Bonjour,


Jesuis en train de créer un société de location de vélos électriques.
L'installationélectrique de la boutique est à revoir entièrement.

Unvélo électrique possède une batterie lithium de 18,5Ah, mais le chargeur a lesspécificités suivantes : 110v-240v 3A.

Jecherche à savoir combien de prises il faut que j'installe pour pouvoir charger30 vélos en meme temps et combien de circuits de prises avec quels types dedisjoncteurs ?

Sije ne me trompe pas ce qui importe est le chargeur.

Mercipour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si un chargeur fait 3Amp, 6 vélo font 18Amp, donc 6 prises par disjoncteur, donc 5 disjoncteurs 20Amp avec 6 prises sur chaque.
Mais vous allez monter à 90 Amp en consommation, donc il vous faudra un abonnement en triphasé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour votre réponse. Le changement d'abonnement edf nécessite t il une intervention physique de leur part ? Le processus coute t il cher ?

D'autant plus que je ne compte pas tout ce qui est ORDINATEUR LUMIERES IMPRIMANTE, télé, écran, radiateur.

Il est impossible de brancher plusieurs vélo via une multiprise sur une prise murale ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui pour 90A, triphasé impératif, sauf à considérer que tous les vélos ne sont pas en charge en même temps (par exemple usage d'un délesteur qui coupe une partie des prises si nécessaire)

Le passage en triphasé nécessite qu' ERDF
Le coût dépendra de la manière dont est faite l'installation actuelle et des travaux qu'ils auront à faire pour modifier.
Le mieux est de leur demander un devis

Evitez les multiprises
Préférer des blocs de 3 ou 4 prises au mur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonsoir,
Avant de vous embarquer sur un abonnement EDf très puissant et du triphasé, vérifiez la consommation réelle de vos chargeurs.
En effet, s'il est indiqué 110V-240V 3A, il est probable qu'ils consomment 3A en 110V, soit 330W, ce qui ne ferait plus que 1.4A en 230V.
Donc mon conseil : mesurez avec un ampèremètre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Je n'ai pas précisé que la batterie faisait elle 36V... Donc le chargeur devrait charger en 36V aussi ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Non, le chargeur est alimenté en 230 v et sort du 36 volt.
Vous pourriez mettre les indications précises du chargeur ou mettre une photo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Après quelques recherches, un chargeur consommerait 100w, donc 0,43 Amp, vous pourriez en mettre 30 sur une même prise.
3 Ampéres doit être au secondaire.
A vous de bien vous renseigner sur la consommation au primaire de votre chargeur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Yvelines
J'ai réussi à obtenir une photo du chargeur.
Peut etre que vous pourrez en déduire la consommation en électricité ?

INPUT : 100V-240V AC
50/60 Hz 1.5A

OUTPUT: DC 42.0V 2A


Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Au cas où vos 30 vélos chargent ensemble, il vous faut 30 x 1,5A, soit 45 Ampères, donc vous pouvez partir sur un abonnement EdF mono 60 Amp,12Kw.
Sur un circuit prise de 20 Amp, vous pourrez branchez 20/1,5 Amp, soit 13 vélos, donc il vous faut 3 circuits prises.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Avec un primaire en 100-240V 1.5A, on peut s'attendre à 150W (1.5A en 100V), ce qui fait 0.65A en 230V. Même peut-être un peu moins, puisque le rendement d'une alimentation à découpage est un peu meilleur en 230V qu'en 100V, et en plus le 1.5A est sans doute un poil pessimiste. Un primaire en 100V 1.5A et un secondaire en 42V 2A, ça fait 56% de rendement, ce qui serait très mauvais pour une alimentation à découpage.
Bref, vraiment, mesurez la consommation réelle. Si comme je le pressens, ça consomme 0.6A l'unité, ça ferait un total à 18A pour 30 chargeurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour merci pour vos réponses,

Comment dois je procéder pour tester la consommation de ce type de chargeur avec un multimètre ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Oui, ça peut se faire avec un multimètre. Attention, en ampèremètre, ça se branche en série, donc il faut un câblage idoine.
Ça peut aussi se faire avec un petit wattmètre, ou une pince ampèremétrique.
Ou sinon, la solution du pauvre, c'est d'utiliser le wattmètre que tout le monde a à la maison : le compteur EDF. Sur les compteurs électroniques, il y a un mode où ça affiche la puissance instantanée. Vous branchez puis débranchez le chargeur, et vous calculez la différence. Il vaut mieux le faire plusieurs fois pour vérifier que ce que vous observez est bien dû à l'appareil que vous voulez mesurer et non au frigo qui vient de se déclencher
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Et pas le chargeur à vide, mais avec un vélo en charge
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Super merci !!
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Je reviens vers vous avec les résultats
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir