Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb de Purge sur un circuit de chauffage central

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 557 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour,

Mon installation chauffage:
Chaudière et ballon d'eau chaude mixte au Rdc
6 Radiateurs au Rdc, 5 radiateurs au 1er, et 2 anciennes arrivées au 2ème, les radiateurs ont été enlevés et les tuyaux bouchonnés.
J'ai vidé et nettoyé mon circuit complétement en octobre et pour pouvoir purger correctement j'ai mis une purge sur une des arrivées condamnées du 2ème.

Jusqu'à là pas de souci.
Le problème est qu'au 1er, j'ai un radiateur qui ne chauffe qu'a moitié. Le radiateur est équipé bizarrement, arrivée thermostatique en haut à droite, le té de réglage en bas à gauche et la vis de purge en bas à droite.

Je n'ai pas déplacé cette vis de purge qui pour moi aurait du se trouver en haut à gauche car j'ai pas réussi à démonter et pas oser forcer sur la fonte. J'ai pensé que la purge la plus haute (celle du 2ème) serait maitre du circuit. visiblement non, alors je me pose 2 questions

Pour que la purge du 2ème étage fasse bien son travail, est-ce qu'il ne faudrait pas relier l'arrivée et le départ avec un bout de PER pour permettre la circulation?

Déplacer l'embout de purge sur un radiateur fonte agé d'au moins 35 ans, c'est juste vissé? Je crains d'avoir un problème avec ce radiateur et avec l'entrée dans l'hiver je préférais avoir les conseils de Pro.

Merci d'avance pour vos conseils,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
visiblement ton radiateur a été monté a l'envers.
E n attendant pour purger,tu arrêtes le circulateur,tu prends un chiffon que tu places sous l'écrou entre le thermostatique et le radiateur et tu desserres un peu l'écrou pour faire sortir l'air.
Par la suite,il faudra retourner le radiateur pour avoir la purge dans la bon sens.
Démonter la réduction qui porte la purge n'apportera rien car le filetage a droite et a gauche du radiateur ne sont pas dans le même sens.
Pour le bouclage au 2ème étage mieux vaut rajouter un purgeur sur le deuxième tuyau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir,
Ben v'là une réponse qui me faire penser que j'ai bien fait de la poser


Ok donc dans l'immédiat, je purge par le raccord du robinet thermostatique, je pense que mes prédécesseurs devaient faire comme cela car à mon avis ce radiateur est d'origine.
Pour résoudre le Pb définitivement, si je récupère un réducteur avec purge sur un ancien radiateur du 2ème étage, la purge étant montée en haut à gauche qui est l'emplacement libre sur celui qui n'est pas bien monté, pas de souci particulier?

Ensuite pour le 2ème purgeur au 2ème étage, pas sur de bien comprendre? Je le met sur le retour ou sur le 2ème départ du 2ème ancien radiateur?
En tout cas merci pour cette réponse rapide,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
pour le purgeur si tous les radiateurs chauffent pas besoins de plus. si non,le mieux c'est de le placer sur le départ du 2ème ancien radiateur.
Pour la réduction avec la purge,tout dépend du type de radiateur. certains sont réversible (devant/derrière) d'autre non.
Si les tiens n'ont pas de sens,tu as une chance sur deux de bien tomber mais dans ce cas là,tu dois pouvoir simplement faire demi-tour a celui en place.
si tu changes la réduction,il te faut une bonne clé. pour l'étanchéité soit il y a un épaulement et il faut un joint,soit il n'y en a pas et tu mets de la filasse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour,

Ok pour ces infos, je vais effectivement commencer par purger avec l'écrou du robinet thermostatique. Si ça fonctionne comme ça, je passe l'hiver qui semble tarder à venir et je verrais au printemps pour le peaufinage.

Merci pour le suivi,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 18h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir