Puissance PAC AIR-AIR RT2012

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Salut à tous,
Mon étude thermique finalisée, je me suis rendu chez les installateurs de PAC pour effectuer des devis.. Et cela fait le 2eme commercial qui me signale que la PAC choisie par le BET est trop puissante pour mon habitation.. Ayant déjà eu des soucis avec ce BET j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il m a conseillé.
Modele Atnlantic ARYG30LML En gainable de chez Atlantic. La maison fait 100m2 (104.36 SHON RT) Ci joint le plan .. Vous en pensez quoi?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Quelle est la puissance de la PAC ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Apparement il s'agit d'une puissance de 8500w... Huh
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Apparement il s'agit d'une puissance de 8500w... Huh
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Moi elle fera 8,5kw de mémoire, c'est une aldes pour 125m carré
Après il faut voir l'isolation que le cst met chez vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Dans ta région, pour une maison rt2012 de 100 m2, une puissance de 3,5-4 kW serait largement suffisante...
Il y a manifestement erreur d'appréciation du bet (mais c'est assez classique...)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir Nîmes,
floelo30 a écrit:Salut à tous,
Mon étude thermique finalisée, je me suis rendu chez les installateurs de PAC pour effectuer des devis.. Et cela fait le 2eme commercial qui me signale que la PAC choisie par le BET est trop puissante pour mon habitation.. Ayant déjà eu des soucis avec ce BET j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il m a conseillé.
Modele Atnlantic ARYG30LML En gainable de chez Atlantic. La maison fait 100m2 (104.36 SHON RT) Ci joint le plan .. Vous en pensez quoi?

Maintenant! si les commerciaux sont meilleurs que les BE il y a du souci à se faire, effectivement 4 kW sera suffisant.
Peux tu me donner le BE en MP (je pense connaître )

Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
rallyesud a écrit:Moi elle fera 8,5kw de mémoire, c'est une aldes pour 125m carré
Après il faut voir l'isolation que le cst met chez vous ?

Salut Rallyesud! Isolant TH32 en 12 sur les murs et 40cm en laine soufflé KNAUF Thermo 046... et toi?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
bécamel a écrit:Bonsoir Nîmes,
floelo30 a écrit:Salut à tous,
Mon étude thermique finalisée, je me suis rendu chez les installateurs de PAC pour effectuer des devis.. Et cela fait le 2eme commercial qui me signale que la PAC choisie par le BET est trop puissante pour mon habitation.. Ayant déjà eu des soucis avec ce BET j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il m a conseillé.
Modele Atnlantic ARYG30LML En gainable de chez Atlantic. La maison fait 100m2 (104.36 SHON RT) Ci joint le plan .. Vous en pensez quoi?

Maintenant! si les commerciaux sont meilleurs que les BE il y a du souci à se faire, effectivement 4 kW sera suffisant.
Peux tu me donner le BE en MP (je pense connaître )

Cordialement,

Bécamel.


Fait
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
bardal a écrit:Dans ta région, pour une maison rt2012 de 100 m2, une puissance de 3,5-4 kW serait largement suffisante...
Il y a manifestement erreur d'appréciation du bet (mais c'est assez classique...)


Salut Bardal! Et d'après toi malgré les recommandations de ce monsieur..; si je passe sur le modele au dessous... Est ce que cela risque de me poser un soucis..???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Il n'est pas recommandé de mettre une pac surpuissante (et là, elle l'est beaucoup); d'une part cela coûte plus cher, d'autre part, et c'est plus embêtant, cela la fait travailler en "courts cycles", ce qui est préjudiciable pour sa durée de vie et sa fiabilité... Dans ta région, les déperditions de ta maison ne devraient pas dépasser 3 kW, donc... (généralement, pour les pac, on se limite au maximum à 120% des déperditions).

Demande donc à ton bet la justification de son calcul... en fait, la pac qu'il te propose développe 10 kW thermiques; c'est un peu aberrant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Gard
Rectification pour moi, ma PAC est donnée à 7,8kW à +7°C, et 6,4kW à -7°C pour 125m².

d'après mon étude thermique, je dois installer une puissance de 4,9kW pour chauffer la maison en hiver à 20°C... Si on prend en compte un pourcentage de 20% d'erreur ... la pac est cohérente ...

Je rejoins les autres commentaires pour ta surface, une pac de 4 voir 5kW maxi sera suffisante

NB: au niveau isolant, c'est identique chez toi, TH32 120mm et 40cm dans les combles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Merci beaucoup pour vos commentaires! ce BET me rend fou.. Je me doutais bien que c etait un peu disproportionné mais de là à autant...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Pour plus de détail, voici un extrait du rapport final BET:



Matériel utilisé :
- Ventilation mécanique Simple Flux Unelvent Hygro B - 14/07-1194*V213
- CET Applimo cylia 2 référence 82127-PAC
- PAC ARYG 30 - ARYG 30 LML ATLANTIC.... Dry

Bon après ces détails là, vous en pensez quoi concernant le dimensionnement de le PAC ?????
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Le calcul semble correct, aboutissant à des déperditions par parois entre 2 et 2,4 kW (selon le type de calcul), soit effectivement en dessous de 3 kW...
Le mystère, c'est comment on passe de 2,5 kW de déperditions (3 kW si on ajoute la ventilation) à 10 kW de puissance installée... Sans doute de mauvaises habitudes issues de la période antérieure..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Ok donc d'apres toi quelle puissance nécessaire ??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Est ce que tu peux m expliquer comment tu calcules les déperditions par paroi?? Comment est ce que tu arrives à 2 / 2,4 en déperditions? Je serais curieux de savoir cela pour pouvoir avoir une explication avec ce BET...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Oh, je ne calcule rien, je n'ai pas les éléments pour le faire, et je fais confiance au logiciel du bet pour faire le calcul de déperditions par parois; tu trouves le détail dans le tableau "DEPERDITIONS DU BATI", qui conduit à une déperdition moyenne de 0,293 W/m2/K, soit, pour une surface de parois de 313 m2, pour un delta T de 25, des déperditions de 2293 W; on doit ajouter à cela les pertes par renouvellement d'air (hygroB donc variables)pour aboutir aux alentours de 3 kW... C'est un chiffrage assez classique pour une rt2012 de ta région.

C'est ce chiffrage qui permet de déterminer la puissance à installer; perso, avec une pac récente, qui reste à puissance constante jusqu'aux températures très basses, je pense que tabler à 100-120% des déperditions constitue un choix correct, soit une puissance de 3,6 kW environ... Tu trouves beaucoup de pac air-eau de dernière génération dans ce créneau..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
bardal a écrit:Oh, je ne calcule rien, je n'ai pas les éléments pour le faire, et je fais confiance au logiciel du bet pour faire le calcul de déperditions par parois; tu trouves le détail dans le tableau "DEPERDITIONS DU BATI", qui conduit à une déperdition moyenne de 0,293 W/m2/K, soit, pour une surface de parois de 313 m2, pour un delta T de 25, des déperditions de 2293 W; on doit ajouter à cela les pertes par renouvellement d'air (hygroB donc variables)pour aboutir aux alentours de 3 kW... C'est un chiffrage assez classique pour une rt2012 de ta région.

C'est ce chiffrage qui permet de déterminer la puissance à installer; perso, avec une pac récente, qui reste à puissance constante jusqu'aux températures très basses, je pense que tabler à 100-120% des déperditions constitue un choix correct, soit une puissance de 3,6 kW environ... Tu trouves beaucoup de pac air-eau de dernière génération dans ce créneau..


Ou est ce que tu trouves le delta T de 25? et les deperditions de 2293w ? C'est sur quel doc??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
La température de base dans le Gard est de -5°C; si tu chauffes à 20° (ce qui semble raisonnable), le delta T est donc de 25 K. Du coup, les déperditions sont de 0,293 W/m2/K x 313 (surface des parois) x 25 = 2293 W; soit 2,3 kW...

C'est simple... même si cela reste approximatif pour ce qui concerne ta maison (tu peux chauffer à plus, ou à moins); c'est ce chiffrage, augmenté des pertes par renouvellement d'air, qui permet de dimensionner l'installation de chauffage, même si on lui applique divers correctifs tenant compte de l'inertie (puissance de relance) ou des températures plus basses, ou des pertes de l'installation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Super merci pour tous ces eclaircissements!! Je vais donc contacter mon BET pour avoir son avis!!
Biggrin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 16h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir