Env. 10 message Savoie
Bonjour,
nous sommes auto constructeur d une maison individuelle en rt 2012 et en parpaing iso ext poly de 180 pas fini nous sommes en dessous des fenetres de l etage , membranes optair int avec 45mm de laine de verre int , nous en sommes a l etage de cet laine de verre mais nous venons de constater une grosse condensation sur tout les murs qui ruisselle sur la membrane int et donc mouille la laine déjà posé .
que devons nous faire ??
y a t il une solutions ??
nous avons pensez que c'était peut etre a cause que l isolation exterieur n est pas encore fini ( pas fini a cause des températures ) ou le faite de ne pas avoir de ventilation ( encore en chantier)
on pense au pire devoirs tout enlever les placo deja installer au rdc car humide sur la membrane
pouvez vous nous aider s'il vous plait
merci
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 300 message Aveyron
Bonjour,

Cette membrane doit garantir l'étanchéité du bâtiment à l'air mais elle n'est pas indispensable si le bâti a été réalisé proprement. S'il y a de la condensation sur la membrane, il est certain que l'isolation va en souffrir. N'étant pas sur place, difficile de juger, mais vous avez peut être intérêt à désolidariser le tout et de faire sécher. Maintenant, le problème vient peut être du fait que vous chauffez pour travailler à l'intérieur ?
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour jc12 ,
nous avons chauffé que deux fois au zibro , il fait froid a l interieur , et la membrane nous a été imposé par le thermicien , merci de votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Aveyron
Certes il fait froid, mais c'est la saison qui veut ça. OK je ne suis pas sympa en disant ça Blush

Le problème avec la condensation est qu'elle survient avec l'humidité et des différences de températures. Contrairement à ce qu'on pense, l'air n'est pas moins humide parce qu'on chauffe, seule l'humidité relative change mais ça va condenser sur les parois froides. Donc, même si on a froid, mieux travailler sans chauffer.

Votre thermicien vous a préconisé une membrane d'étanchéité et il n'a pas forcément tort. Mais il n'a pas tenu compte des conditions de pose en cette saison. Faites-lui part de votre problème et de votre intention de vous passer éventuellement de la membrane si vous voulez continuer à avancer sur votre chantier.

Bon courage !
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Finissez l'isolation extérieure et votr problème disparaitra.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Moselle
Slt

Températures exterieures basses+ maison neuve+ Chauffage pétrole = Condensation.
Pour faire simple tu chauffes un air humide qui vient condenser sur les parois les plus froides.

Ta maison est déja humide et tu en rajoutes encore plus avec le Zibro.

Un seul truc pour éviter la condensation, la ventilation.
Mets deja ta vmc en route, même si ce n'est qu'en provisoire et le problème devrait disparaitre.

Si çà condense sur les murs, va voir sous tes combles, à parier que c'est trempé

Je dis cela, parce que j'ai eu le même problème chez moi, mais au niveau des combles.

A+
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Savasse (26)
Bonsoir,
Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire.
Pareils avec un chauffage radian au gaz.
Il faut ventiler éventuellement louer un déshumidificateur c'est très efficace .
Pierre
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Savasse (26)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir