Bonjour
j'ai un problème d'étanchéité sur deux coulissant 3 vantaux de téchnal
lorsqu'il pleut l'eau du 2ème rail se déverse dans le troisième (qui pour moi n'est censé servir que pour récupéré l'eau de condensation a l 'intérieur de la maison )
par les gorges d'évacuation
et de là goutte sur la carrelage par le biais des pièces en plastique en bout de rail
ma question est pourquoi le troisième rail se rempli t il d'eau ?
merci pour vos réponses .
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Bloggeur Env. 60 message Haute Garonne
Le troisieme rail nest peut etre pas drainé! Ou le second mal drainé aussi..mets des photos ou joint lartisan qui a posé car ce nest pas normal du tout...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Corse
Bonsoir guitou
le troisième rail est drainé car la majorité de l'eau s évacue sauf qu'il en reste un peu qui stagne
et c'est celle la qui goutte par la pièce rapporté en plastique
mauvaise pente du rail et le trou du drainage et légèrement surélevé dans le rail
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Haute Garonne
Je vois ce que tu veux dire.
A mon avis, tu dois avoir un appui qui je fait pas la largeur totale de tes trois rails ce qui fait qu'avec le poid du ventail intérieur, celui qui ne repose peut être pas sur un rail déverse vers l'intérieur, donc l'eau ne peut pas s'évacuer. Que le drainage soit plus haut que le bas du dormant ce n'est peut être pas grave il faudrait voir des photos...
Au mieux le maçon a pas fait un appui assez large auquel cas il faut absolument caller l'intérieur du dormant pour que tes trois rails soient de niveau( mets tes trois vantaux la ou l'eau stagne, tu mets un niveau sur les trois rails perpendiculairement a ces derniers pour vérifier si c'est droit.)
Deuxième solution, le drainage est fait a l'arrache et la il faut refaire une traverse basse, si le doublage n'est pas encore fait ça prend 20 minutes a changer selon la marque bien sur...
Je pense que c'est tout ce qui risque de t'arriver... Apres si la maison est vraiment étanche il se peut que sa condense a l'intérieur et la normal que tu ai de la flotte dedans tant que la vmc ne fonctionne pas je pense a confirmer par un spécialiste lol
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Corse
Seuil en granit de 5 cm sur chape en ciment prenant la largeur des 3 rails
tout est d'aplomb
seul soucis le troisième rail ne devrait pas recevoir d'eau de pluie selon moi.
il y a quand meme les orifices de drainage au cas ou , le souci est q'une partie de l'eau arrive jusqu'aux angles ou le rail est raccordé par une pièce en plastique qui a un défaut
d'étanchéité
un joint silicone fera l'affaire
mais ceci n'est pas normale pour des coulissants technal gamme topaze de 2600.00 euros l'unité!
le défaut ne vient pas de la pose mais de l'usine
de plus 2 gaches ont déja cassé et je n'y habite pas encore!
merci pour tes reponses
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Hauts De Seine
Bon courage avec le SAV de Technal... cela fait plus d'un an que j'essaye d'avoir un RDV avec le revendeur Technal Ouest Metal sans succès vu le prix mis dans les fenêtres c'est inacceptable et le SAV Technal est aussi absent.... des promesses à chaque appel mais rien d'autre.

Seule solution qui se présente mettre dans la boucle une association de consommateur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Haute Garonne
Ou se pointer directementa la société qui a pose les fenetres....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
LanfeustIDF a écrit:Bon courage avec le SAV de Technal...

Technal n'est qu'un fabriquant de profilés. Chaque revendeur est un indépendant qui fabrique ses propres fenêtres (en respectant plus ou moins le cahier des charges Technal).
Dans votre cas, votre interlocuteur ne sera pas Technal mais votre revendeur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Corse
Exact le revendeur est venu,
ont a fait le test d'étanchéité avec une bouteille d'eau et l'eau versé dans le second rail ressort par une gorge du canal (ou rail ) situé a l'intérieur de la baie coulissante celui destiné uniquement pour l'evacuation de l'eau de condensation
résultat des courses
mettre du silicone pour bouché cette gorge
seul solution?
comme la dit guitou cela est due certainement a un mauvais drainage au départ
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Haute Garonne
Alors la, soit ils ont posé l'intérieur a l'extérieur soit le mec qui a fabriqué ton coulissant s'est gouré, dans tous les cas, technal n'a rien a voir la dedans mais la société qui a fabrique et le poseur sont en tord.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Haute Garonne
Et non la solution cest quils demontent le rail bas et quils en mettent un nouveau a la place
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Corse
Oui mais tout est posé,
placo collé et carrelage fini.
depuis que j'ai obturé les gorges de la rigoles intérieur j'ai l'impression que ça va,
mais il n'y a pas eu de grosse pluies ,alors j'attend le mauvais temps avec du vent
car j'ai un débord de toiture de 60 cm qui protège les baies.
les coulissants sont arrivé du continent déja monté à par les vitres
mon fournisseur n'a fait que la pose .
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 14h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir