Début de feu de cheminée et problème de tubage...

Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 7.129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Une plaque d'étanchéité en haut !
Mais, il ne faut pas !
L'ai chaud doit pouvoir s'échapper !
--
Je suppose qu'il y a un chapeau au dessus du boisseau ?
--
DONC , 3 malfaçons :
+ pas de plaque de propreté équipé d'ouies d'aération, c'st obligatoire !
+ pas de BA13 ignifugé (rose), c'est obligatoire !
+ une plaque d'étanchéité en haut du boisseau : c'est interdit !
--
Vous avez eu de la chance !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci, c'est bien ce que je pense également, du coup, je ne suis même pas sûr que l'installateur mandaté par Castorama n'aie une décennale ... si quelqu'un sait quel recours j'ai pour que ça ne dure pas 6 mois, on est en hiver et j'habite à la montage ....

Dernière question technique, dans l'installation il était prévu un T pour apporter de l'air sur le tuyau, il n'a pas été installé car inutile d'après l'artisan, 2 grilles de fond ont fendu et se sont cassés dans mon poêle, ce T était il également indispensable à l'installation ?

En tous cas, merci pour vos précisions et conseils.
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Charaaal38 a écrit:Il était utilisé avant par les anciens propriétaires mais il n'a pas été ramoné ni nettoyé. L'artisan qui est passé à cassé avec une grande barre en métal l'intérieur pour faire passer le tube. Crying


Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Isere
Je sens comme une pointe de moquerie dans ce dernier message ....
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Moquerie non, mais c'est pas du boulot de poseur de poele qu'il a fait
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Charaaal38 a écrit:Dernière question technique, dans l'installation il était prévu un T pour apporter de l'air sur le tuyau, il n'a pas été installé car inutile d'après l'artisan, 2 grilles de fond ont fendu et se sont cassés dans mon poêle, ce T était il également indispensable à l'installation ?

Bonjour,

Le Té qu'on appelle Té de purge est non seulement indispensable mais il est aussi obligatoire!!! Il empêche le conduit d'être bouché par la suie qui tombe (ou un oiseau mort par exemple). Il ne sert pas du tout à amener de l'air dans le poêle, "simplement" à récupérer les suies et condensats du conduit.

L'artisan est un pignouf de compétition. De plus, étant le dernier professionnel à être passé sur le boisseau car le soucis vient du bistre non ramoné du boisseau avant pose du conduit, il est responsable de la catastrophe et c'est sa garantie qui doit payer les réparations (sous réserve qu'il soit couvert pour de la fumisterie).

Rappel : le bistre n'a pas besoin de flamme directe pour s'enflammer et une foi qu'il prend feu il augmente de volume (8 à10 fois de mémoire) et peut faire éclater les conduits terre cuite avec la chaleur qu'il dégage.

Envoyez bouler l'artisan avec son devis à 8000€, vous avez failli rester sur le carreau dans cette histoire, faudrait pas qu'il se fasse encore de l'argent, par contre un petit coup de fil à votre assurance serait utile.

Le ramoneur que vous faites bien sur passer 2 fois l'an n'y est pour rien car le sinistre provient de l'extérieur du conduit.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Non, c'est bien pour cela que nous avons des problèmes maintenant. Mon but est de récolter un maximum d'informations pour être sûr des malfaçons car nous allons avoir 2 experts qui vont passer et j'aimerais bien être au courant des normes ... je découvre juste le problème Crying

Mon problème en plus est que ça va durer et que c'est notre seul moyen de chauffage dans les pièces de vie, les deux radiateurs à bains d'huile que castorama m'a fourni ne suffiront pas à chauffer quand le froid arrivera.
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Isere
Franchou a écrit:
Charaaal38 a écrit:Dernière question technique, dans l'installation il était prévu un T pour apporter de l'air sur le tuyau, il n'a pas été installé car inutile d'après l'artisan, 2 grilles de fond ont fendu et se sont cassés dans mon poêle, ce T était il également indispensable à l'installation ?

Bonjour,

Le Té qu'on appelle Té de purge est non seulement indispensable mais il est aussi obligatoire!!! Il empêche le conduit d'être bouché par la suie qui tombe (ou un oiseau mort par exemple). Il ne sert pas du tout à amener de l'air dans le poêle, "simplement" à récupérer les suies et condensats du conduit.

L'artisan est un pignouf de compétition. De plus, étant le dernier professionnel à être passé sur le boisseau car le soucis vient du bistre non ramoné du boisseau avant pose du conduit, il est responsable de la catastrophe et c'est sa garantie qui doit payer les réparations (sous réserve qu'il soit couvert pour de la fumisterie).

Rappel : le bistre n'a pas besoin de flamme directe pour s'enflammer et une foi qu'il prend feu il augmente de volume (8 à10 fois de mémoire) et peut faire éclater les conduits terre cuite avec la chaleur qu'il dégage.

Envoyez bouler l'artisan avec son devis à 8000€, vous avez failli rester sur le carreau dans cette histoire, faudrait pas qu'il se fasse encore de l'argent, par contre un petit coup de fil à votre assurance serait utile.

Le ramoneur que vous faites bien sur passer 2 fois l'an n'y est pour rien car le sinistre provient de l'extérieur du conduit.


J'ai contacté dès samedi matin l'assurance et le tout est lancé, le problème est que d'après elle, il faut attendre 21 jours pour que l'expert de Castorama ne soit convoqué pour une contre expertise.
Concernant le Té de purge, le Té qui m'est fourni, je pensais qu'il servait à apporter de l'air dans le conduit vu qu'il y a un clapet réglable ...

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Je ne voit pas de Té sur votre premier post.
Vous parlez peut-être d'un régulateur de tirage, ça n'envoie pas non plus d'air dans le poêle, ça sert à réguler manuellement l'évacuation des fumées (le tirage) du poêle.

EDIT : oui c’est un Té de purge avec manette de tirage, mais il manque la purge : a réduction avec le bouchon qui se place en bas et qui sert à récolter les suies.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Pour ce qui est de l'étanchéité ou pas, je ne me prononcerais pas car j'ai vu sur le net des installation qui avec des plaques d'étanchéité.
(exemple : http://comptoir.bricozor.com/guide-achat-fumisterie.html )

Non plus sur l'obligation d'utiliser du "placoflam", car je pense que n'importe quel matériaux non inflammable peut être utilisé (le placoplatre et le placoflam à la même classe de réaction au feu -anciennement M1-)
Je crois que ce n'est en fait obligatoire que dans les logements collectifs (faudrait trouver le DTU).

Par contre il me semblerais logique en effet qu'il y ai au moins une ouverture dans le boisseau afin que l'air ne se comprime pas à l’intérieur.
Mais si vous avez eu une flamme à l’intérieur du boisseau, c'est qu'il devait y avoir de l'air...
ou alors, c'est le placo autour du tube bas en s’effritant dans le temps à permis à de l'air de rentrer, puis à mis le feu à la suie restante dans le boisseau...

Donc, je pense que votre problème est dû à 2 choses :
- Manque de nettoyage du boisseau avant installation.
- Système d'isolation du tube bas qui n'aurait pas dû être en contact direct avec le placo.

Aviez-vous remarquer que le placo s'éffritait petit à petit à l'entrée du tube dans le plafond ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Isere
Franchou a écrit:Je ne voit pas de Té sur votre premier post.
Vous parlez peut-être d'un régulateur de tirage, ça n'envoie pas non plus d'air dans le poêle, ça sert à réguler manuellement l'évacuation des fumées (le tirage) du poêle.


J'ai rectifié entre deux, la photo est juste au dessus, c'est tout ce que j'ai ... sinon, pas de t pour avoir accès à quoi que ce soit, les fumées s'évacuent par arrière du poêle par un tuyau coudé qui remonte directement dans le tube inox ...
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Isere
Bred a écrit:Pour ce qui est de l'étanchéité ou pas, je ne me prononcerais pas car j'ai vu sur le net des installation qui avec des plaques d'étanchéité.
(exemple : http://comptoir.bricozor.com/guide-achat-fumisterie.html )

Non plus sur l'obligation d'utiliser du "placoflam", car je pense que n'importe quel matériaux non inflammable peut être utilisé (le placoplatre et le placoflam à la même classe de réaction au feu -anciennement M1-)
Je crois que ce n'est en fait obligatoire que dans les logements collectifs (faudrait trouver le DTU).

Par contre il me semblerais logique en effet qu'il y ai au moins une ouverture dans le boisseau afin que l'air ne se comprime pas à l’intérieur.
Mais si vous avez eu une flamme à l’intérieur du boisseau, c'est qu'il devait y avoir de l'air...
ou alors, c'est le placo autour du tube bas en s’effritant dans le temps à permis à de l'air de rentrer, puis à mis le feu à la suie restante dans le boisseau...

Donc, je pense que votre problème est dû à 2 choses :
- Manque de nettoyage du boisseau avant installation.
- Système d'isolation du tube bas qui n'aurait pas dû être en contact direct avec le placo.

Aviez-vous remarquer que le placo s'éffritait petit à petit à l'entrée du tube dans le plafond ?


Le placo est effectivement effrité et c'est par là que j'ai pu arroser avec un pulvérisateur.
Le problème est que sur ma facture, il est indiqué placoflam ...
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Placoflam ou pas, ce n'est pas le problème.
C'est le fait qu'il ai été en contact direct avec le tube (sauf si ce tube est isolé).
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Isere
Le tube n'est pas isolé, c'est un tube en métal noir et il était en contact direct avec un cache noir (photo premier post).
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Charaaal38 a écrit:Merci, c'est bien ce que je pense également, du coup, je ne suis même pas sûr que l'installateur mandaté par Castorama n'aie une décennale ... si quelqu'un sait quel recours j'ai pour que ça ne dure pas 6 mois, on est en hiver et j'habite à la montage ....

Dernière question technique, dans l'installation il était prévu un T pour apporter de l'air sur le tuyau, il n'a pas été installé car inutile d'après l'artisan, 2 grilles de fond ont fendu et se sont cassés dans mon poêle, ce T était il également indispensable à l'installation ?

En tous cas, merci pour vos précisions et conseils.


--
Il faudrait des photos pour mieux comprendre ce qu s'est passé dans le poële...
"Barre en T" : s'agit-il de l'arrivée d'air extérieure ?
--
Avez-vous contacté le service juridique de votre assurance habitation ?
Ils peuvent vous aider juridiquement et financièrement...
--
Un petit coup de fil au notaire pour qu'il fasse pression sur les vendeurs pour avoir les factures de Castorama et du soit disant "artisan" ...
--
Ca sent le bricolage maison...je voius bien l'ancien proprio faire la pose lui-même n'importe comment !
Avec la référence et le N° de série du poële, passez chez Casto, vous serez si Casto a mandaté un artisan, ou pas !
--
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir