Début de feu de cheminée et problème de tubage...

Ce sujet comporte 83 messages et a été affiché 7.129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Oui mais il vient d'où ce goudron ?
Il ne se serait pas tout simplement décollé du boisseau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Isere
Je pense qu'en effet il s'est décollé du boisseau sous l'effet de la chaleur car comme il n'était pas ventilé, il a fondu et comme en plus le boisseau n'avait pas été nettoyé avant tubage ....
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C’est pour ça qu'il faut toujours ramoner un boisseau avant de le tuber. C’est la base du métier.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
C'est donc une erreur de plus du poseur ...
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui et pas que, entre l'absence de ramonage, le Té de purge volontairement remplacé par un coude, l'absence de ventilation haute et basse, le non respect de la garde au feu et la non conformité du raccord, je ne sais pas si on peut parler de poseur, ni même d'amateur éclairé, plutôt un dangereux incompétent.

En ce qui concerne le raccord, le tubage doit être identique de la pièce qu'il quitte jusqu'à la sortie de toit. Aucun raccord (conduit droit vers conduit souple) ou changement de section ne peut être caché dans le boisseau ou dans un coffrage fermé.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci pour tes réponses, les points que tu soulèves sont donc opposable lors d'une expertise .... je dois fair un courrier AR à castorama pour essayer d'accélérer les choses, il fait 17,5 ce matin dans la pièce et ce malgré les chauffages à bain d'huile installés et il ne fait que 3 degrés dehors, nous allons attaque les températures négatives dans peu de temps :(
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Et vous leur avez demandé un geste à casto ? Par exemple comme j'avais suggéré le prêt d'un PAC air-air (plus efficace et 3x moins cher à l'utilisation que vos radiateurs bain d'huile)?
Ils feraient bien de faire profil bas car ils vous ont fait l'installation par quelqu'un qui n'avait apparemment aucune compétence (et a priori pas les agréments, là ils sont clairement en faute, ils ne pourront pas se défausser sur l'artisan car ils se devaient de vérifier que l'artisan était compétent pour ce type de travaux).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci pour votre réponse, Casto doit me rappeler pour étudier cela; ils nous ont fait don de 2 radiateurs bains d'huile 2000 w mais cela n'est pas suffisant, il en faudrait 4 vu la taille de la pièce (consommation ....) c'est pour cela que nous avions opté entre autre pour un poêle à bois ;)
Vous parlez d'agréments, cela tombe bien, je n'ai trouvé à ce jour personne (pas même le service juridique de mon assurance) qui peut me répondre sur un éventuel agrément pour ce type de pose, la seule réponse a été qu'il y a des formations facultatives mais qu'à priori tout artisan du bâtiment peut poser ce type de chauffage (dixit le service juridique ...)

Si vous pouviez m'éclairer, je compte faire une descente chez Casto cet après midi ;)
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non, tout artisan ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit être assuré pour cela et les assurances demandent pâtes blanches (qualibois etc...) surtout en ce qui concerne la fumisterie, c'est jouer avec le feu sinon.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Franchou a écrit:Non, tout artisan ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit être assuré pour cela et les assurances demandent pâtes blanches (qualibois etc...) surtout en ce qui concerne la fumisterie, c'est jouer avec le feu sinon.


Merci, si vous ou quelqu'un intervenant sur mon sujet connais le nom de l'agrément à avoir pour pouvoir réaliser ce type d'installation ... je pourrais demander à Castorama de se rapprocher du poseur pour qu'il fournisse copie de cet agrément ou de son assurance qui couvre ses installations ...
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Isere
J'ai trouvé une norme Qualibat mais est ce obligatoire pour un professionnel (en l'occurence dans mon cas, le poseur intervenu doit il avoir cette qualification pour intervenir et également une assurance spécifique) ?

5211
Nom qualification Fumisterie (Technicité courante )
Exigence(s)
Observations
Entreprise qui réalise des travaux de fumisterie, tels que :

- installation et raccordement des appareils de chauffage dont poêles et inserts,

- réparation et entretien de ces appareils ainsi que des conduits de fumée les desservant ; l'entreprise assure le contrôle visuel à l'intérieur de ces conduits et les essais de fumée pour contrôle d'étanchéité,

- réfection des souches, murs extérieurs et pignons liée aux travaux de fumisterie.

NB : La qualification 5211 entraîne automatiquement l'attribution des qualifications 5222 "Ramonage" et 5231 "Tubage".
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Charaaal38 a écrit:Pour résumer, voici un schéma rapide de l'installation :


Ce qui a pris feu, c'est le goudron en bas du boisseau, la plaque de BA13 s'étant consummé car elle était en contact direct avec le conduit. Cela a créé un passage d'air qui a favorisé l'embrasement.
La plaque d'étanchéité sur la sortie laisse un jour d'environ 1 cm sur 2 côtés ce qui a du provoquer un passage d'air une fois que le placo a laissé passer l'air.

Le poêle est positionné comme sur le schéma du post précédent.

Voilà, j'espère être clair, pas de prise d'air en bas pour évacuer la chaleur, le poêle est branché en direct sur le tube avec un coude à 90 ° en sortie arrière.


--
La plaque d'étanchéité du haut est-elle métallique ...et ajouré ?
Si oui, alors cela s'appelle une plaque de propreté.
Et c'est donc normal ?
Sinon, c'est une malfaçon.
--
La plaque de BAr3 doit ête ignifugé (rose), et ne doit pas être en contact direct avec le tubage.
Il doit y avoir un plaque de propreté entre le BA13 iginifugé et le tubage.
Cette plaque de propreté doit possèder des ouïes d'aération pour éviter la compression du boisseau.
--
Le tubage au dessus du poële et avant le boisseau, doit être démontable facilement pour ramonnage ...
--
Le reste me parait conforme ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Voici mes réponses :
--
La plaque d'étanchéité du haut est-elle métallique ...et ajouré ?

C'est une plaque métallique n'est pas aérée et a un jour de 2 côtés de la pose d'environ 1 cm (je pense qu'elle était trop petite)
Si oui, alors cela s'appelle une plaque de propreté.
Et c'est donc normal ?
Sinon, c'est une malfaçon.
--
La plaque de BAr3 doit ête ignifugé (rose), et ne doit pas être en contact direct avec le tubage.

La plaque de BA13 n'est pas rose, c'est du placo standard et elle était en contact direct du tube, le carton de la plaque s'est consumé.
Il doit y avoir un plaque de propreté entre le BA13 iginifugé et le tubage.

Rien de tout ça, la plaque était vissée directement sur le boisseau et peinte du côté apparent.
Cette plaque de propreté doit possèder des ouïes d'aération pour éviter la compression du boisseau.

Aucune ouïes d'aération sur cette plaque.
--
Le tubage au dessus du poële et avant le boisseau, doit être démontable facilement pour ramonnage ...

Le tubage n'est pas démontable, j'ai du retirer un collier (jonction entre le coude à 90 et le tube) pour pouvoir faire coulisser en force le tube vers le haut pour le dégager du coude et ensuite le sortir de l'intérieur de boisseau (le tube à l'intérieur du boisseau est à environ 30 cm à l'intérieur comme indiqué sur mon pauvre schéma ...)
--
Le reste me parait conforme ...[/quote]

Il reste la question de la distance du poêle par rapport au mur ...


Merci pour tes réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Isere
Si quelqu'un avait la réponse concernant la norme qualibat ou si il faut impérativement une certification quelconque pour ce type de travaux ...
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est le qualibois pour poser des poêles à mon avis. A prendre avec des pincettes, un poseur sérieux de passage pourra confirmer ou infirmer.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir