Bonjour,
J'aurais besoin de vos avis, car quelque chose m'échappe.
Imaginons que sur le plan joint, les règles simplifiées PS-MI s'appliquent
hormis pour ce qui est du décrochement des façades.
Il me faudrait alors pour ne pas basculer sur l'Eurocode8, disposer un joint
de construction afin de ramener l'ensemble en deux rectangles.

J'ai l'impression bizarre, à moins de doubler par une ossature poteaux/poutres
que cela affaibli la structure et non l'inverse ?!
Ou alors quelque chose m'échappe...

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non. En sismique, ce sont les dissymétries qui amènent des efforts parasites (du fait des masses excentrées en plan). Et en élévation aussi : c'est pourquoi, dans les règles simplifiées il est exigé un JD entre deux parties avec une différence de niveau.

Mais ça, tu l'as bien compris, c'est vis à vis des règles simplifiées (PS-MI) et on peut passer outre avec l'Eurocode 8. Mais là, c'est une autre histoire : les masses excentrées induisent des moments de torsion dans tous les sens et là, plus de possibilité de règles simplifiées où il ne s'agit que d'appliquer des règles simples et il faut un gros investissement en calcul qui, à mon avis, ne se justifie pas pour la construction d'une maison individuelle.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Tournesol,

Je crains malheureusement de beaucoup moins comprendre que ce que tu penses...
Aussi, je me permets de reformuler ma question différemment.

Toujours selon mon exemple joint:
Supposons qu'il s'agisse d'une MI de plain pied située en zone de sismicité 3,
que la couverte soit réalisée avec une charpente bois de type fermette
ne nécessitant donc pas d'autres maçonneries support que ce qui est dessiné.

Pour être en conformité avec la réglementation parasismique, deux possibilités s'offrent à moi:

1- Pour pouvoir réaliser l'ouvrage selon les DTU PS-MI, il me faut obligatoirement intégrer
un joint de construction pour ramener l'ensemble en deux volumes simples.

2- l'ouvrage est réalisé sans joint de construction et doit donc répondre aux exigences Eurocode 8
qui supposent calculs, études de sol, contrôle BE...etc

ps: je dispose du DTU PPR Règles PS-MI89 révisées 92. Ce document est-il toujours d'actualité ?

Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Même la question posée comme ça ma réponse reste la même.

Oui, les règles PS-MI sont toujours d'actualité. Il était prévu qu'elles deviennent caduques et remplacé par de nouvelles règles simplifiées conformes aux Eurocode. Mais le législateur est en retard... Donc oui, toujours en vigueur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
OK, merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir