Retour
Menu utilisateur
Menu

Conformité raccordement gaz

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 403 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour,

Actuellement en cours de construction d'une maison neuve RT2012, je me pose la question de la conformité du raccordement en gaz qu'est entrain de réaliser le constructeur.

En effet, celui-ci a "oublié" de faire passer un fourreau dans la dalle entre l'extérieur et le local technique où situera la chaudière.

Il a donc rajouté un fourreau qui traverse le mur du garage dans un coin (le garage est attenant à la partie habitation).
Le CDT m'a informé du fait que la conduite de gaz passera le fourreau pour rentrer dans le garage, puis sera en apparent dans le gararge sur 2 à 3 mètres le long du mur, jusqu'à arriver au niveau du local technique.
A ce moment là, la conduite partira tout droit vers le local technique (à travers le mur de la partie habitation).

Est-ce que cela respecte les normes de raccordement gaz pour une construction neuve ?
Est-ce que cela peut poser des problèmes (isolation par exemple) ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Paris
Bonjour, je ne peux que vous conseiller d'appeler CEGIBAT au 0899 700 245. Ils sont spécialisés en réglementation gaz et en RT2012. Ils conseillent les proferrsionnels et les particuliers.
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Il doit réaliser une protection coupe feu 2H autour du tuyaux gaz. Il traverse une pièce fermé avant d'amener le tuyaux dans le local technique ou chaufferie.
Le DTU préconise de protéger le conduit gaz en cas d'incendie pour permettre l'évacuation des locaux (d'où les 2H).
Cette protection se présente sous forme d'une gaine en staff ou autre matériaux permettant le coupe feu 2H et doit comporter 4 faces.

Cà m'étonnerais que votre constructeur prévoit ce genre de gaine.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Correze
La conduite de GAZ doit être interrompu en cuivre recuit depuis le compteur jusqu’à un local ventilé ou se trouve la chaudière. La gaine doit être obturé du coté chaudière. Et le cuivre connecté à une liaison équipotentielle spécifique dès sa sortie de la gaine.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Lyon (69)
Bon ben, je suis passé aujourd'hui sur le chantier, et ils ont finalement passé le fourreau de gaz dans la deuxième dalle et passe donc directement de l'extérieur au local technique où se trouvera la chaudière, en passant dans la dalle béton.

Donc à priori, plus d'interrogation à ce sujet.

Merci pour vos réponses en tous cas.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 20h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir