Env. 10 message Doubs
bonjour à tous,

je suis en train d'aménager mes combles. je me pose des questions quant à l'isolation du coffrage du conduit poujoulat inox qui passe au milieu de mes combles. (poêle à bois)
version 1 : je laisse les tuiles nues et fait un coffrage isolé sur les 4 parois (en respectant 20 cm autour du conduit) sans grille de ventilation.
version 2 : j'isole la toiture en venant mettre l'isolant tout contre le conduit (laine de roche je pense), puis fait le coffrage nu avec 2 grilles de ventilation cette fois ci.

je ne sais pas si les 2 versions se valent, le gars qui a transformé la charpente en w chez moi me dit la version 1 mais j'ai l'impression que la 2 est plus ce qu'il se fait...
mais dans cette version ne risque t'il pas d'avoir surchauffe dans le conduit ?
et mettre de l'isolant contre le conduit n'est t'il pas dangereux ?

bref, je ne sais pas... dilemme
merci
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
La deuxième solution est la meilleure. La laine de roche est classé A1, donc incombustible.

Citation: Le meilleur classement européen : Euroclasse A1(norme EN 1301-1). Dans son aptitude à contribuer au développement d’un incendie, la laine de roche ROCKWOOL se différencie très largement face aux différents comportements d’isolants combustibles de par son caractère incombustible. A l’essai principal de non-combustibilité, soumise à une température de 750°C, la laine de roche ROCKWOOL n’occasionne ni élévation de température supérieure à 30°C, ni inflammation. Elle n’émet pas de fumée toxique et ne présente aucun caractère fusible.


Et mettre des grilles vous permettra de récupérer la chaleur présente dans le coffre pour chauffer la pièce ou se situe le coffre.

Par contre, si vous faites un coffrage en placo, pensez à prendre un placo résistant à la chaleur.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci beaucoup pour cette réponse !
par contre, j'ai vu qu'il existait des "coquille poujoulat" a mettre entre l'isolant et le consuit. des sorte de fourreaux qui se mettent autour du conduit. mais je ne vois pas trop l"utilité (hormis la facilité de pose). il me semble que mettre de la laine de roche avec un trou du diametre du conduit (tenue en bidouillant avec des des rails à placo) revient à peu pres au même non ?
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
J'ai posté un sujet il y a 2 ans où vous devriez trouver des réponses (et des photos) à votre interrogation dans les 5 pages de réponses :

https://www.forumconstruire.[...]-195579.php

Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Vous y trouverez notamment, en page 2, ce schéma :

schéma isolation

et cette photo :

le conduit poujoulat dans les combles avec isolation en flocons de laine de roche

Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Doubs
Effectivement c'est tout ce qu'il me faut, merci beaucoup et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,
je reviens vers vous car j'ai lu dans le DTU la fameuse phrase : "il ne faut en aucun cas isoler la partie non combustible faisant la liaison entre le conduit (isolé ou non) et le matériau combustible (bois par exemple) aussi bien en traversée de plancher qu'en charpente"

même si je pense que ça ne risque pas grand chose de mettre de la laine de roche contre le conduit, j'ai pensé à une solution alternative respectant cette phrase (schéma du haut)
qu'en pensez-vous ? c'est s'embêter pour rien ?


Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,
Avec le schéma du haut, vous ne récupérez aucune calorie du poujoulat, tout s'échappe par la toiture. De même, vous risquez d'avoir de l'air frais par la grille d'aération basse (qui ne sert à rien d'ailleurs).
Le schéma du bas me plait mieux, mais niveau respect du DTU, je n'en sais rien ; la phrase que vous citez n'est pas très claire pour moi. Aussi, je vous conseillerais de demander l'avis d'un professionnel (ou une autre réponse sur ce forum).
Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Doubs
Merci pour cette reponse,
j'ai l'impression que ce n'est pas tres clair pour les pros non plus...
je viens de le faire faire aujourd'hui à mon poseur de poele qui devait, d'apres le commercial, faire la pose comme sur le second shema.
je vais verifier en rentrant du boulot ce soir, et j'ai un coffrage comme dans la version 1 (mais avec seulement 1 couche d'isolant à l'interieur du placo et des gros pont thermiques à la jonction du coffrage et de la laine...)

bref, je suis déçu et comprend plus rien du coup...
Mad
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 15h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir