somme toute logique de multiplier la valeur en Lux désirée de la pièce par sa surface en m2, cela donne pour votre exemple 300x18=5400 Lumens.

A partir de là, pour connaitre le nombre de spots nécessaire vous divisez par la valeur de leur flux lumineux (mettons 450 Lumens), cela vous donnerait 5400/450=12 spots.

Là-dessus, l'angle lumineux des spots joue éventuellement sur l'uniformité de l'éclairement lumineux reçu à la surface, mais a priori ne modifie en rien celui-ci en valeur absolue. Me tromperais-je ?

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour
oui effectivement c'est la surface par le nombre de lux, c'est mathématique

Je ne calcule rarement le nombre de lumens par la surface de la pièce dans la mesure ou bien d'autres paramètres entre en jeu dans le calcul (uniformité, éclairement cylindrique ,réflexion, zone d'ombre par mobilier par exemple)et puis dialux le fait pour moi

oui c'est bien pour l'uniformité que l'angle est important.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Vodkatonik a écrit:Bonjour,

Comment ce simulateur pourrait-il être fiable alors que l'on ne peut même pas y paramétrer la surface de la pièce à éclairer ? C'est ubuesque.

Cdt.

Le calcul est bon, il calcule une surface c'est celle qui est projetée au sol grâce à l'angle du flux dans le cas présent elle fait 6.5m²
c'est calculable facilement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Calvados
jubriclem a écrit:Merci brfou65 pour cette réponse ultra complète Smile

Même si je fais confiance à mon électricien (cf. réponse de Icare) ça me permettra d'en discuter avec lui lors de s prochaine visite !!



ben apparament non vous ne lui faite pas confiance...
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 05h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir