Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre tuyau assainissement en 125 ou 160 pour 2 lots?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.917 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Landes
Bonjour, je suis en train de faire des devis pour créer un chemin d'accès de 100m qui desservira 2 lots avec un tuyau pour le tout à l’égout sous ce chemin. J'ai donc fais appel à plusieurs entrepreneurs pour effectuer ces devis. Au niveau du tuyau d'eaux usées, certains me disent de mettre un diamètre 160mm et d'autres me disent de mettre du 125mm car c'est suffisant et que le niveau du fil d'eau sur un 160mm sera trop bas et que vu la longueur, le tuyau pourrait se boucher. Avez-vous un avis sur la question? Merci pour vos conseils...
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Le diamètre dépends des équipements présents dans ces lots. Nb de W.C, de douche ? d'évier ? Machine à laver ? Baignoire / douches ? etc...

Mais en général, pour deux logements classiques 2 Eviers, 4 Lavabos, 2 Baignoire, 2 Douches, 4 W.C., 2 MALinge, 2 MALVaisselle, 1 Ø 125 est largement suffissant. Le problème si vous prenez plus gros, vous aurez moins de vitesse d'écoulement, donc plus de chance de boucher les tuyaux.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Du même avis que Richard, pour 2 habitations de taille normale, un Ø125 est suffisant.
Reste à voir s'il peut y avoir un non un jour une extension du réseau ?
Ne pas oublier les regards intermédiaires (maximum tous les 50 m environ).

Concernant le risque de bouchage du Ø160, il est très faible. C'est ce que l'on appelle la condition d'autocurage, et qui est vérifiable en fonction des critères suivants : pente du réseau, diamètre de la canalisation, nombres d'habitants et consommation journalière en eau (de manière générale, 150 L/J/hab). Après, dans le cas présent, la formule n'est pas applicable car le débit généré est trop faible.
Mais à titre de comparaison, bons nombres de lotissement de 10 parcelles réalisés en Ø160 où pendant 4 ou 5 ans il ne va y avoir que 1 ou 2 habitations, il n'y a pas de souci.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Landes
Au niveau de la pente du réseau, on sera sur 1% car il y a quand même 100m donc difficile de faire plus. Pour le nombre d'habitation et la consommation journalière en eau, je ne peux pas le savoir tant que les lots ne sont pas vendus. En règle général, ce sont des maisons de 120/130 m² qui sont construites dans le secteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'habitation supplémentaire donc uniquement 2 maisons à terme. Le personne du syndicat des eaux qui est venu pour l'installation du tampon eaux usées m'a préconisé du 160 (mais ils ont l'habitude de travailler en 160) ainsi que mon géomètre car à priori, qui peut le plus peut le moins. Mais 2 entrepreneurs me soutiennent que le 160 risque de se boucher pour 2 maisons seulement sur une si grande longueur avec un pente de 1% et qu'il est donc préférable de mettre du 125. Je ne sais donc vraiment pas quoi faire...
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir
gautchier a écrit:Au niveau de la pente du réseau, on sera sur 1% car il y a quand même 100m donc difficile de faire plus. Si votre réseau est bien posé cela ne posera pas de problème Pour le nombre d'habitation et la consommation journalière en eau, je ne peux pas le savoir tant que les lots ne sont pas vendus. En règle général, ce sont des maisons de 120/130 m² qui sont construites dans le secteur. La base de consommation est tablée sur 150 litres d'eau par jour et par personne
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'habitation supplémentaire donc uniquement 2 maisons à terme. Le personne du syndicat des eaux qui est venu pour l'installation du tampon eaux usées m'a préconisé du 160 il faisait quoi avant ce petit bonhomme? fabricant de galette de sarrasin, planteur de bégonia du sud ouest ???? (mais ils ont l'habitude de travailler en 160) Non là il est plutôt habitué à raconter des ko-ne-ry ainsi que mon géomètre car à priori, qui peut le plus peut le moins.Lui devrai juste s'appliquer à manier son théodolite plutôt que d'induire en erreur les personnes Mais 2 entrepreneurs me soutiennent que le 160 risque de se boucher pour 2 maisons seulement sur une si grande longueur avec un pente de 1% et qu'il est donc préférable de mettre du 125. Ceux ci ont raison vous seriez sidéré de connaitre le nombre de personnes que l'on pourrait raccorder sur un Dn 125mm Je ne sais donc vraiment pas quoi faire...
Ben suivre le conseil de ces 2 professionnels qui apparemment connaissent leur boulot
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Le qui peut le plus, peu le moins n'est pas vrai dans ce cas comme la dit Panda.
C'est même plutôt le contraire, dans une certaine mesure.

Pour le gars du syndicat des eaux, cela ne m'étonne pas plus que ca. Ils ont des idées sur tout... enfin ils ont surtout des idées !
Dans un lotissement, on m'a fait poser un Ø160 pour une seule parcelle de 400m2... parce que c'était comme ça et pas autrement.

Donc comme l'a dit Panda, suivre l'avis de ces pros et mettre du Ø125, posé au laser cana cela ne posera pas de souci, même avec cette faible pente.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Landes
Surement mais est-ce qu'il risque vraiment d'avoir des problèmes en 160. Si je mets du 125 et qu'il y a un problème, les gens à qui je vais revendre le terrain vont aller voir le syndicat des eaux et la personne va leur dire qu'il avait préconisé du 160 mais que je n'ai mis que du 125 et cela risque de me retomber dessus....
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Les risques sont plus importants avec le 160 que le 125, après de la à dire s'il y aura réellement des problèmes, c'est impossible.
De mon expérience, les seuls soucis d'écoulement que j'ai rencontré sur des réseaux, ce sont les contres pentes et les mauvaises cunettes. Pour le reste, comme je le disais plus haut, même dans les lotissements où une ou 2 maisons sont construites sur un lotissement en Ø160, aucun souci.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
20 maisons sont raccordables sans soucis sur un 125 mm alors.....
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
panda24 a écrit:Ben suivre le conseil de ces 2 professionnels qui apparemment connaissent leur boulot

panda24 a écrit:20 maisons sont raccordables sans soucis sur un 125 mm alors.....

Je trouve que tu siffles ( ) beaucoup Panda...
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
J'aime siffler quand il le faut
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Loire Atlantique
Quoiqu il en soit, sur 100m il est certain que je mettrais un regard intermediaire. Dans cette configuration c est meme un point qui me parait bien plus important que la question du diametre (qui ne devrait pas poser de problème dans les 2 cas), mais peut etre est ce deja prevu.
Messages : Env. 60
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 10h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir