Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher chauffant hydraulique + reserve de 10cm

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 552 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour,

J'aimerais qu'on me rassure sur un point concernant la réserve qu'a prévu mon constructeur pour le plancher chauffant, qu'il a prévu au plus petit vers les 10cm.

Ils sont en train de le poser donc j'ai pu voir ce qu'ils ont mis :

- Une couche d'isolant avec de la mousse (je suppose) compensé recouvert de carton. Épaisseur 3cm.
- Un isolant périphérique IPSA 25ml maintenu avec de la mousse ( je ne sais pas si cette mousse passe sous l'isolant également)
- Le serpentin 1.6 cm de mémoire
- Le reste de chape qui n'est pas encore coulé + carreau (1cm) + cole (on va dire 0.5cm) donc au plus faible on est = 3.9cm de chape est-ce suffisant ?
- On est sur un plancher sur vide sanitaire avec hourdi en polystyrène

Pour le reste des installations (élec/eau) toutes les autres gaines passent par les combles/placo

Photo :


Pensez vous que la réserve est bonne ? Ou faut-il les stopper pour voir s'il n'y a pas un problème? Car tout notre entourage nous dit qu'il faut 14cm mini... Est-ce que l'isolation est suffisante ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il y a plusieurs types de plancher chauffant avec des épaisseurs variable, je ne suis pas un spécialiste, mais 14cm c'est le maximum, en générale, le chauffagiste avec qui nous travaillons installe un plancher avec un réservation de 12cm fini.
Pour les chape anydrite, on peut couler entre 3.5 et 5cm environ.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
C'est effectivement une chape anydrite, donc on est dans les clous ? Et pour l'isolant c'est pas un peu soft ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Pour le plancher lui même je ne peux pas vous dire, ce n'est pas ma spécialité. Mais il faut savoir que l'isolant posé pour le plancher chauffant, ne doit pas compenser l'isolant du plancher. C'est au plancher de participer au calcul de la RT2012 par exemple.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Choupinous a écrit:C'est effectivement une chape anydrite, donc on est dans les clous ? Et pour l'isolant c'est pas un peu soft ?


vous êtes "dans les clous" , pas de pb ;

pour le calcul performance thermique ("R" du sol), plancher chauffant ou pas, il est fait en additionnant TOUTES les couches qui composent le plancher (comme pour les murs, le toit...) , dans votre cas, les hourdis polystyrène sont donc comptés.


pour répondre clairement à la question initiale : "dois-je faire stopper le chantier" la réponse est non
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
***** a écrit:Bonjour

Choupinous a écrit:C'est effectivement une chape anydrite, donc on est dans les clous ? Et pour l'isolant c'est pas un peu soft ?


vous êtes "dans les clous" , pas de pb ;

pour le calcul performance thermique ("R" du sol), plancher chauffant ou pas, il est fait en additionnant TOUTES les couches qui composent le plancher (comme pour les murs, le toit...) , dans votre cas, les hourdis polystyrène sont donc comptés.


pour répondre clairement à la question initiale : "dois-je faire stopper le chantier" la réponse est non


Parfait merci beaucoup !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
De plus selon le DTU l'épaisseur mini d'une chape de plancher chauffant est de 35 mm donc c'est bon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 06h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir