Differentiel type A ou AC pour étage.

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bsr, j’aménage mes combles pour faire 3 chambres et un couloir, j'ai monter un tableau 1 ranger a l'étage.

Je compte procéder comme suit:

-2x C20 pour convecteurs
-3x C16 pour PC
-2x C10 pour Ecl
-1 Disjoncteur Diff 40A 30mA de type A ou AC

Ma question est simple j'ai tout le matos mais finalement je doute sur le type A ou AC du diff a utilisé, j'ai actuellement en ma possession le type A, puis-je l'utilisé ou bien est t'il obligatoire que je rachète un type AC ?

"Les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courant alternatif. Un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif ET les fuites de courant continu.
Ce type de fuite peux se produire dans les appareils de puissance qui convertissent le courant alternatif en courant continu.

Un disjoncteur différentiel de type A est obligatoire pour alimenter les circuits "cuisson" (plaques de cuisson, four) et le lave linge. Le différentiel de type A étant plus performant que le type AC, on peux également brancher les autres circuits sur un différentiel de type A (les circuits prises et éclairage sont couramment branché sur un différentiel de type A).
"

Autres question si cette affirmation est vrai pourquoi le type A m'a couter 45 euros et le type AC couter 55 euros, cela n'est t'il pas censé être l'inverse ? type A plus cher qu'un type AC pour même ampérage ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge, mais rien n’empêche de le mettre pour tout autre type de circuit.
Conservez votre type A, il ira très bien.

Personnellement, je ne pose que des type A

Habituellement, le type A est plus cher. Peut être que le votre était en promo ou il n'avait pas les mêmes caractéristiques : intensité, peignable, serrage automatique...
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bsr et merci carminas, et bien au magasin les 2 différentiel était bien les mêmes hormis le type, je pense plutôt pour une erreur étiquetage vus comment le vendeur a tiqué quand je lui ai fais remarquer le prix qui n’était pas logique de mon point de vus.

Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 17h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir