Installation fils électrique dans cloison plâtre

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Territoire De Belfort
Bonjour,

Je suis entrain de passer des câbles électriques dans mes cloisons et je me posais une question :

Si malgré toutes mes précautions, je perçais une gaine et les fils qui sont à l'intérieur au moment où je visse mes plaques, sachant que je fais cela sans courant pour le moment, que se passerait il par la suite à la mise en courant ?

Je suppose que si la vis a détérioré la phase et le neutre et que celles-ci rentrent en contact, ça disjoncterait direct à la mise en courant, non ?

Après, si un seul fil a été touché, si la phase ou le neutre entre en contact avec les rails de placo, est-ce que ça coupe directement aussi ? Ou est-ce qu'il y a un risque d'électrocution si une personne venait à toucher le rail ou une vis ?

Et dans ce cas, l'interrupteur différentiel couperait il ? Risque mortel très probable pour la personne ou pas mal de chance de s'en sortir quand même ?

Encore une fois, je fais vraiment ultra attention au passage des gaines et au moment du vissage mais j'aimerai bien savoir qu'est-ce qui se déclenche dans tel et tel cas et les risques pour la personne qui rentre en contact.

Merci de " m'éclairer "
Messages : Env. 40
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Bonjour,
si ton armature placo et en montants standard, il n'y a théoriquement pas de risque :
tes fils doivent êtres dans une gaine, cette même gaine doit passer par les orifice présents dans les montants. Pour visser les plaques, tu utilise des vis trompette en 25 mm, si tu enlève les 13 mm de ta plaque, il reste 12 mm dans le montant ce qui de mémoire est inférieur au métal restant au droit de l'orifice de passage.
De plus les gaines on une certaine liberté de mouvement, et ne seront pas percées par tes vis, mais déplacées, ou poussées
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En cas d'un contact :
- phase/neutre le disjoncteur coupe
- phase/terre le différentiel coupe
- phase/montant métallique/contact humain direct le différentiel 30mA coupe
Ce dernier cas est peu vraisemblable

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Territoire De Belfort
Merci à vous pour vos réponses !

Effectivement il y a peu de chance de percer une gaine avec les vis de 25 mm, même si on tombe dessus, alors comme en plus je les évite, il y a encore moins de chance. ;)

Mais je trouve quand même intéressant de savoir ce qui se passe dans tel et tel cas, deux précautions valant mieux qu'une et aussi pour ma culture personnelle.

En tout cas j'ai les réponses à mes questions.

Merci @ +
Messages : Env. 40
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Oise
Citation: si un seul fil a été touché, si la phase ou le neutre entre en contact avec les rails de placo, est-ce que ça coupe directement aussi ?


Seulement si les rails sont reliés à la terre
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Territoire De Belfort
Justement je réfléchissais à ça, ça peut être une solution dans le cas où je deviendrais encore un peu plus parano de relier le rail à la terre pour être certains que ça coupe lors de la mise en courant à la place d'attendre qu'un humain joue le rôle de la terre.

Mais le rail étant déjà en contact la dalle, est-ce que si la phase électrifiait celui-ci le différentiel ne sauterait pas ? car au final, quelle est la différence entre l'humain qui a les pieds sur le sol et qui touche le rail (inter diff qui coupe) et le rail qui touche déjà ce même sol (ça devrait couper aussi, non) ?
Messages : Env. 40
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Oise
Citation: ça devrait couper aussi, non ?

Ca coupera ... peut être, avec la mise à la terre ça coupera surement ...
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 20h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir