Retour
Menu utilisateur
Menu

Chainage vertical ! help

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 8.773 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Eure (27)
Voci une autre question.
Sur la photo 1 il ya bien la presence de 4 chainages aux angles


Et là mon marie a remarqué qu'il n'y avait plus de chainage sur les 2 murs de part et d'autre de la porte fenetre du bay window et on pensait que le chainage devait continuer jusqu'en haut W00t .
qu'est ce que vous en penser? est ce obligatoire ou ce n'est pas grave?
J'espère que je me suis bien exprimé Dry

photo 2
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,

Qu'est ce qui te fais dire qu'il n'y a plus de chainage ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
Que pense tu de cette photo prise de haut d'un des murs?


Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
C'est l'angle gauche de ton bow non ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
La photo à changer non ? Huh
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
OUi je m'etait tromper en la chargent excuse moi!
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
t'est parti mike-taz?
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
bruno27 a écrit:OUi je m'etait tromper en la chargent excuse moi!

elle n'apporte rien si on ne sait pas la situer Crying celle d'avant était plus parlante Laugh

Enfin bon, a chaque chainage que l'on voit sur la premiere photo tu dois avoir des parpaings d'angle ou au pire un poteau doit etre coulé.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
Je met d'autre photos

Photos de l'angle gauche du bow


De la gauche vers la droite:la suivante W00t



et après celle qui est ci dessus.

celle de l'angle gauche est identique à la droite.

MErci de ta reponse mike-taz
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
Pour l'angle gauche si je compare avec la premiere photo il n'y a pas de chainage de prevu a cet endroit. en revanche il y en a un a l'angle droit (à 90°).

Pour le reste je ne l'explique pas, je ne suis pas un pro, j'ai juste eu comme toi des petits problemes de chainage Biggrin
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
[quote="mike-taz"]Pour l'angle gauche si je compare avec la premiere photo il n'y a pas de chainage de prevu a cet endroit. en revanche il y en a un a l'angle droit (à 90°).


En faite on a regarder sur le plan et on à normalement un angle à 45° et il on prevue Dry de couler du beton avec un coffrage dans le creux que tu vois sur la photos de l'angle gauche comme ceci

et moi je trouve qu'il bidouille au lieu de prendre des aglo d'angle.
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour "Bruno"
Après la lecture de votre post je suis allé voir sur le chnatier et voilà comment font mes maçon en ce qui concerne le chainage:
Chaque angle a un chainage faite comme ça:

Haut: Bas:
En entier meme angle:

Chaque angle ou il y a le chainage verticale, ils ont cassé aussi le parpaing le plus bas pour ensuite lors de remplissage de l'angle s'assurer du remplissage de haut jusqu'en bas.
Si ça peut vous aider?
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
[quote="bruno27"]Voci une autre question.
Sur la photo 1 il ya bien la presence de 4 chainages aux angles


Cesc amorces de chaînages ne servent à rien, elles devraient faire 40 cm de haut.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Landes
Non amakou, on casse le parpaing du bas pour que ce soit propre et enlever le rest ede mortier qui aurait pu tiomber durant l'elevation
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Fistonne a écrit:Non amakou, on casse le parpaing du bas pour que ce soit propre et enlever le rest ede mortier qui aurait pu tiomber durant l'elevation


Ah bon ? Laugh
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
Fistonne a écrit:Non amakou, on casse le parpaing du bas pour que ce soit propre et enlever le rest ede mortier qui aurait pu tiomber durant l'elevation

Oui , certainement, je ne suis pas pros du bâtiment, mais je pense que ceci permet aussi vérifier par la suite le bon remplissage des parpaings d'angle avec du (je présume qu'on appel - le béton)
J'ai raison? Smile
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
amakou a écrit:
Fistonne a écrit:Non amakou, on casse le parpaing du bas pour que ce soit propre et enlever le rest ede mortier qui aurait pu tiomber durant l'elevation

Oui , certainement, je ne suis pas pros du bâtiment, mais je pense que ceci permet aussi vérifier par la suite le bon remplissage des parpaings d'angle avec du (je présume qu'on appel - le béton)
J'ai raison? Smile


Oui je pense que c'est celà même.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
330d a écrit:
amakou a écrit:
Fistonne a écrit:Non amakou, on casse le parpaing du bas pour que ce soit propre et enlever le rest ede mortier qui aurait pu tiomber durant l'elevation

Oui , certainement, je ne suis pas pros du bâtiment, mais je pense que ceci permet aussi vérifier par la suite le bon remplissage des parpaings d'angle avec du (je présume qu'on appel - le béton)
J'ai raison? Smile


Oui je pense que c'est celà même.

Merci 5
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
JPaul a raison, ces bouts de chaînage ne servent à rien car il doit y avoir un recouvrement minimum de 50 fois le diamètre du plus gros acier et le BAEL donne 2 diamètre 10 ou 3 diamètre 8. Dans votre cas on voit qu'il n'y a que 2 aciers donc ce doit être du 10 d'où un recouvrement de 50cm. Impossible puisqu'ils ne font que 15cm sur votre photo. Il faut faire casser et sceller des armatures de longueurs suffisantes et surtout bien surveiller ce qu'ils vont faire.
Bonne chance
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
techco a écrit:JPaul a raison, ces bouts de chaînage ne servent à rien car il doit y avoir un recouvrement minimum de 50 fois le diamètre du plus gros acier et le BAEL donne 2 diamètre 10 ou 3 diamètre 8. Dans votre cas on voit qu'il n'y a que 2 aciers donc ce doit être du 10 d'où un recouvrement de 50cm. Impossible puisqu'ils ne font que 15cm sur votre photo. Il faut faire casser et sceller des armatures de longueurs suffisantes et surtout bien surveiller ce qu'ils vont faire.
Bonne chance


Tu m'inquiete là techco W00t ,j'est pas bien compris les termes que tu as utilisés!
Ils doivent casser les murs d'angles et completer les chainages ,c'est ça? Crying
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Les fers qui dépassent du sol doivent faire 50 fois le diamètre du fer vertical soit 50 cm ( mais 40 cm suffiraient) et non les 15 cm qui dépassent
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Citation: 50 fois le diamètre du fer vertical soit 50 cm

ça c'est pour le recouvrement des fers, mais il doivent aussi être attachés, non ?
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Oui aussi
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message Landes
amakou a écrit: je pense que ceci permet aussi vérifier par la suite le bon remplissage des parpaings d'angle avec du (je présume qu'on appel - le béton)
J'ai raison? Smile


Non
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
bonjour à tous,

Maintenant que doi je faire ? Dry
est qu'il peuve reparer cette erreur à ce stade de la construction ou non?
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Si la maçonnerie est finie : Non
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
jpaul a écrit:Si la maçonnerie est finie : Non



ils en sont à la photo n°2 ci dessus
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Casser tous les parpaings de haut en bas et couler des chaînages en béton après les avoir coffrés er armés correctement
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
bonjour,

je viens d'avoir mon CT et il me dit qu'il est au norme par rapport au 15 cm de feraillages verticaux qui depasse qu'il est au minimum par rapport à la norme Mad .
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonsoir,

dites à votre CT qu'il doit respecter le BAEL et sinon expertise
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Eure (27)
[quote="techco"]Bonsoir,

dites à votre CT qu'il doit respecter le BAEL et sinon expertise[/quote]



Bonjour techco,

Justement je vais prendre un espert mais en attendant je recherche un ecrit sur la norme du chainage vertical Dry pour lui montré que tout le monde evolue meme la construction W00t .il me dit qu'il procede comme cela depuis 20 ans Ohmy .
Messages : Env. 300
De : Eure (27)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message
Utilisé le BAEL 91 chapitre A.6.1,221

Cette section du chapitre correspond au ancrages rectilignes:

Lire la petite phrase qui dit :

"Les barres rectilignes de diamètre Ø et de limite d'élasticité fe sont ancrées sur une longueur [ell]s dite « longueur de scellement droit ». A défaut de calcul précis, on adopte les valeurs forfaitaires suivantes pour le rapport [ell]s/Ø :

40 pour les aciers à haute adhérence Fe E 400 de ys au moins égal à 1,5 ;

50 pour les aciers à haute adhérence Fe E 500 de ys au moins égal à 1,5 et pour les aciers lisses Fe E 215 et Fe E 235."

Autremùent dit si ils ne veulent pas calculer la résistance de leur béton, ils doivent appliquer cette règle.

Fe E 400 ou Fe E500: limite d'élasticité de la barre, a controler sur demande (logiquement c'est du Fe E 400 qui est préconisé dans le DTU 20.1 chap 3.3.1.3.3)
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message
Sinon si il veulent calculer la résistance de leur béton (essai labo), il faut utilisé le tableau1.



Ce tableau dit que pour un béton ayant une resistance donnée et des aciers donées, on peut calculer la "longueur de scellement droit", autrement dit le dépassement en cm.

Les caractères incopréhensibles, je peux vous donner une idée de ce que ca veux dire, utile pour trouver sons cas précis:

Fe E 400 ou Fe E500: déja vu au post plus haut

"ys" (phi-s) au moins égal à 1,5 : coefficient de scellement (efficacité de l'adhérence au béton), ys=1 si acier rond lisse, 1.5 pour les acier à haute adhérence et sinon valeur fixée sur fiche d'identification.
Notre cas est ys=1.5 (les barres nervurées)

fcj = résistance à la compression (fc) à un age donné (j = jour).
Dans les cas classiques de maisons individuelles, on utilise Fc28 (28 eme jour apres coulage du béton) car c'est a ce moment qu'il a atteint les caractéristique voulu (qu'il ne devrait plus bouger). Le tableau est pour un Fcj de 28 comme indiqué.
Suivant la résistance du béton a ce moment, vous utilisez la ligne qui correspond:


Exemple:

J'ai fait analiser le béton et la fc28 donne 26 MPa. Mon maçon utilise pour les chainage verticaux 2 barres haute résistance diamètre 10 en Fe E400 recommandé par le DTU, donc ma "longueur de recouvrement est de 35cm.

Voila mais il aura fallu faire un test labo et attendre 28 jours Crying
Ca sert à rien de faire ça pour des maisons individuelles
Messages : Env. 40

Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir