Tu oublie une seule chose : l'eau peut migrer de la planelle vers le plancher, même si elle ne peut migrer dans le mur au dessus.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Seb_Aurelie a écrit:
Car la chape étant étanche


non, une chape n'est pas étanche, mais alors pas du tout

après, le respect des Dtu, c'est toujours la même chose
tu en fais ce que tu veux
mais le jour où il y a un sinistre (qui n'arrivera certes peut être jamais chez toi), l'expert ne fera que vérifier la conformité au dtu apr_ès, que tu comprennes le pourquoi du comment des dtu, ca ne changera pas grand chose, si non respect du dtu... tu aura un jolie discours de ton assureur qui ne te plaira certainement pas)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gironde
gill a écrit:non, une chape n'est pas étanche, mais alors pas du tout


je me suis trompé je voulais parler de la dalle de compression (mais peut-être que elle aussi n'est pas étanche). Bon du coup je l'ai dans le baba => ais-je une solution à proposer au cst pour étanchéifier le tout et me prémunir des éventuelles remontées du genre faire un mortier hydrofuge sur la totalité de la dalle comme indiqué dans le DTU ?


Citation:
3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d’imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en élévation et soubassements.


3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d’une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 kg/m3 à 600 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d’hydrofuge de masse. Elle peut être réalisée avec l’utilisation d’autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s’effectuera sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m3 à 350 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4.


3.6.5.2 Mortiers performanciels
On utilisera un mortier d’imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité C ≤ 0.5 kg/m2.mn0,5. NOTE Les mortiers performanciels d’imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés (mortiers minéralisants), utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement destinés à cet usage. On se conformera aux instructions d’emploi du fabricant. ou est-ce que la seul

Ou est-ce que la seule solution est de faire péter la dalle pour aller mettre cette satanée arase étanche ?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Au fait j'y pense, qu'est ce que le constructeur a prévu comme dispositif anti thermite?

Me semble que la gironde est concerné et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, les badigeons de peintures rougeâtre sont insuffisant il me semble (mais je ne suis pas compétant sur ce sujet).

De mémoire Elisa ou Kaline avait eu des soucis avec leur constructeur à ce propos.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ou, grosses contraintes ici pour les traitement anti termites
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Quel est le traitement requis là dessus?

Un espèce de film anti thermite sous dalle oubien un badigeon extérieur de produit chimique?

Je ne voit rien de tout cela sur les photos...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Bonjour,
Suite à ton appel téléphonique j'ai jeté un coup d'oeil à ton sujet et après lecture des quatre pages, l'essentiel est dit ici :

Citation: Courrier avec AR à la maison mère du cst et surtout à son garant d'assurance avec le rappel du DTU cité par Gilles. C'est une malfaçon et rien d'autre!! y'a pas de "on aurait pu le faire que sur 1 rang" : NON!

Demandez lui un écrit daté et signé justifiant le non harpage du sous bassement et le fait que ça n'est pas préjudiciable à la construction.

Ils ont posé les poutrelles c'est bien, ont-il installé l'arase étanche obligatoire sous les poutrelles?


Concernant les termites, mon constructeur a appliqué un badigeon de produit vert (type lignovert si mes souvenirs sont bons) mais j'ai du alerter le maçon pour qu'il ne commence pas à poser le premier rang de parpaings car la société qui devait passer le produit ne l'avait pas fait alors que le maçon était programmé.

Je te confirmes aussi que l'adhésion à l'AAMOI d' URGENCE serait une TRES bonne chose pour toi.

Peux tu me donner en MP le nom du commercial qui t'a démarché histoire de voir si tu as à faire au m^me que j'ai eu ? (si oui, il faudra qu'on rediscute de certaines choses.
Jacques5229
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Gironde
Franchou a écrit:Quel est le traitement requis là dessus?

Un espèce de film anti thermite sous dalle oubien un badigeon extérieur de produit chimique?

Je ne voit rien de tout cela sur les photos...


Sur ma notice descriptive il est indiqué :

Citation: Détermitage - Protection anti-termite par barrière physico-chimique LIGNOVERT. Formulation à base de polymère en dispersion contenant un insecticide BIFENTHRINE à forte rémanence, qui après réticulation et séchage forme un film continu et durable sur les supports horizontaux et verticaux durs et cohésifs des bâtiments en construction. Ce dispositif est conforme à l'arrêté du 27 Juin 2006, relatif à l'application des articles R 112-2 à R 112-4 de la construction et de l'habitation. Un certificat de garantie sera délivré en fin de travaux.


Le conduc de travaux m'a indiqué que ce serait fait avant que le maçon commence à poser les rangs de briques.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ok, son produit traitre les surfaces verticales et horizontales.

Mais comment il traite les traversées de sous bassement et les passages de dalle qui sont des accès bien plus faciles pour les termites?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonsoir,

après un petit temps d'absence voici quelques photos du traitement physico-chimique appliqué. Je trouve ça un peu léger... Dry













Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Pour le produit je ne connait pas !! Je ne peut pas te renseigner d autre le feront
Par contre sans rire les attentes en fer sont super trop courte a mon avis de combien depasse t il de la dalle ? Crying
c'est en partageant que nous apprenons !!

[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Perigueux (24)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Sans attendre l'avis d'un pro concerné par les termites, le produit est totalement lessivé par la pluie, sans être compétant dans le domaine je me permets quand même de douter sérieusement de son efficacité dans cet état.

Les attentes doivent dépasser de 50cm minimum de la dalle (50x le diamètre des aciers ici du HA10 de 10mm de diamètre).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci Franchou pour tes précisions sur la hauteur minimale des attentes. J'en ai une qui fait 12cm de haut Crying

Tu tiens ça du DTU ?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est la règle en matière de béton armé utilisée tous les jours par tous les concepteurs d'ouvrages BA, je ne saurais plus dire si c'est le DTU ou les normes de calculs par contre.

C'est ce qu'on appelle le recouvrement, 50x le diamètre pour assurer le transfert des efforts de traction d'une barre à l'autre.

Pour les treillis le recouvrement est de 2 mailles pleines.

L'artisan doit percer la dalle, nettoyer les trous à la soufflette et sceller les nouveaux aciers avec un produit spécifique possédant un avis technique permettant cette utilisation (ie : pas le premier motier colle venu).

Parlez en au maçon avant histoire qu'il utilise de suite le bon produit et pas du scellement pour tire-fond de menuiserie.

Edit : et l'arase étanche? le constructeur s'est assis dessus?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci je vais en parler avec le conduc.

Pour l'étanchéité cela doit être assuré par un lit de mortier hydrofuge en dessous du premier rang de parpaings.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 21 octobre 2024 à 15h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir