Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Bonjour,


Le contexte :


Autoconstructeur d'une maison d'habitation en basse Ardèche, mon homme est confronté à la problématique des charpentes bois de toiture à 3 et 4 pans.
Pour la partie habitable constituée de volumes biscornus (villa en forme de "Y") et sans refends, nous allons confier la réalisation à des charpentiers.
Mais pour les garages (50 m2) et son auvent en prolongement (25 m2), mon compagnon a prévu de monter des pignons maçonnés sur refends et souhaite donc se charger de la charpente avec de simples pannes.


La problématique :


Néanmoins, seuls les 2/3 de ces garages+auvent sont en 2 pans classiques... il lui faut gérer un 3e pan sur le tiers restant.
N'ayant trouvé pour lui aucun exemple sur le web, je m'adresse donc aux spécialistes du forum :
Est-ce possible de le réaliser avec seulement 2 pannes arêtières + 1 éventuellement une panne intermédiaire - qui seraient en quelque sorte des arbalétriers sans entrait - portant sur le poinçon du pignon ? nécessité de passer à du lamellé-collé ?
Ou vaut-il mieux qu'il ne monte pas les pignons de parpaings et qu'il confie la réalisation à un charpentier avec des (demi-)ferme(tte)s portant sur le refend...


Schéma de l'objectif à réaliser :





Schémas-photos de ce qu'il a bâti à ce jour (le gros oeuvre uniquement) :




















Schémas de la charpente souhaitée :


Il souhaite donc simplement poser 2 pannes arêtières.
Il a dessiné également une 3e panne intermédiaire pour soulager l'effort de charge des 2 autres pannes.








Note : Il redessinera comme il faut les pannes intermédiaires lorsqu'il saura si son idée est réalisable et la section-entraxe à adopter pour chaque boiserie.




Après la pose de ces 3 pannes, il monterait la dernière rangée de parpaings :
Cela l'arrangerait donc que ces 3 pannes ne fasse une hauteur "que" de 20 cm pour l'alignement avec ces parpaings.
Sur ses schémas, leurs sections font 20x16 cm. Mais il peut monter aussi des parpaings de 25 cm de hauteur si besoin.





Viendrait dessus un montage classique de pannes intermédiaires et sablières (mal dessinées - elles seront inclinées - et partiellement dessinées bien sûr).
Puis chevrons, voliges, film DeltaVent S, double littelage et tuiles en terre cuite... il ne les ai pas représenté, c'est du classique.


L'idée est de n'installer que ces 3 pannes, puis qu'il réalise une double rangée de génoises avec parefeuilles et gouttières alu intégrées.
L'avantage de cette réalisation est qu'il dispose de toute la largeur des murs (20 cm) pour ses génoises.
Hormis bien sûr à l'emplacement des 3 pannes.








Cela vous semble-t-il être une solution réalisable et surtout pérenne ?
Si oui, je vous communiquerai les cotes, surfaces de toiture, charges, pour nous'aider à déterminer les sections les plus appropriées pour chaque élément de bois (arêtières, pannes, chevrons).
Sinon, je lui fais stopper la maçonnerie là (il ne monte pas le pignon) et on confie la réalisation de fermes / demi-fermes ou fermettes industrielles à un charpentier, comme pour le reste de la maison...
ce qui serait un peu dommage, financièrement, mais aussi du fait d'avoir construit un vrai mur de refend pour rien en définitive ^^°


Merci,
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Un charpentier local vient de nous dire que c'est tout à fait réalisable ainsi, sans nécessité de la "panne" de renfort entre les "arêtiers", avec ces derniers en lamellé-collé pré-découpés dans son cas par commande numérique.
Du coup on attend son devis fourniture et pose de toutes les "pannes" : arêtiers, intermédiaires, sablières, au faîtage... au moins déjà pour savoir qu'elle serait l'économie réelle à le faire seul en autoconstruction.
Sachant que dans tous les cas, mon homme se réservera les chevrons, voliges, film DeltaVent S, double littelage et couverture.

Mais c'est je pense un premier avis à confronter avec ceux des charpentiers/couvreurs du forum !

Un oubli, voici les dimensions intérieures de la maçonnerie existante :



A+
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir jeune fille......

et si tu nous balançais quelques cotes pour les arêtiers et les longueur de pannes ce s'rait cool.... Wink

d'entrée ya pas besoin de lamellé collé...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Gard
En tout cas ça c'est du beau schéma Biggrin
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
max30800 a écrit:En tout cas ça c'est du beau schéma Biggrin


fayot.... ptdrrrrrrrrrrrrrr.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Les demandes de devis :

Nous nous y prenons tard, les artisans nous répondent globalement qu'ils ne seront pas suffisamment disponibles en cette fin d'année si l'on veut leur confier l'ouvrage... quand l'un d'eux nous a carrément répondu que "simplement poser des pannes ne l'intéresse pas".
En réponse, je lui ai envoyé une photo de la maison complète pour qu'il se rende compte à côté de quoi il passe après cette petite mise en bouche : 300 m2 de fermettes industrielles contreventées à poser en 3 et 4 pans, des décrochés etc. tant pis, je comprends !

Un autre plus abordable dira-t-on nous a conseillé de l'OSB 3 à la place des voliges, apportant une étanchéité supplémentaire (que les voliges n'ont évidemment pas)... à étudier...

Un 3e charpentier n'est disponible que d'ici avril et manifestement pas motivé par cette réalisation traditionnelle : il va nous faire un devis en fermettes industrielles (notre refend n'aura servi à rien dans ce cas, tant pis)... cela permettra au moins de comparer financièrement les 2 solutions.

Quelques infos complémentaires :

Altitude = 110 mètres
La neige ? il peut tomber 20 cm de neige un jour par an, avec fonte complète le jour même... bref c'est rare mais possible = notion de charge accidentelle à prendre en compte je dirai ?
Le vent ? ce n'est pas la vallée du Rhône, mais des épisodes Cévenols qui peuvent apporter des rafales à 60 km/h : zone 2 sur le guide d'ICAB (icab.fr).

La pente de toiture : 30% / 16,7°
La hauteur du pignon : 1m10 voir schéma ci-dessous
Longueur des arêtiers : max 5m40
Les tuiles terre cuite : données pour max 50 kg au m2 (ajouter le poids des voliges... ou OSB 3)

Nous sommes partis sur des arêtiers de section 20x16cm et dessus des pannes de 20x12cm... parce que c'était plus arrangeant comme hauteur côté maçonnerie, mais je ne sais pas si c'est suffisant, et si l'on peut se passer de la panne intermédiaire de renfort entre les 2 arêtiers comme sur le schéma ci-dessous ? car l'exemple le plus défavorable, c'est évidemment la panne sablière en bas du 3e pan qui se trouve alors avec une portée de 7 mètres...

Si 2 arêtiers + poutre intermédiaire : je leur trouve à chacune presque 9 m2 de charge en tuiles.
Si 2 arêtiers sans poutre intermédiaire : chacun mini 13 m2 de charge en tuiles.

Par contre la poutre intermédiaire prend de la place au "poinçon" du pignon, les 2 arêtiers portent alors moins bien sur le pignon... sur le schéma ci-dessous, sans cette 3e poutre, ça présente mieux sur le pignon...


Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Bonjour,

A force de calculs de charge (que je peux poster si ça intéresse quelqu'un), la configuration suivante s'est profilée :
- 2 arêtiers section 200x250 longueur 5m40
- 1 arbalétrier section 120x250 longueur 3m90 (*)
(*) vient en renfort des 2 arêtiers pour le pan coupé, du fait qu'aucune de ces 3 poutres n'aura d'entrait.

- Pannes sablières/intermédiaires/faîtières section 120x200
- Chevrons section 60x100 avec entre-axes 500

Se pose le problème de la manutention (car très peu de chance que nous arrivions à dégoter un moyen de levage) :

- Pour les pannes ça le fait, même si la plus longue devrait déjà peser entre 75 et 100 kg (**)
(**) panne sablière de 7m40 au bas du pan coupé soit un volume de 7,4 x 0,12 x 0,20 = 0,18 m3


- C'est ok pour l'arbalétrier aussi : max 80 kg
volume unitaire de 3,9m x 0,16 x 0,25 = 0,16 m3


- Mais les arêtiers devraient peser chacun entre 120 et 150 kg (***)... là ça craint !
(***) volume unitaire de 5,4m x 0,20 x 0,25 = 0,27 m3


Sur base d'épicéa ou sapin de Douglas classe 2...

Avec du lamellé-collé de mêmes essences, je vois sur Wikipedia que la masse volumique se situe entre 250 et 500 kg/m3.
Donc au pire, ce n'est pas plus lourd que du bois naturel à section identique.

Le lamellé-collé serait-il donc une bonne idée pour gagner notablement sur les sections et donc le poids des arêtiers ?

A+
Marie
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

il est sûr qu'en lamellé la section sera plus faible...... et donc moins lourde... le prix ira avec....

par contre z'êtes pas un peu fort en section chevron au vu du nombre de poutre et de l'entraxe..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Bonjour,

Sûrement que si, vu que les calculs permettaient de descendre à une section de 60x40 pour les chevrons...
mais mon homme trouvait que ça faisait un peu "allumette" pour y marcher dessus durant la pose...
il a fait refaire sur le forum Futura-Sciences les calculs qui suivent en 100x60 :

AMATY a écrit:section de 60 x 100 :
Charges sur une panne intermédiaire ou faîtière de 3,47 m de portée :
190 kg/m² + 5 kg/m² = 195 kg/m² x 3,47 m x 1,2 m = ~810 kg > Pannes de 120 x 200 > OK
Charges sur une panne sablière de 7,14 m de portée :
195 kg/m² x 7,14 m x 1,2 m /2* = ~835 kg > Pannes de 120 x 200 > OK
Charges sur les pannes côté pan coupé :
Panne sablière > 810 kg + (7 x 15 kg) = 915 kg = PS-PC
2ème panne intermédiaire > 915 kg x 2 x (2,47 m* / 3,7 m) = 1220 kg = 2PI-PC
1ère panne intermédiaire > 915 kg x 2 x (1,23 m / 3,7 m) = 610 kg = 1PI-PC

Charges sur les pannes côté double pan :
2 Pannes intermédiaires > 810 kg + (3,5 m x 15 kg) = 860 kg chacune = PI-2P
1 panne sablière > ~430 kg = PS-2P

Charges ponctuelles sur arêtier avec arbalétrier :
2ème Intermédiaires > (1220/4 > 2PI-PC) + (860 kg/2 > PI-2P) = ~735 kg
1ère Intermédiaires > (610/4 > 1PI-PC) + (860 kg/2 > PI-2P) = ~580 kg
Arêtier sous dimensionné pour un L/300 = 19 mm > La flèche avoisine les 45 mm...

Si je mets un arêtier de 200 x 250, la flèche est légèrement inférieure à L/300, donc c'est OK avec une découpe du talon...



Sauf qu'il est vrai qu'avec son père, ils posaient toujours du 100x60 entre-axe 500 sur leurs autoconstructions en Haute-Ardèche, mais : 1200m d'altitude, neige en conséquence, débords des toitures 40~50cm portés par ces chevrons sans génoises...
Alors qu'à présent en basse Ardèche : 100 mètres d'altitude, neige très rare (mais pas impossible, donc à tenir compte) et les chevrons ne débordent pas des toitures (double rangées de génoises surmontées de gouttières corniche alu).

Donc entre le fin "60x40" et le gros "100x60", il y a peut-être un meilleur juste milieu si tu as une section à nous proposer ?
Ok pour le lamellé-collé, pas grave pour le prix je pense, ce ne sont jamais que 3 poutres à acheter (2 arêtiers 5m40 + 1 arbalétrier de 3m90), mais reste à reprendre les calculs pour connaître leur section.

Merci,
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Ne cherchez pas à trop faire de calcul avec le lamellé collé car tout dépendra de l'épaisseur du pli et le nombre nécéssaire pour constituer la poutre...... vous risquez une variante.... voyez avec le négoce là où votre z'homme a l'habitude de se servir...... ce s'ra plus simple pour en determiner la section....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Ok merci ! et directement en scierie locale pour le lamellé-collé non ? (qui c'est qui fabrique cela concrètement ?)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Marie07 a écrit:Ok merci ! et directement en scierie locale pour le lamellé-collé non ? (qui c'est qui fabrique cela concrètement ?)


en principe les fabricants de charpentes.... vous devriez avoir cela par chez vous......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Les charpentiers, il y en a une 20aines autour de chez nous !
Mais si je ne leur demande que la découpe sans la pose, ils vont faire la tronche !
Déjà pour 3 d'entre-eux, j'ai eu le malheur de leur proposer de ne venir mettre en place que les arêtiers et pannes, gardant pour mon homme le reste du travail, ça ne leur a pas plu du tout... c'est tout ou rien, le message est clair.

Ensuite, les scieries : une seule à moins de 10 bornes (ce qui permettrait d'aller chercher le bois avec tracteur-remorque)... il ne fait pas de lamellé-collé... au mieux pourra-t-il s'en faire livrer au prix fort, bof !
2 autres à 20 km, donc déjà il faut qu'ils puissent assurer le transport par camion (coût supplémentaire), et une seule des deux scieries fait dans le lamellé-collé... en se chargeant par contre des calculs complets de charges/sections/etc.

Donc ça limite fortement les possibilités Happy
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Marie07 a écrit:Les charpentiers, il y en a une 20aines autour de chez nous !
Mais si je ne leur demande que la découpe sans la pose, ils vont faire la tronche !
Déjà pour 3 d'entre-eux, j'ai eu le malheur de leur proposer de ne venir mettre en place que les arêtiers et pannes, gardant pour mon homme le reste du travail, ça ne leur a pas plu du tout... c'est tout ou rien, le message est clair.

Ensuite, les scieries : une seule à moins de 10 bornes (ce qui permettrait d'aller chercher le bois avec tracteur-remorque)... il ne fait pas de lamellé-collé... au mieux pourra-t-il s'en faire livrer au prix fort, bof !
2 autres à 20 km, donc déjà il faut qu'ils puissent assurer le transport par camion (coût supplémentaire), et une seule des deux scieries fait dans le lamellé-collé... en se chargeant par contre des calculs complets de charges/sections/etc.

Donc ça limite fortement les possibilités Happy


je ne vous parle pas de charpentier à proprement dit, mais de bureaux d'études avec atelier de fabrication..... jetez un œil là...




Entreprises Fabrication charpentes autres menuiseries ...


www.manageo.fr/annuaire_entreprises_activite/07/1623Z/1.html

LISTE DES ENTREPRISES : FABRICATION CHARPENTES ... L'entreprise CHARPENTES INDUSTRIELLES DE LA VOCANCE ... L'entreprise MAISONS BOIS D ARDECHE a été créée en ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Ok merci, je vais voir ça...

Par contre j'ai oublié de poser une question aux scieries/négoces que j'ai appelé vendredi :

Y a-t-il des sections standards en scierie pour les poutres en bois massif (douglas, épicéa...) ? ou bien on demande ce que l'on veut et cela n'a pas d'incidence sur le prix ?

En l'occurrence nos calculs ont été fait avec du 250 x 200 mm... dans cet autre topic, tu semblais citer quelques standards (?) dont le plus proche pour nous était 280 x 180 mm...

Car mon copain voulait terminer ses plans de charpente ce week-end et ne plus avoir à changer les sections par la suite, sinon il lui faut tout reprendre (très très fastidieux...)

Il y a deux ans, il avait fait débiter des pannes de 250 x 100 mm... il y aurait aussi la possibilité de doubler chaque arêtier avec ce type de panne... 2x 250/100mm c'est aussi solide que 1x 250x200mm ? ce serait autrement plus pratique pour la manutention...

Bon WE,
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 10h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir